Ja, siehe ==> Hier
Ja, was? Es ist für die Schalter vorgeschrieben?
Aus deinem Link (finanznachrichten.de!):
„Die Norm legt eindeutig fest, dass eine mechanische Leiterklemmstelle - unabhängig vom Klemmprinzip - herstellerseitig so ausgelegt sein muss, dass alle unvorbereiteten Leiterarten sicher angeschlossen werden können: starr-eindrähtige, starr-mehrdrähtige und flexible Leiter sind direkt ohne Vorbehandlung anschließbar. Die Norm bezieht sich dabei ausschließlich auf Kupferleiter.
Normativ existiert die Aderendhülse nur als Möglichkeit einer Leitervorbehandlung - sie stellt lediglich einen Verspleißschutz dar, der den Anschluss von flexiblen Leitern erleichtert. In einer Schraub- oder schraubenlosen Klemmverbindung gemäß EN 60999-1 ist die Verwendung einer Aderendhülse weder vorgeschrieben noch ausgeschlossen. Hier hat der Anwender die Qual der Wahl.“
Wo wird da meine Frage beantwortet? Außerdem ist das mindestens irreführend, beispielsweise sind Wago 2273 nicht für feinadrige Drähte zugelassen (diese dritte Option wurde hier völlig außen vor gelassen, es gibt nicht nur generell erlaubt und nur mit Aderendhülse erlaubt, sondern auch generell nicht erlaubt), das würde man aus dem Link aber nicht herauslesen.