Das sind Solarmax 2000S (2 Stück).
Beiträge von Hummingbird77
-
-
Davon gehe ich aus (ich habe die Anlage selber nicht damals installiert). Das bestätigt aber auch der Powerfox, sonst hätte ich bei praller Sonn dort auch auf Phase C Verbrauch. Anbei mal ein paar Bilder vom 03.05., einmal Powerfox (über Mittag 0 Verbrauch), Shelly (über Mittag auf Phase C Verbrauch) und noch die PV.
Vielleicht noch ein paar weitere Informationen:
Ich habe eine Shelly 3EM Pro direkt hinter dem Zähler und auf dem Zähler noch einen Powerfox, der per IR-Schnittstelle die Daten ausliest. Der Powerfox liegt ja auf dem geeichten Zähler direkt an, sodass ich davon ausgehe, dass er korrekte Werte anzeigen sollte.
Den Unterschied, den ich z.B. sehe ist, dass der Powerfox einen Tagesverbrauch von 8,56 kWh angibt und eine Einspeisung von 16,88 kWh. Der Shelly dagegen gibt einen Tagesverbrauch von 10,53 kWh an und eine Einspeisung von 18,88 kWh, d.h. in beiden Fällen gibt er knapp 2 kWh mehr an.
Dann habe ich mir mal die Werte der PV Anlage von dem Tag angesehen, diese sagt mir, dass an diesem Tag 23,7 kWh produziert wurden. Im Falle des Powerfox käme ich dann auf einen Eigenverbrauch von 23,7 - 16,88 = 6,82 kWh, beim Shelly auf 23,7 - 18,88 = 4,82 kWh. Rechnerisch hätte ich dann einen Verbrauch (Bezug + Eigenverbrauch) von 8,56 + 6,82 = 15,38 kWh (Powerfox) bzw. 10,53 + 4,82 = 15,35 kWh, d.h. hier sind die Werte von Powerfox und Shelly fast identisch.
-
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Shelly 3 EM Pro. Die Werte hatten gegenüber einem Powerfox deutlich abgewichen. Ich bin der Sache auf die Spur gegangen und habe festgestellt, dass zwar Werte für Phase A-C angegeben werden, für "Phase C returned" ist der Wert immer 0. Ich habe eine PV-Überschussanlage, die gerade am 03.05.2023 sehr viel um die Mittagszeit produziert hatte und ich davon ausgehe, dass auch über Phase C Strom zurück ins Netz gegangen ist. Egal welches Datum und welche Uhrzeit ich mir ansehe, der Wert für "Phase C returned" ist immer 0. Hat jemand eine Erklärung dafür?
-
Fazit meiner Seite:
Ich habe 3 Shelly 3EM über einen 3-Pol. Sicherungsautometen C2A (den hatte ich eh noch bei mir rumliegen) mit nachgeschalteten Feinsicherungen F150 mA bei mir installiert und habe dabei ein gutes Gewissen. (ein B16 Automat mit nachfolgenden Feinsicherungen hätte mir sonst auch genüge getan)
C2A an Hauptklemme oder hinter FI?
-
Nochmal kurz dazu Nimm Variante 1, lasse kurzschlussfeste Aderleitung und die Hülsen dazu weg und Du sparst nochmal 10€ und Platz.
Normale Aderleitung so verlegen, das sie sich gegenseitig oder Erdpotential nicht berühren. (einzeln zusätzlich isolieren, z.B. in ein Stück Mantel von NYM-Leitung stecken.) und diese nicht mit Strapsen zusammenzurren. Dann sind sie Kurzschlussgeschützt (vor einem Kurzschluss sicher) und gut ist es.
Ne für die paar Euro mache ich jetzt keinen Aufwand mit Rückversand etc. Ich mache das mit den richtigen Kabeln, dass mit NYM wäre Bastelei. Und so ist es dann ordentlich.
-
Ich möchte mich auch nochmal kurz dazu äußern:
Ihr habt alle einen guten Beitrag geleistet, das möchte ich vorweg nehmen.
Ich denke, das beide Varianten preislich nicht soviel Unterschied machen, hier mal die Auflistung
Variante 1 (Anschluss des F&F LK-BZ-3K direkt an der Hauptklemme)
- 10 m kurzschlußsichers Kabel => 16,95 € (weniger wäre wegen Versand gleichteuer gewesen)
- Feinsicherungen (10er Pack) => 3,75 €
- F&F LK-BZ-3K => 34,97 €
- Adernendhülsen => 7,95 € (inkl. Versand)
Summe: 63,59 €
Variante 2 (Anschluss des F&F LK-BZ-3K hinter 3 x 16 A Sicherungsautomaten hinter FI)
- 3 x Sicherungsautomateen 16 A => 8 €
- Feinsicherungen (10er Pack) => 3,75 €
- Kabel / etc. => 3 €
- F&F LK-BZ-3K => 34,97 €
Summe: 49,72 €
Ich glaube, die Diskussion hatte damit angefangen, als es darum ging, den 3EM vor oder hinter dem FI anzuschließen.
-
Für euch zur Info, das sind die Sicherungen
Und das sind die Aderendhülsen:
Achso, gibt's die Kabel nicht in blau? Sonst müsste ich für N auch ein schwarzes nehmen. Finde die nicht in blau.
-
Klar davon habe ich noch ne Menge da. Da gibt es ja keine Speziellen.
-
Dann bestelle ich mal, nehme dann die 250mA trägen Sicherungen. Danke nochmal.
-
Danke Dir, ein ähnliches Kabel hatte ich mir schon rausgesucht, aber in 2,5mm², 1,5mm² reichen wohl auch aus.
Ich werde die Feinsicherung dann wahrscheinlich direkt oben mit dem entsprechenden Kabel anschliessen. Das ist zum Glück je nach ein Platz für L1, L2, L3 und N frei, das passt.
-
Wie auf meinem Bild zu sehen, ist z.B. die WP ohne FI angeschlossen, das sind wohl auch die kurzschlussfesten Adernleitungen. Ich denke bei mir würden 2,5mm² reichen, 6mm² halte ich für zu dick.
Was mich aber verwundert ist, dass ich die Feinsicherung doch an die Hauptklemme packen soll. Bisher habe ich immer gesehen, dass der Shelly hinter dem FI angeschlossen wird, dann also auch die Feinsicherung oder?
Dazu hat der "Erfinder" für den Elektriker Kurzschlußfeste Aderleitung in die Kiste gelegt., die brauch überhaupt keine Vorsicherung, da sie sich selber schützt.
-
Ich habe mich entschlossen, ich nehme den zuerst genannten Halter. Der ist zwar teuer, aber im Endeffekt spare ich doppelt: 1 x bei den EPs 2 Plätze und 1 x bei den Preisen für die Sicherungen.
Ich gebe Dir recht, wer weiß, wofür ich die EPs noch brauche, mir fällt immer was ein .
-
Ach ja Mist, hatte mit der falschen Größe gesucht, mein Fehler. Die 5x20 passen ja nur in den Teureren rein, danke für den Hinweis , habe ich wohl zu schnell gesucht. Also muss ich abwägen, den Teureren mit günstigen Sicherungen oder den Günstigeren mit teureren Sicherungen.
-
Dafür ist die Sicherung 500mA nicht unter 3,00 € zu haben (ohne VK)…
Habe gerade mal geguckt, hier habe ich die für 3,75 € (im 10er-Pack gefunden), mit VK, da ich Prime habe. Das ist ja in Ordnung.SeKi Feinsicherung 0,25A (250mA), 5x20mm, Träge 10er Packung Glassicherung 250V5x20mm Glassicherung mit trägem Abschaltverhalten - 10er Packung Technische Daten: Typ: Feinsicherung Ausführung: träge Abmessung: 5 x 20mm Spannung: 250 V…www.amazon.deEdit: Diese passen nicht in den zuletzt verlinken Sicherungshalter!
-
Selbst wenn: 3 EP vs. 1
Na ja, den Platz hätte ich ja. Der Preisunterschied ist halt schon groß, da opfere ich gerne 3 EPs zur Not .
-
Hier der Link, den hatte ich nicht gepostet, wollte keine Werbung machen
Heschen Zylinderförmiger Sicherungshalter, Sockel RT18–32 (X), 32 A, AC690 V, 3-polig, DIN-Schienenmontage für RT18, RO15, 10 x 38 mm, Sicherung CE UL gelistet.Heschen Zylinderförmiger Sicherungshalter, Sockel RT18–32 (X), 32 A, AC690 V, 3-polig, DIN-Schienenmontage für RT18, RO15, 10 x 38 mm, Sicherung CE UL gelistet.www.amazon.deLaut Datenblatt passen da rein: 10 x 38mm Sicherungen rein.
-
Ich habe mir nochmal das Thema Feinsicherungen angesehen. Der Halter, den ich gepostet hatte, ist relativ teuer (> 25 € mit Versand). Alternativ habe ich jetzt den hier gefunden, der liegt bei nur ca. 12 € (Ama...)
Bzgl der Feinsicherung, sollte ich das flinke oder träge nehmen, 500mA sollten passen?
-
Also wenn ich mir den Klemmblock auf meinem Bild oben ansehe, wurden da auch mehrere Kabel reingequetscht. Das habe ich nicht gemacht, ist aber keine schöne Lösung.
-
Da habe ich schon was Feines gefunden, hat aber kein VDE Prüfzeichen . Hat jemand eine Alternative? Ich würde dann 3 x 500mA Feinsicherungen nehmen, so habe ich das zumindest herausgelesen.
Irgendwo hatte ich eben gelesen, daß man N an den FI klemmen kann (da muss man aber mit nem kleinen Fehlerstrom rechnen) oder ich gehe oben auf den Klemmblock. Da müsste ich aber noch einen daneben setzen, der aktuelle ist schon voll. Welche Lösung würdet Ihr präferieren.
-
Danke für den Link, das muss ich mir mal genau ansehen, ist eine Menge zu lesen