Beiträge von mat

    Der Einschaltstrom (Inrush current) kann bei diesem Netzteil laut Datenblatt bis zu 45A betragen, da die Kapazitäten zunächst einmal geladen werden und dabei hohe Ströme fließen. Dies könnte auf Dauer zu Problemen bei einem Relais, welches für 8A ausgelegt ist, führen, auch wenn die Ströme nur kurzzeitig fließen. Ich denke eine Einschaltstrombegrenzung, zum Beispiel durch einen NTC wäre hilfreich um die Lebensdauer des Relais möglichst nicht zu beeinträchtigen.

    Richtung Sicherheit habe ich mir noch gedacht, den GND der 24V zusätzlich auf Erdpotential zu legen. Dann sollte zumindest sofort der FI/RCD fliegen, falls es im Relais zu einem Lichtbogen zwischen der Netzspannung und den 24V kommen sollte.

    Hallo Pit,

    bei mir wacht er auf und sendet nach dem Verbinden mit dem WLAN auch MQTT Messages, allerdings wird im Topic shellies/shellyflood-<deviceid>/sensor/flood extrem schnell zwischen true und false gewechselt. Scheint fast so als wird die Message vom Piepser getriggert?! (v1.5.5)

    Ich hätte erwartet, dass es so lange true bleibt, bis das Gehäuse wieder im Trockenen ist.