    Ah ok, da kenn ich mich garnicht mit aus, ist das nur Software oder ist da Hardware nötig? Das wäre es mir dann tatsächlich nicht wert. Da gibt’s dann lieber was auf Finger wenn einer am Automatik Knopf spielt oder mit Alexa :/

    Wie meinst du das?

    Also ich könnte natürlich mit dem Automatik Shelly, die Stromversorgung der anderen Ventile unterbrechen. Oder mit einem weiteren Ventil die Wasserversorgung, aber das ist ja nicht gewollt. Da ich alle Sprenger einzeln fahren kann und das durchaus auch möchte, muss sowohl Strom, als auch Wasser unabhängig vom Automodus immer vorhanden sein...

    Wenn Du den Shelly ausschaltest, läuft die Szene aber trotzdem weiter?

    Ja genau, das ist das Problem. Beim einschalten des shellys startet die szene und läuft 12.000 Sekunden lang. Am Ende schaltet sich der automatikshelly dann zusammen mit dem 6. Sprenger aus.

    Schalte ich den Shelly vorher händisch aus läuft die Szene leider trotzdem zu Ende... Wie SebiMai schon sagt... Schade...

    Hmm. Ja das mag vllt gehen, aber ist irgendwie nicht das was ich möchte.

    Am liebsten wäre mir wenn mir jemand sagen kann, wie man die Bedienung so einstellt, dass die Szene nur läuft, wenn das Automatik Shelly an ist... also wenn ich es mit einem zweiten Knopfdruck, via Alexa oder via App aus schalte. Soll auch die Bewässerung aufhören.

    Ich hab da noch eine Idee aber das ist sehr kompliziert und unübersichtlich. Ich könnte ja für jeden Sprenger einer einzelne Szene schreiben, die als wann die Abfrage Shelly Automatik an und Sprenger 1 wechselt zu aus hat, Dann geht Sprenger 2 an... für den nächsten das selbe usw. und dann beim letzten geht die Automatik wieder mit aus... Dann könnte irgendwann mitten im Programm einer den Auto Shelly aus machen und der nächste Sprenger würde nicht mehr an gehen... Aber das sind dann 6 Szenen für einen Ablauf, sehr unübersichtlich und umständlich. Und ist auch nur ne Idee, hab’s noch nicht probiert...

    Moin,

    Ich habe eine Gartenbewässerung gebaut und mit shellys gesteuert.

    Es sind 6 shellys für je 1 Magnetventil und 1 separaten Shelly als Automatikschalter. Da über die Wasserversorgung immer nur 1 Strang zur Zeit laufen kann, habe ich eine Szene erstellt.

    „Wenn“ Automatik an...

    mache Sprenger 1 an,

    Nach 1800 Sekunden...

    Sprenger 1 aus, Sprenger 2 an...

    Usw....

    Am Ende nach 12000 Sekunden...

    Sprenger 6 aus und Automatik aus...

    Nun mein Problem:

    Wenn mein man die Automatik startet, kann ich sie nicht unterbrechen, ohne das Wasser abzudrehen.

    Gibt es eine Möglichkeit (ohne die Stromzufuhr der 6 Sprenger zu unterbrechen, damit sie nach wie vor auch einzeln gesteuert werden können ohne den Automatikshelly.), die Szene zu unterbrechen. Oder zu sagen, dass der Zustand des Automatik Shelly, bei jeder Aktion überprüft wird? Also immer wenn der nächste Sprenger dran ist, wird überprüft ob Automatik noch aktiv ist?

    Ich nutze die Shelly cloud App.

    Danke im Voraus.