Habe ich auch gemerkt oh oh. Dann schnell Shelly dran und vorübergehend wieder FTS rein.
Beiträge von Hummingbird77
-
-
Das liegt denke ich an den Findern... das geht nur mit Shelly oder?
-
Ich habe ja noch keine Shellys angeschlossen. Vom Finder geht es direkt an die Lampen.
-
Also ich gehe in den Finder und von da zur Lampe
-
Ja ja aber da hängen keine Shellys dran ...
-
Kabel werden noch ordentlich gemacht...20200201_154117_autoscaled.jpg
-
Oh oh, habe die Finder eingebaut und alles verkabelt. Nun geht das Licht nicht richtig. Wenn ich den Taster drücke ist es an, aber nur solange, wie ich den Taster gedrückt halte. Lasse ich ihn los, geht es aus. Was kann das sein?
-
Das ist in der Zeichung falsch ups, hatte is sogar mit NO verdrahtet. Korrigiere ich. Danke für den Hinweis.
EDIT: So ist korrigiert
-
Danke für den Link, das schaue ich mir mal bei Gelegenheit und wenn ich Zeit habe an . Dazu muss ich mich auch erstmal mehr mit Elektro und den Symbolen vertraut machen. Ich denke, für den ersten Schritt reicht mein Plan, das professionelle wird dann noch nachgeholt .
Ich habe mir mal einen Beispielplan für die Funktionslinie 6 (für Licht Arbeitszimmer und Bad) erstellt, inklusive Netzteil, Finder, Shelly etc. Das ist jetzt auch nicht professionell, sollte aber erstmal der Veranschaulichung dienen. Ob da ein Elektriker was mit anfangen kann, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, es ist besser als nix. Ich muss da sowieso nochmal drüber schauen, ob das alles soweit korrekt ist. Ich stelle das hier mal ein, vielleicht interessiert es den ein oder anderen.
-
Danke für das Kompliment. Bin leider kein Techniker sonst würde ich das professioneller machen. Hatte mich am Originalplan orientiert und alles selber gemacht. Professioneller würde mir auch besser gefallen aber dazu fehlt mir das Know How.
Kann da mit den Shellys noch detaillierter machen, aber dann fehlt der Platz auf A4
-
Da ich aktuell auf die Kammleisten und die Isolierplatten warte (vor allem die Platten dauern was mit der Lieferung), habe ich mir mal die Zeit mit dem Erstellen der neuen Verteilerpläne vertrieben. Darin habe ich auch mal die Shellys und Finder aufgenommen. Der Plan für das Licht habe ich schon fertig, ich hoffe mal, das würde auch ein Elektriker verstehen . Die anderen Pläne werde ich auch noch machen. Fähnchen habe ich auch schon an die Leitungen gemacht. Nach den ersten Umbauten werde ich dann die weiteren Shellys bestellen . Dann noch Fenstersensoren und, sobald verfügbar die Shelly Smoke.
-
Diese Kammbrücken sind natürlich auch kürzbar! Du solltest aber wegen der Berührungssicherheit Isolierplatten verwenden!
Das dachte ich mir, denn durch den Schnitt entstehen ja offene Leitungsbahnen.
-
Genau so wollte ich es ja machen. Da habe ich mich falsch ausgedrückt . Für COM und A2 werde ich die Kammbrücken verwenden.
-
Die die hatte ich auch gesehen aber da steht für A1, A2. COM ist nicht erwähnt.
-
Klar soll ja ordentlich werden . Suche noch nach den passenden Brücken für COM. Sonst erstmal Wago und später schön machen. Den ganzen Umbau ist nur Shelly schuld .
-
Bei den blauen Kabeln habe ich keine Doppeladerendhülsen verwendet. Das Kabel ist so dünn mit 0,8 mm2 und da habe ich direkt zwei reingemacht. Bei meinem Beispielfoto habe ich einmal für schwarz Doppeladerendhülsen genommen, das Kabel ist 1,5mm2. Das ist aber Frickelei . Daher dachte ich an die Verbindungsbrücken.
-
Ne Ferntastsystem .
-
Heute habe ich mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Ich muss alle Lichter auf einmal umstellen, da ja noch teilweise 24V AC auf Tastern liegen. Da ich nicht weiß, auf welcher Phase die FTS und der Rest der Lichtschaltung liegen, klemme ich nur die Finder an die Sicherung, an der auch das jeweilige FTS lag. Doof das alle Kabel von der Sicherung weggehend schwarz sind.
Jetzt habe ich mir Klemmleisten für die Finder bestellt. Damit kann ich dann A2 der Finder einfach verbinden.
Gibt es die auch in schwarz? Kürzbar sollten die auch sein. Dann könnte ich COM ebenfalls einfach verbinden (für die Finder, die an einer Sicherung sind). Mit Kabeln ist das zuviel Arbeit und sieht nicht chick aus.
Aktuell sieht es so aus. Gefällt mir aber nicht:
a) mit Wago
b) mit Brücken
-
Ja ich nutze das so weiter wie die Farben der Funktionsleitungen rot weiß und gelb schon anliegen an die Taster. Dazu gibt es ja auch Pläne. Vielleicht klebe ich noch Fähnchen dran
-
Muss ich mir dann holen. Damals wurden die Taster mi 0,6mm2 verlegt wobei schwarz für 24 V AC genutzt wurde. Habe auch nir 1,5mm2 dunkelblau da. Schwarz könnte ich ja für V+ nehmen, sollte man am Querschnitt erkennen oder ?