Gerne - Jup, die Checkliste passt - und evtl. noch "Brille vor dem Einbau putzen" hinzufügen
VG Heiko
Gerne - Jup, die Checkliste passt - und evtl. noch "Brille vor dem Einbau putzen" hinzufügen
VG Heiko
Eieieieiei ... ich hatte tatsächlich einen Dreher irgendwo drin über den ich x mal hinweggesehen hab.
Alles raus - Neugemacht - läuft.
Komisch im Nachinein nur, das nur ein Wert nicht plausibel war, da das aber die Phase mit der kleinsten Last war und die anderen eine höhere Grundlast haben ist das bei der anderen Phase nicht so stark aufgefallen......naja, schönes Ei gelegt.
Ja, das kommt dann hin.
Hallo und Danke
Ich reiss das Ding noch mal komplett raus und verkabel es neu - x mal geprüft und keinen Fehler entdeckt. Alleine schon das der PF teilweise negativ wird ist sehr komisch.VG
Hallo zusammen, ich habe hier seit 2 Tagen einen Shelly 3EM laufen - Stromsensoren liegen in der Haupteinspeisung zum Sicherungskasten - Phasen L1,2,3 sind korrekt zugeordnet.
Nun misst Kanal1 mal positive Leistung (ich entnehme nur - speise nicht zurück) - mal negative Leistung.
Zur Veranschaulichung habe ich (siehe Bild) L1 und L3 einmal getauscht (Phase Spannung und Stromsensor von Kanal1 auf 3 und umgekehrt getauscht).
Kann ich hier von einem Defekt des Kanal 1 ausgehen?
Ich würde so interpretieren..
Danke und Gruß, Heiko.