    Allerdings kann der ShellyDW2 ja soweit ich sehe auch andere Sensoren einsetzen um einen Push zu generieren…

    Hallo,

    gibt es dazu mittlerweile einen fix?

    Ich stehe nämlich nun auch vor dem selben Problem.

    Der DW2 funktioniert so wie er soll nur wäre es natürlich schön wenn er die aktuelle Temperatur übermittelt und dies nicht immer nur dann wenn das (z.B. Garagentor) geöffnet / geschlossen wird.

    Ist es vielleicht möglich das über die neue Actions Kategorie „Report Sensor Values“ umzusetzen?

    Viele Grüße

    B

    Das sieht für mich nach einem doppelten Bruch des rechten Oberschenkelknochens aus: der Kontakt liegt etwas verdreht herum, da schaltet nix mehr.

    Der DW2 muss nicht heruntergefallen sein, ungewollte Biegeexperimente an der Platine beim Einsetzen der Batterien passieren selbst regelmässigen Nutzern - insbesondere wenn der Kontakt schon nach dem Einlöten unter mechanischer Spannung steht.

    Selber löten oder die kollegiale Hilfe der Kollegen hier in Anspruch nehmen geht, reklamieren auch (da würde ich ganz dreist fehlerhafte Fertigung monieren) - rentiert sich aber nur, wenn man sonst nix zu tun hat weil es einfach massig Zeit frisst.

    Bei mir würde das Gerät einfach in der Wichtelkiste landen und mir ein Doppelpack nachbestellen.

    Bernd

    Ich habe mich auf das Thema Reklamation eingelassen. War gar kein Problem. Den alten darf ich behalten (dann wird er erstmal nur ein Temp und Lux Sensor. Irgendeine Verwendung dafür fällt mir schon ein) und der neue ist schon unterwegs. Diesmal werde ich penibel darauf achten die Batterien möglichst vorsichtig einzulegen und auch den DW2 an sich sehr vorsichtig zu behandeln.

    Vielleicht widme ich mich in naher Zukunft mal dem Thema löten mit Hilfe von professioneller Unterstützung, aber für den Moment tut es der hoffentlich bald ankommende Ersatz.

    Bei mir würde ein Glasbruchmelder draus. :D ;)

    Das sieht auch sehr interessant aus. Schaue ich mir mal näher an. ^^

    Vielen Dank für die große Hilfe.

    Viele Grüße

    B

    hab damals die gekauft um ca. 6,60 Euro 10 Stück Reedkontakt Reed Kontakt Reedschalter 0.55A Handlötung 280~300 °C : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft

    Abmessen kann nicht schaden nicht das die neuen zu groß sind!

    Beim Einlöten auf die Lage achten damit auch der Magnet die Lasche optimal anziehen kann!

    Danke für den Tipp. Schaue mir das mal ob es machbar für mich ist.

    Einen neuen Reedkontakt beschaffe und löte ich gerne ein… Ggfs. PM!

    An der Lage der rechten Lötstelle und der Kontaktzunge ist deutlich erkennbar, daß der Reed-Kontakt möglicherweise unter mechanischer Spannung eingelötet wurde:

    F8390BCE-84FD-4833-AC5B-9E5E74E91E30.jpeg

    Das mögen Reedkontakte garnicht! Somit wäre es möglich, daß der Ausfall auf einen Fertigungsfehler zurückzuführen ist.

    Danke für das Angebot. Versuche es erstmal mit einem Umtausch. Falls dieser abgelehnt wird melde ich mich bei dir.

    Reed Kontakt ausmessen, Länge Durchmesser und in der blauen Elektronikappotheke bestellen. Einlöten ohne Kenntnis und Erfahrung bitte nicht! Frag einen Bekannten oder jemand im Forum der sich anbietet.

    So mache ich es. Danke.

    Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.

    Das hier ist echt eine super hilfsbereite und nette Community.

    Viele Grüße

    B

    Wenn das Rohr gebrochen ist und nichts hörbar ist dann brauchst du einen neuen Reedkontakt.

    Die gibt es überall und kann man selber auch einlöten.

    Hallo,

    Ok vielen Dank. Ich hab noch nie gelötet. Meinst du das bekommt man trotzdem hin? an einen Lötkolben komme ich bestimmt ran.

    Und was für einen Reed Kontak würde ich benötigen? Kannst du mir da einen passenden Link geben?

    Viele Grüße

    B

    Hallo,

    vielen Dank für die vielen Tipps.

    Keine Änderung auf dem Schreibtisch. Selbst wenn der beiliegende Magnet (oder ein anderer) direkt an den DW2 angehalten wird passiert nichts. Auch lasse ich den Magneten dann immer gut 1min an dem DW2. Damit müsste er ja auch eigentlich lang genug Zeit haben um zu reagieren.

    Ein klicken bei Magnetkomtakt ist ebenfalls nicht zu hören. Sanftes klopfen gegen den DW2 hat auch keine Änderung gebracht.

    Wissentlich ist mir der DW2 nicht herunter gefallen. Das Glasröhrchen sieht für mich trotzdem etwas mitgenommen aus. Was meint Ihr dazu? Ist das defekt?

    pasted-from-clipboard.jpg

    Vielen Dank an alle Helfer.

    Viele Grüße

    B

    Hallo,

    diese Shelly DW 2 bringen mich dezent zum verzweifeln.

    Ich habe einen der Sensoren in mein Homematic System mit der Anleitung aus diesem Forum eingebunden. Das hat auch alles bestens geklappt. Alles funktioniert wie es soll.

    Nach der fertigen Einrichtung habe ich die Batterien aus dem Gerät genommen um diese zu "schonen" da ich noch auf eine weitere Shelly Bestellung gewartet habe bevor ich den DW 2 installieren wollte.

    1 Woche später wollte ich nun den DW2 anbringen. Also die Batterien wieder rein und es passiert nichts mehr.

    Der Shelly DW2 aktualisiert den Status über Offen / Geschlossen nicht mehr.

    Alle anderen Daten (Bsp. Lux, Batterie Status, Temperatur...) werden im Web UI und der Homematic aktualisiert. Nur eben die Hauptfunktion nicht. Sonst hat der DW2 immer geblinkt wenn man den Magneten an das Gerät oder vom Geärt entfernt hat. Dies passiert nicht mehr. Blinken tut der DW2 nur noch wenn man die Batterien neu rein macht.

    Ein Reset auf Werkseinstellungen und eine komplette Neueinbindung in das System hat auch nichts geändert.

    Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?

    Firmware: 20211109-125737/v1.11.7-g682a0db

    Es wird keine aktuellere angezeigt trotz aktivierter Cloud-funktion.

    Vielen Dank im Vorraus.

    Viele Grüße

    B

    Danke für den Tipp. Probiere ich aus und melde mich wieder.

    Es funktioniert. :)

    Das Problem war das der Port 8181 von der Firewall der CCU geblockt wurde.

    Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich hab mich fast "tot" gesucht nach dem Fehler.

    Damit sich die Zustands (106_close) Variable bei mir korrekt ändert habe ich bei den Shelly Aktions unter "Close" die 1 am Ende des Actionbefehls gegen eine 0 getauscht.

    Aus: "http://192.168.xxx.xxx:8181/x.exe?Antwort=dom.GetObject("5.11_Status").State(1)"

    Habe ich: "http://192.168.xxx.xxx:8181/x.exe?Antwort=dom.GetObject("5.11_Status").State(0)" gemacht.

    Ich bin mir nicht sicher was das jetzt geändert hat aber nun funktioniert alles wie gewünscht. :)

    Nochmals vielen Dank an dich 66er für die große Hilfe.

    Viele Grüße

    B

    Das deutet zunächst mal darauf hin, dass die CCU nicht antwortet, was natürlich mehrere Ursachen haben kann:

    • Firewall der CCU
    • Syntaxfehler

    fallen mir spontan ein.

    Hallo 66er,

    vielen Dank für die Tipps.

    Was müsste ich an der Firewall in der CCU ändern damit dies funktioniert?

    Muss ich irgendwelche Ports freigeben? Ist diese 8181 nach der ip Adresse der Port den man freigeben muss? Falls ja versuche ich das später mal.

    Wenn ich zuhause bin schicke ich mal die Befehle hier rein um etwaige Syntaxfehler auszuschließen.

    VG

    B

    Hallo,

    ich bins mal wieder. ^^

    Habe es nun geschafft die Action Befehle einzutragen. Das Skript aktualisiert auch die Variablen wenn ich dieses manuell auslöse.

    Leider funktioniert bisher die Hauptfunktion nicht. Der Shelly überträgt nicht den Auf/ Zu Status an die Homematic.

    (Die automatische Aktualisierung funktioniert durch die Änderung des Schaltzustandes (Auf / Zu). Daher ist das logisch das dies nicht von selbst klappt.)

    Habt Ihr eine Idee an was das liegen kann? :/

    Zur Info: Wenn ich die Actionsbefehle einzeln in die Browserzeile eingebe passiert nichts bzw. es kommt ein Timeout / Seite nicht erreichbar.

    Schonmal vielen Dank im vorraus.

    PS: DW2 hat die aktuelleste Firmware.

    Viele Grüße

    B

    Vielen Dank für den Hinweis. Nach Aktivierung der Cloud und Zugriffserlaubnis ins Internet in der FritzBox ist direkt das Update aufgeplobt. Nun ist alles so wie es von euch beschrieben wurde. Ich denke das ich es so nun zum laufen bekommen werde.

    Vielen vielen Dank. :)

    PS: Das mit der Cloud Aktivierung werde ich auch bei meinen Shelly Plugs S Ausprobieren. Dann sollte da die direkte Rückmeldung über den schaltzustand auch direkt übertragen werden und nicht erst jede Minute über das Skript in der homematic.

    Hallo Broted

    im DW2 sollte eigentlich der Button "ADD" mit angezeigt werden, ich habe jetzt keine Actions vom DW2 zur hand, aber bis zu 5 sind möglich, 2-3 funktionieren eigentlich ohne Probleme.

    also DW2 aufwecken und per WebGui zugreifen und die Aktions enabled setzen und jeden einzeln per ADD hinzufügen und speichern. (einzeln).

    Screenshot_20211122_195348_com.shellyPilot.jpg

    Hallo Maik,

    danke für deine Hilfe. Leider wird bei mir dieser "Add" Button nicht angezeigt. Hast du zufällig eine Ideen wie man diesen "herbeizaubern" kann?

    Viele Grüße

    B


    Screenshot (403).png

    Hallo,

    die super Anleitung funktioniert bei mir soweit ganz gut. Vielen Dank dafür das so etwas tolles zu finden ist. :thumbup:

    Ich hab enur eine kleine Frage. Wie kann ich im Actions Bereich auf der DW2 Site mehrere Befehle bei der selben Aktion ausführen.

    Ich kann bei mir immer nur einen "Link" eintragen und wenn ich alle zusammen kopiere ist die Url "zu lang".

    Freue mich über jeden Tipp. :)

    PS: Ich habe die neuste Firmware (20200612-144015) installiert.

    Vielen Dank 🙏🏼

    Dann verstehe ich nicht, warum Du die DW nicht gleich in die Homematic gekoppelt hast!? :/

    Bei mir sind die in die Heizungssteuerung, die Fensteröffnungszeitüberwachung und den Einbruchschutz eingebunden.

    0 Probleme bisher. :thumbup:

    Die Batterien laufen seit Januar, Mai, Juni und November 2020 und laufen und laufen ...

    Bildschirmfoto vom 2021-08-04 21-25-50.png

    Hallo,

    ich bin recht neu in dem Thema und suche nach einer Möglichkeit die DW2 direkt in Homematic zu integrieren.

    Ist dies über CuxDeamon möglich? Und falls ja wie bzw. was muss ich dafür einstellen?

    Die anderen Aktoren (Shelly1, 2.5 und Plug laufen dank der tollen Beschreibungen hier im Forum wunderbar.)

    Vielen Dank für eure Hilfe.

    PS. Ich weis nicht ob ich hier richtig bin für die Frage.