Beiträge von KWulff

    Danke für die schnellen Rückmeldungen. Kalibrierung hatte ich nicht durchgeführt. Danke schon mal für den Tipp. Habe die LEDs gekürzt… Sorry nicht geschrieben. Einmal 110 und einmal 36cm. Also liege ich jeweils unter 20 W (15 und 5W). Sind zwei Strip und an beiden ein Trafo ran.

    Was warm wird weiß ich noch nicht.

    Die Shelly App hat mich drauf hingewiesen

    Hallo,

    Ich habe mich nun dumm und dämlich gesucht und bin nicht im Forum fündig geworden, egal ob aufgrund von schlechter Recherche oder ob es das Thema wirklich noch nicht gab.

    Ich hatte einen Shelly Dimmer 2 zu Hause rum fahren und dimmbare 12V DC LED Strips.

    Diesen wollte ich hinter einen einfachen Taster Legen (ein/aus).

    Ich hatte mir folgende Trafos gekauft.

    Soweit habe ich alles korrekt angeschlossen, da es funktioniert.

    Nach kurzer Zeit kommt der Hinweis das die Temperatur zu hoch ist und dieser geht aus…

    Was ist hier das Problem?

    Hallo zusammen,

    Ich habe diverse Shelly in meinem Eigenheim verbaut (Shelly One, Shelly RGBW, Plug S) und habe das ganze per Alexa verknüpft.

    Ursprünglich über den Shelly Skill.

    Mittlerweile über Home Assistant und dann lokal eingebunden.

    Über die Cloud hatte ich manchmal die Problematik, dass die Geräte nicht reagiert haben. Vor allem wenn ich eine Routine mit mehreren Shelly durchgeführt.

    Jetzt über die lokale Einbindung sind die Geräte immer verfügbar.

    Jedoch habe ich noch ein anderes Problem.

    Sowohl über die Cloud oder lokal eingebunden:

    Manchmal reagiert der Shelly falsch herum.

    Z. B. „Alexa, Jalousie auf“, fährt dann der Shelly die Jalousie zu.

    Wenn ich dann warte bis die Jalousie zugefahren ist und den Befehl wiederhole fährt dann die Jalousie auf.

    Das ist echt bescheiden…

    Hattet ihr das auch schon einmal?

    Wie gesagt, dass ist sowohl über den Shelly Skill als auch bei der lokalen Einbindung über Home Assistant passiert.

    Vielen Dank für eure Tipps.

    Hallo,

    Ich habe seit einigen Wochen eine PV-Anlage auf dem Dach.

    Nun wollte ich gerne gemäß folgender Anleitung meine Daikin Wärmepumpe mit einem Shelly 3em in den Energiemanager von Solarwatt hinzufügen:

    Shelly 3EM

    Nun ist der Elektriker an dem Anklemmen gescheitert.

    Ich habe eine Altherma 3 R F (Inneneinheit:

    EHVH08S23DJ9W).

    Die Wärmepumpe ist nicht SG readyfähig.

    Also den Installateur bzw Daikin direkt gefragt.

    Anscheinend müsste bei meinem Model ein LAN-Adapter auf die digitalen Eingänge von der Wärmepumpe angeschlossen werden:

    - Bedienungsanleitung LAN Adapter

    - Bedienungsanleitung Innengerät

    Mich lässt jedoch das Gefühl nicht los, dass der Installateur der Wärmepumpe nicht so recht verstanden hat, was ich vorhabe.

    Hat hier jemand bereits Erfahrung?

    Wird der LAN Adapter wirklich gebraucht.

    Wie muss der Elektriker den Shelly 3em anschließen?

    Vielen Dank im Voraus.

    Beste Grüße,

    Kevin

    Ich tipp mal auf evtl. Empfangsproblem.

    Sind es immer die selben Shelly? Wenn ja, schau mal auf dem RSSI Wert.

    Cloud aktiv bei den Geräten geh ich mal von aus?


    Mit Alexa geht nur über die Shelly Cloud.

    nein es sind nicht immer die gleichen.

    Der Router ist nur wenige Meter entfernt.

    Per Shelly App, per URL-Befehl oder per URL per Kurzbefehl überhaupt kein Problem.

    Heute wieder. Bei einer Routine sind nur die Rollos runter. Lichter haben nicht das gemacht was sie sollten. Auch nicht wenn ich Alexa den direkten Befehl für das entsprechende Licht gegeben habe.

    Per Shelly App alles schick.

    Das bringt mich zur Weißglut…

    Hallo zusammen,

    Ich nutze meine Shellie’s über die Amazon Alexa und den Shelly Skill.

    Hier habe ich diverse Routinen erstellt.

    Verwende Shelly One, 2.5, RGBW 2 und Dimmer.

    Leider ist der Shelly Skill seit geraumer Zeit sehr unzuverlässig.

    Die Routine wird nicht vollständig ausgeführt (es fahren nicht alle Rollos runter oder Licht geht nicht an) oder/ und wenn ich ein einzelnes Gerät über Alexa steuern möchte gibt die Alexa zurück: „Das Gerät reagiert gerade nicht“ oder so ähnlich.

    Wenn ich das Gerät über die Shelly App steuer funktioniert es einwandfrei.

    Habt ihr auch solche Erfahrungen gehabt?

    Gibt es Tipps euerseits?

    Und gibt es einen Trick um die Shellie’s Lokal über die Alexa zu steuern?

    Danke und Gruß,

    Kevin

    Hallo liebe Gemeinde,

    Ich habe einen Shelly Dimmer 2 für mein dimmbares Licht verbaut.

    Hierzu hatte ich bereits wegen umrüsten des Netzteils auf Constant Current umgerüstet, siehe Link.

    Das hat alles reibungslos geklappt.

    Der Shelly Dimmer 2 ist auf Power on Default off eingestellt.

    Ich nutze nur die Shelly App. War noch nicht über dem Browser dran oder nutze irgendein anderes Tool.

    Nun ist mir aufgefallen, dass die Leuchte manchmal einfach angeht (meistens nachts gegen 4 Uhr). Es gibt keinen Eintrag im Logbuch.

    Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte?

    Danke und Grüße

    Danke für den Tipp.

    Separaten Button kommt für mich nicht in Frage

    Werde mal deinen Tipp mit der Szene ausprobieren. Sieht aber nicht so dolle aus.

    Was für Alternativen außerhalb der Shelly App sind möglich?

    Homematic?

    Homekit?

    Gibt es hierzu vielleicht bereits einen Beitrag im Forum?

    Hallo zusammen,

    Ich habe diverse Shelly Dimmer 2, Shelly 2.5 für Rollläden und Shelly Plug S verbaut.

    Nun möchte ich gerne eine Gruppe oder Szene erstellen, um gleichzeitig die Rollläden herunterfahren und das Licht anschalten.

    Bei einer Gruppe kann nur eine Art angewählt werden.

    Bei der Szene muss eine Bedingung davor stehen.

    Zeitliche Bedingung kommt nicht in Frage. Wir schauen ja nicht immer zur gleichen Zeit Fernseher.

    Die Szene auf einen Shelly, z.B. die Ecklampe zu erstellen ist auch doof. Will ja manchmal auch das Licht anschalten, ohne das die Rollladen runterfahren.

    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?

    Gerne möchte ich nochmal auf das oben genannte Thema eingehen.

    Ich habe erfolgreich das AC-dimmbares Konstantstromnetzteil Mean Well PCD-40-700B eingebaut, welches auch funktioniert. Jedoch verstehe ich den Anschlussplan mit den tatsächlichen Gegebenheiten nicht.

    Ich habe Zwei einfache Ein/Aus-Taster, von welchen die Leuchte geschaltet werden kann.

    Somit sollte folgender Anschlussplan korrekt sein:


    • L habe ich von der darunterliegenden Steckdose
    • N ist ebenfalls verfügbar
    • Die Schalter sind untereinander verbunden (gemäß Schaubild schwarz und grau)

    Nun wie folgt wie die Schalter angeschlossen sind:
    Schalter 1:

    IMG_7848.jpg

    Schalter 2:

    IMG_7849.jpg

    Sollte eine Wechselschaltung sein.

    Soweit ich es korrekt verstehe muss der Shelly Dimmer 2 an den Schalter 1 (erster Bild).

    Welches Kabel ziehe ich nun bei den Taster und schließe es bei SW1 an?

    Vielen Dank schon einmal.

    Hallo t-600,

    danke für die Antwort. Genau auf solch eine Antwort hatte ich gehofft ;)

    Ich habe diesen Mean Well PCD-40-700B gefunden.

    Kurzer Vergleich:

    Verbauter Dimmer (ST-30WEDG-2-C)Mean Well PCD-40-700B
    Input220-240V 50/60Hz 160mA180-295V
    OutputDC32-40V Max. 59V 770mADC34-57V 0,7A
    Watt30W Max40W

    Bin da nicht ganz so tief in der Materie...

    Passt hier der Strom und der Spannungsbereich (34-57V & 40W)?

    Oder sollte das genau übereinstimmen?

    Hallo zusammen,

    auch ich bin neu hier in dem Forum und in der Shelly Familie.

    Habe seit geraumer Zeit bereits den Shelly 1 für mein Garagentor und den Shelly 2.5 für meine Jalousien eingebaut. Das hat super geklappt :)

    Nun folgt das nächste Projekt: Meine Leuchten möglichst mit dem Shelly Dimmer 2 oder RGBW2 nachrüsten, so dass diese optimal mit der App an-/ ausgeschaltet, gedimmt und evtl. auch die Farbtemperatur gesteuert werden kann.

    Wie folgt eine kurze Zusammenfassung meines Ist-Zustands:

    Ich kann bzw. möchte keine weiteren Kabel zu der Leuchte legen. Und ich möchte auch ungern neue Leuchten kaufen, da uns diese sehr gefallen.

    Welche Möglichkeiten bestehen hier nun für mich?

    • Kann der Shelly Dimmer 2 oder RGBW2 direkt in hinter der Taster platziert werden?
      Habe gelernt, dass ein Dimmer auf Dimmer nicht funktioniert.
    • Oder kann dann hinter dem Taster nur der Shelly 1 platziert werden?
    • Kann man den Original Dimmer von der Leuchte überbrücken?
      Brauche den eigentlich nicht, da die zusätzliche Fernbedienung nicht genutzt wird.
      Gedanke hier, wäre den Shelly Dimmer 2 in die Leuchte zu platzieren mit dem Wissen, dass ich keinen Dauerstrom zur Verfügung habe und der Taster den Shelly Dimmer 2 ausschalten würde.
      Somit müsste ich einen zusätzlichen Shelly 1 hinter dem Taster legen oder?
    • Oder könnten sowohl der Original Dimmer und der Shelly Dimmer "parallel" funktionieren?
    • Gibt es noch weitere Möglichkeiten, welche ich nicht sehe?

    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe

    Beste Grüße,