Whity: Mir ist schon klar, dass die Kontaktbezeichnungen veraltet sind. Ich hatte aber keine bessere Grafikvorlage für dieses Relais gefunden.
Hier nochmal selber gezeichnet:
Whity: Mir ist schon klar, dass die Kontaktbezeichnungen veraltet sind. Ich hatte aber keine bessere Grafikvorlage für dieses Relais gefunden.
Hier nochmal selber gezeichnet:
Danke euch für die Rückmeldungen! In der Tat, das war Murks.
Habe noch mal feste nachgedacht, die Schaltung geändert und inzwischen die Relais RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 entdeckt. Die erlauben laut Spezifikation 24V DC und 230V AC an den Schaltkontakten. Damit kann ich die Relais gegen einander verschränken (Kontakte 9), das Netzteil schalten (10) und die Umpolung der 24 V regeln.
Damit geht die Kalibrierung am Shelly natürlich nicht mehr. Ich habe aber schon eine Softwarelösung von einem anderen Fenster dafür, um eine ähnliche Funktion zu haben.
Liebes Forum! Ich würde hier gerne mein Vorhaben diskutieren, bevor ich das verkabele und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe vor an 2 Fenstern jeweils VELUX Elektro-Rollladen SML SK08 zu verbauen und diese nicht über die überteuerten und unflexiblen Steuereinheiten KUX 110 zu steuern, sondern über vereinfacht gesagt 24V DC Polwender. Das geht bekanntlich solange gut, solange man an diese Rollladen kein KUX-Gerät in die Nähe lässt (was ich nie machen werde). Velux hat mir bereits bestätigt, dass die Motoren eine eigene Endlagenerkennung haben, die am Anfang angelernt wird.
Ich habe hier im Forum schon zwei Threads mit vielerlei Vorschlägen gesehen, aber verschiedenen Nachteilen. Mein Ansatz wäre:
Beide Relais sind die SHC243SA230G01 von SHC.
Ich habe das Netzteil hinter das Relais gesetzt, d.h. es wird damit erst geschaltet. Das hat den Vorteil, dass das Netzteil nicht zum Dauerverbraucher wird. Meiner Messung nach wären das 2-3 W im Ruhezustand.
Obwohl der Shelly im Rollladenmodus es auch selber kann, habe ich die Relais gegeneinander verschaltet, damit sie nie gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen aktiv werden können.
Damit ist eine Energieverbrauchsmessung am Shelly, Kalibrierung und damit Teilöffnungen möglich.
Ich schalte je ein Relais und das Netzteil mit dem Ausgang des Shellys O1 bzw. O2, womit die Energieverbrauchsmessung am Shelly möglich wird, aber ist wirklich in Ordnung? Wenn auf O1 z.B. Spannung anliegt, führt es dazu, dass für kurze Zeit (bis das rechte Relais schaltet) über die verbundene Leitung vor dem Netzteil Strom an O2 zurückfließt. Geht das?
Habe ich sonst etwas übersehen?
Hi zusammen, noch im alten 2021!
Ich stehe davor zwei Fenster auch mit den VELUX Elektro-Rollladen SML SK08 0000S auszustatten möglichst ohne das teuere und proprietäre KUX-Zeug. Das Problem ist vermutlich, dass die SML SK08 keine Endlagenerkennung haben..?
Die Vorschläge von SparkyMaster Kommentar #9 oder chrysophylax #29 finde ich am besten, aber das geht nicht wenn der Motor nicht in der Endlage selbst abschaltet.
kbugatti7 Hattest du in Kommentar #30 - #32 das gleiche Problem oder habe ich das bloß nicht verstanden?