Beiträge von Frank67

    Hallo zusammen,

    ich hatte das gleiche Problem und bei mir gelöst bekommen.

    Ich habe mit dem Shelly Pro 4 meine 3 Eltakos abgelöst und war sehr verwundert, das nach dem anklemmen, die Lichter mal sporadisch an und wieder ausgingen. Teilweise sogar flatterte das Licht an und aus.

    Ich habe dann auch mal die Rückleitungen der jeweiligen Taster"reihen" je nach Strang, 2 bis 4 Taster), aus dem Flur ungeschaltet, gegen Null gemessen.

    Hier habe ich dann eine Spannung zwischen 30V und 160V mit dem Multimeter gemessen ... Jeder Tasterstrang ist mit einem 3-adrigen 1,5² Kabel gelegt wobei die

    Phase als Zuleitung zu den Tastern und der Null als Rückleitung verwendet wird.

    Ich gehe davon aus, das diese Variante zu den Induktionsspannungen führt.

    Ich habe mir dann mit einem RC-Glied je Eingang S1-S4 geholfen,

    welches die induzierte Spannung, jetzt gegen Null ableitet und alles läuft prima seit dem.

    Ich hab mir die RC-Glieder im Elektrofachhandel gekauft und es sind in meinem Fall

    EATON CMMZ-00/07 292260 250VAC, wird wohl auch mit anderen Fabrikaten funktionieren ;)

    Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen auch...

    Gruß

    Frank