Beiträge von Automatise4life

    Hallo,

    mir ist heute aufgefallen, dass die Angaben zum Shelly Uni leicht widersprüchlich sind:

    "Its inputs can operate from 2.2-36V DC and 12-24V AC. The two outputs are up to 36V AC and 24V DC with maximum 100mA current each."

    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-uni

    Das gleiche steht auf der Produktseite: https://shelly.cloud/products/shell…omation-device/

    Also an den Ausgängen genau die umgekehrten AC und DC Angaben wie an den Eingängen?

    Und jetzt die Anschlussschemen:

    Shelly UNI Anschluss 2.pngShelly UNI Anschluss.png

    Da sind es plötzlich die gleichen Angaben wie bei den Eingängen! AC bis zu 24V, DC bis zu 36V!

    Wisst ihr, welche Angabe richtig ist?

    Danke!

    Ich komm erst nächste Woche dazu da groß weiterzumachen, bin gerade sehr im Stress :(

    Eine Frage hätte ich aber schon zu den Ausgängen, da finde ich widersprüchliche Infos. Sind die potenzialfrei? Wenn ich das richtig verstehe, dann ja, sonst würde dein Schaltplan so nicht funktionieren?

    Außerdem habe ich mittlerweile herausgefunden, dass man Digital In 1 mit Out 1 (bzw. 2, anscheinend war da zumindest anfangs der Aufdruck falsch) koppeln kann. Ich könnte doch auch den Ein/Aus Taster dann an In 1 anschließen und das Signal an Out 1 weitergeben. Der Shelly müsste trotzdem wissen, ob ein oder ausgeschaltet ist. (Mit dem Modus geht das nicht, sonst gehen mir die Eingänge aus) Ist eine der Varianten besser?


    Einen Vorteil hat die Wartezeit.... mir kam eine Idee, wie ich die restlichen Anschlüsse auch noch nutzen kann :p Eigentlich kann ich gut einen DHT 22 im Ansaug-Luftstrom platzieren und so direkt im Luftbefeuchter die Luftfeuchtigkeit messen. Allerdings wäre dafür die Voraussetzung, dass der DHT22 in Luftstrom die gleichen werte wie bei stillstehender Luft meldet. Ist das der Fall?

    Sind Trennrelais verbaut? Ich sehe da von Esylux nur einen Draht hoch / runter, vermutlich gehen die zu einem Trennrelais und da hängen dann zwei Rollläden dran. Mit Trennrelais gehen auch an einem shelly mehrere Rollläden, ohne nur ganz spezielle.

    Der blanke Draht am shelly ist zu Lang.

    An den zwei Ausgängen, wo ist egal, da du die Laufrichtung umstellen kannst. Eigentlich steht das Anschlussschema aber auf dem Beipackzettel ...

    Ich kenne die Steuerung nicht, ist C (Orange) zum einstellen der Endpunkte? Ich denke man könnte hoch / runter von esylux auf die Eingänge des Shelly legen, müsste ich aber noch mal genauer anschauen.

    Alles richtig, ich glaube du schiesst mit deinem Netzwerktipps aber über das Ziel hinaus :D

    Ist eine Telefonanlage wirklich nötig? Ich finde man kann privat mittlerweile auch rein aufs Handy setzen.

    Eine 3CX läuft bei mir seit Jahren, eventuell kann ich dir fragen dazu beantworten. Das Windows und Mac softphone könnte meiner Meinung nach deutlich aufgewertet werden, der Webclient ist für wenige Anrufe am Tag eher bisschen aufwendig, aber eigentlich von den Funktionen viel besser. Schön wäre noch zum Beispiel die Möglichkeit einer CardDAV Synchronisation.

    Hiegeix7 Die heißen Unifi ;)

    Wie gesagt, würde ich nicht unterschreiben, APs sind gut, den Rest kann man sehr gut von anderen Firmen nehmen.

    Viele kleine Switche würde ich auch nie nehmen. Meiner musste bisher einmal in 20 Jahren gewechselt werden - und das nur, weil ich einen anderen wollte.

    Automatise4life vergleich mal einen Switch mit PoE Funktion und einen ohne.

    PoE Switch sind eigentlich bekannt dass sie die Grundlast heben.

    Die Datenblätter kann ich ja schlecht vergleichen, denn es ist hoffentlich klar, dass der 150W PoE Switch nicht 150W zieht, wenn er kein PoE liefert. Die Grundlast wird aber kaum angegeben. Bei PoE Access Points kommt man halt nicht um einen PoE Switch oder einen Injektor - der hat die bekannten Nachteile und wird wohl auch nicht weniger verbrauchen. Die Frage ist dann also eher verbraucht ein 8x PoE + 8x non PoE weniger als ein 16x PoE. Das wage ich mal stark zu bezweifeln.

    Von mir kann ich nur den gesamten Verbrauch liefern:

    Modem + Unifi Dream Machine Pro + 16 Port 150W PoE Unifi Switch (4x AP, 4x Telefon, 1x Dect Station), + Raspberry Pi + Hue Bridge + Synology DS mit 5x 3TB HDD (nie im Standby) + 24 Port Unifi Switch + Intel Mini PC (NUC) sind 102W. Das finde ich ziemlich überschaubar, der 16 Port PoE Switch macht da mit Sicherheit auch so gut wie nichts davon aus.

    Natürlich würde ich allein schon aus Kostengründen keinen PoE nehmen, wenn gar kein PoE benötigt wird. :)

    PoE braucht halt auch mehr Energie und von daher würde ich mich auf das Nötigste beschränken.

    Ist der Verbrauch wirklich (signifikant) höher, wenn PoE gar nicht genutzt wird? Ich hab meine zwei switches nicht getrennt getestet, vom Gesamtverbrauch sieht es aber nicht so aus als wäre PoE besonders verschwenderisch

    Brainstorming die Frage ist wie tief du einsteigen willst. VLANs hätten schon ihre Berechtigung, aber erfordern ein paar Kenntnisse. Bei den üblichen managed Switches muss man sich dann bisschen mit der Konfiguration beschäftigen. Unifi switches sind da vielleicht einen Tick einfacher am Anfang, aber überteuert und wenn man tiefer einsteigt, ist die Konfiguration anderer Switche einfacher und umfangreicher möglich

    Ja, natürlich :)

    Sogar ganz ohne Einstellungen, PoE wird automatisch zwischen beiden Geräten ausgehandelt

    Also bei 20 Dosen und einem EFH reicht ein 16 Port PoE Switch vermutlich locker für alles, könntest, wenn du sehr viele Geräte erwartest, auch 24x nehmen

    Ja diese Access-Points hatte ich mir auch schon ausgesucht. Sollen wohl gut sein.

    Kann ich auch zwei Switche verwenden? Eins mit Poe um die AP zu versorgen und eines für die ganzen Netzwerkdosen?

    Ja geht problemlos. Ich habe einen 16x PoE und 24x ohne

    Kann u.U. finanziell deutlich besser sein

    Ich vermute, dass er immer nur dann neustartet, wenn es zum Fehler kommt (Rollladen schließt also nicht), kann ich aber morgen nochmal kontrollieren.

    Dem ist nicht so. Auch heute hat er beim schließen neu gestartet, der Rollladen war dann aber unten.

    Woher können diese Neustarts kommen? Es ist ein bisschen so als würde er sich aufhängen oder als wäre kurz der Strom weg (kann eigentlich nicht sein, der Rollladen fährt ja), wenn er schließen soll.

    Habe ich wissentlich nie behauptet.

    Das klang danach, deswegen haben Schubbie und ich das so verstanden:

    Bei der angesprochenen Funktion wird im Router eine Adresse aus dem DHCP-Pool für eine Mac-Adresse reserviert.

    und die Aussage stimmt halt nicht so generell. Wenn der Standard-Anwender das wie von dir geschildert macht, ist es halt so. Den von festen IPs im Gerät zu überzeugen dürfte ähnlich gehen wie von festen IPs über den DHCP. Und selbst wenn er so vorgeht, die Standardkonfiguration ist bei den FRITZ!Boxen wahrscheinlich, dass sowieso so ziemlich der gesamte Bereich für DHCP verwendet wird, dann ist es auch völlig Wurscht... :)

    In der Praxis nehmen sich die Varianten wenig, da bringt es nichts großartig darüber zu diskutieren. Ich mag die Übersicht der vergebenen IPs im Router und die Gewissheit eine IP nicht mehrmals vergeben zu können, somit mache ich das so, wenn das jemand anders machen will, spricht auch nichts dagegen. ;) der hätte zum Beispiel den Vorteil, dass ein Routertausch keinen Einfluss auf die IPs hätte.

    Der Standardanwender sollte sich bei seinem Netzwerk Kenntnissen vielleicht auch erst fragen, ob er seine Türklingel ins WLAN hängen will :saint:


    Interessant wäre es nur, wenn Seven of Nine DHCP ohne reservierte / feste IPs gemeint hat, dann würde mich die Umsetzung bei den Shellys interessieren! Mit Hostnamen und einem DNS, noch dazu über mehrere VLANs war ich bisher nicht so überzeugt und sah den Vorteil auch nicht.

    Berücksichtigt eigentlich eine Fritzbox bei DHCP am Gerät vergebene feste IPs? Falls nicht, ist dein Argument doch eher eines gegen die Praxis: Standard Anwender vergibt am Shelly als feste IP die über DHCP zugewiesene, FRITZ!Box vergibt die IP dann später an ein anderes Gerät und das Chaos ist da. Da wäre es dann besser er vergibt am Router eine feste IP aus dem DHCP Bereich.