So wird es auch geschehen, werde morgen den örtlichen Elektriker für die Installation kontaktieren!
Beiträge von Moo464
-
-
Schau mal auf die Schraubklemmen für L und SW, diese beiden sind vermutlich ziemlich voller Schmauchspuren, oder?
Nein, die Kontakte von 1 und SW sind voller Schmauchspuren. L sind noch gut aus.
Du könntest auf jeden Fall mal schauen ob Licht und Steckdose am selben Sicherungsautomat hängen.
ich denke nein, denn es sind zwei Sicherungen raus geflogen.
-
Hallo Community,
ich bin etwas verzweifelt. Anfang dieser Woche habe ich angefangen unser Haus mit Shellys auszurüsten. Das lief soweit auch ganz gut. Allerdings macht mir ein Shelly sorgen, denn der ist nach 3 Tagen im Betrieb durchgebrannt. Das ist bereits das zweite mal.
Kurz zur Art&Weise, wie ich den Shelly angeklemmt habe (Ja, ich weiß falsche Aderfarbe usw. Das wird nicht so bleiben(!)). Die rechte Leitung habe ich mir vor einer Steckdose abgeklemmt und an N und L sowie 1 angeschlossen. Die Linke Leitung kommt vom Lichtschalter von der anderen Seite des raumes und ist an SW sowie nach den Lampen an 0 angeschlossen. Wie erwähnt, hat das auch etwa 3 Tage funktioniert bis dann ein Kurzschluss zwischen 1 und SW entstanden ist. Bei den angeschlossenen Lampen handelt es sich um 2 x 230V LED Birnen. Diese Lichter lassen sich von zwei Stellen schalten im Raum. Müsste ja somit eine Kreuzschaltung sein.Wo könnte mein Fehler liegen? Würde ungerne einen 3 Shelly verbraten.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Antworten! =)