Danke für die Info, bin ich nicht darauf gekommen. Werde die Schaltung in den nächsten Tagen in der Wohnung einbauen.
Beiträge von Kareb
-
-
Die Anschaltung Punkt c mit einem Shelly1 und einem Modul zur Sounderkennung hatte ich in der Türstation schon realisiert. Leider schien dort die Sonne darauf und löste den Shelly immer wieder aus, auch wenn es nicht läutete. Darum möchte ich es jetzt mit dem Monitor versuchen.
-
ich dachte wie Punkt c, das Einschalten des Monitors
-
also wäre eine mögliche Verbindung Weiß(Videosignal) statt rot der Türstation auf Pin 7 und blau(GND) auf Pin 6 des UNI.
-
wenn ich die Klingel betätige, dann bricht die Spannung auf dem Audiodraht rot von 4,2V auf 0 V kurz ein. Kann ich den UNI dazu nicht verwenden, indem ich das Klingelsignal an Pin 7 oder 3 und zusätzlich den blauen(GND) an Pin 6 lege, oder darf der Minus von Pin 2 und GND der Türsprechanlage an Pin 6 nicht gemeinsam verwendet werden?
-
Hallo,
ich brauche eure Hilfe. Ich möchte eine Haustürsprechanalage von Avitech smart machen, d.h. wenn es klingelt sollte eine Szene mich benachrichtigen(Handy und Alexagerät). Der Klingelmonitor ist im Flur und wenn es laut ist höre ich die Klingel nicht in der Küche oder Wohnzimmer. Wie beschalte ich den Shelly Uni? Der Monitor wird von der Außenanlage mit 2 Leitungen 14,5Volt Gleichspannung versorgt(rot + und schwarz -). Über weitere 4 Drähte wird der Monitor zusätzlich angesteuert( rot= Audio, gelb=V+, Blau=GND und Gelb=Video). Ich habe die Versorgungsspannung an die Pins 1 und 2 des UNI angeschlossen. Den roten Klingeldraht über eine Diode 1N4148 an den Eingang 7 des UNI angeschlossen. Ich habe es auch an Pin 3 des UNI versucht, aber so funktioniert es nicht. Was soll ich ändern?
Danke für euere Hilfe
-
Danke für die schnelle Antwort, mach ich.
-
Hallo, bei meinem Shelly Pro3 lässt sich das im Iobroker vergebene Passwort im 3. Relais nicht eingeben. Bei den beiden ersten Relais sind bei der Eingabe des Passwortes Zahlen und Buchstaben vorhanden. Es klappt also. Beim Relais 3 kann man nur Zahlen eingeben, auch ist die Maske eine Andere. Im Browser funktioniert es tadellos.
-
Hier noch ein paar Daten.Screenshot_20220227-105839.png
Screenshot_20220227-110023.png
Screenshot_20220227-110153.png
vielleicht helfen diese Fotos
-
-
Hallo,
mein shelly door/window 1 zeigt in der Android-App den Status offen/geschlossen nicht mehr an. Anzeige: error. Die Einstellungen werden angeführt und er ist erreichbar. Die Alexa sagt den geänderten Staus an und auch eine Pushnachricht kommt trotzdem, Im Log der App sind die Einträge mit richtigem Status und Uhrzeit angeführt.
-
Danke, hat funktioniert. Manchmal ist es einfacher als man denkt.
-
Hallo,
ich habe einen Shelly Door/window 2 in den Iobroker Objekten gelöscht, weil manche Datenpunkte nicht aktualisiert wurden. Wie bringe ich in wieder in Iobroker. Das Neustarten des Iobrokers und des Raspi brachten nicht das gewünschte Ergebnis, auch nicht das Neustarten der Instanz.
-
danke für eure Mithilfe,
das Problem mit der Sichtbarkeit des Shelly door/window2 im iobroker hat sich gelöst. Vor lauter Herumprobieren hab ich nicht bemerkt, dass ich eine falsche IP-Adresse unter Coiot eingetragen habe. Sorry
mfg, Karl
-
Nach längerer Zeit wurden mir deine Versionen angezeigt. Ich habe auf diese Versionen downgegraded, hat aber leider keine Änderung gebracht. Der Shelly Door/window 2 wird nicht in iobroker angezeigt.
-
ich habe den iobroker auf Stable umgestellt. Der Admin wird mir nur als 3.6.0 und der Shelly als 2.0.8 angeboten.
-
Hallo zusammen,
seit Tagen versuche ich einen Shelly Door/window 2(V1.11.7) in iobroker zu integrieren. Er sollte von selber unter Objekte auftauchen. Bei den anderen 7 Stück war es so. In der App und unter Http ist er erreichbar, zwar immer nur kurz (etwa 10sec) aber man kann diverse Einstellungen machen. Coiot ist angehakt und auch discoverable. Der Shelly-Adapter hat V4.1.2 und der admin V5.2.1. Verwenden tue ich das Coap Protokoll.
Status-Meldungen:
Code{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"","ip":"192.168.8.200","rssi":-51},"cloud":{"enabled":true,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"","unixtime":0,"serial":3,"has_update":false,"mac":"E8DB84A9A8D4","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"is_valid":true,"tmp":{"value":18.50,"units":"C","tC":18.50,"tF":65.30, "is_valid":true},"lux":{"value":241, "illumination": "bright", "is_valid":true},"accel":{"tilt":-1, "vibration":-1},"sensor":{"state":"open", "is_valid":true},"bat":{"value":100,"voltage":5.98},"act_reasons":["sensor"],"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20211109-125737/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":51368,"ram_free":39908,"fs_size":233681,"fs_free":154616,"uptime":4}
mfg, Karl
-
Danke,
es funktioniert wieder. Ich denke, es war ein Fehler aus mehreren Problemen. Schwaches Wlan-Signal, ein gesetztes Passwort, das die App nicht mehr abfragte, das automatische Verbinden usw.
Danke für euere Ratschläge.
Karl
-
Hallo,
ich habe schon länger(über 1 Jahr) einen Shelly 1 als Garagentoröffner verbaut. Jetzt ist er offline gegangen und lässt sich nicht mehr in mein bestehendes Wlan einbinden. 5x Strom abschalten bewirkt zwar, dass er sich im AP Modus unter http: 192.168.33.1 meldet, sich in der Android-App nicht einbinden lässt. Die App findet ihn, lässt sich inkludieren, in Wlan-Netz aufnehmen - Dann kommt die Fehlermeldung, kein Wifi-Netz. Die Prozedur habe ich mit anderen Shellies schon gemacht. Woran kanns liegen? Danke für euere Antworten.
-
Hallo,
seit ein paar Tagen merke ich, dass im Iobroker keine Statewechsel mehr angezeigt werden. Die States true oder false werden z.B. unter Switch nicht korrekt angezeigt. Es laufen meine Skripte dadurch nicht. In der App und auch bei Tasterdruck(Ganglicht, Steckdosenschalter, Dimmer, usw.) funktioniert alles normal. Shellyadapter im Iobroker ist 4.0.3