    Hallo zusammen,

    ich muss mich nochmal melden bzgl. des Shelly UNI. Mir ist bei dem Uni in meiner Klingel aufgefallen das er ab und zu ein klingeln "nicht mitbekommt". Ich hab mir daraufhin das Schaltverhalten am INPUT genauer angesehen und festgestellt das der INPUT nicht etwa beim betätigen des Relais schaltet sondern nur für eine halbe Sekunde beim öffnen des Relais.

    Ich habe das ganze mit einem anderen Uni und einem Taster auf einem Breadboard realisiert und hier verhält es sich genauso. Ich habe alles versucht aber er verhält sich immer gleich.

    Vielleicht hilfreich: bei 12 V AC mess ich über den Taster 6 V, soweit so gut. Beim betätigen habe ich 0 V und beim loslassen springt die Spannung ganz kurz auf 12 V und dann wieder auf 6 V. Das erklärt für mich den kurzen INPUT auf ON. Ich verstehe nur nicht warum das so ist. Das Verhalten ist übrigens das selbe egal woher die Zuleitung vom Taster kommt (L oder N).

    Jetzt aber das interessante: stelle ich die Versorgung an meinem Netzteil auf 12 V DC um funktioniert das ganze einwandfrei! Solange der Taster gedrückt wird steht der INPUT auf ON, lasse ich los geht er auf OFF so wie ich es von allen Shellys gewohnt bin. Frage: Wieso verhält er sich bei 12 V AC so anders? Lässt sich das abstellen?

    Grüße

    Das funktioniert natürlich auch. Da ich aber zusätzlich das positive Öffnen Mittel Fingersensor auch zur Deaktivierung einer Alarmanlage nutzen möchte brauch ich den 1 PM in jedem Fall. Ob ich jetzt einen zweiten Dummy Shelly oder einen Tür-/Fensterkontakt verwende ist egal, da hast du Recht. Hätte mir gerne eine extra Device gespart. Mittels Szenen und Astro bzw. Lastabhängige URL Actions wäre beides elegant mit einem Shelly zu lösen.

    P.S. Im Moment habe ich noch einen Shelly Motion am laufen, funktioniert auch einwandfrei. Wie gesagt, reizvoll und richtig "smart" wäre es über den Fingersensor.

    Ja, ich glaube ich komme irgendwann nicht mehr um ein übergeordnetes System wie FHEM, ioBroker, HomeAssistant herum. Im Moment mangelt es mir jedoch an Zeit und einer freie Steckdose für noch einen Pi.

    Und "schnell" glaube ich funktioniert das auch nicht. Bis ich mein ganzes System mit allen Automationen umgestellt habe dauert es sicher ein bischen.

    Hallo,

    ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Haustür mit Motor und Fingersensor und wollte eine positive Öffnung mittels Fingerabdruck im SmartHome verwenden. Bevor ich die halbe Tür demontiere dachte ich mir ich hänge einen Shelly 1PM an die Zuleitung und erfasse einen Leistungsanstieg wenn der Motor anspringt. Das funktioniert soweit auch super, nur möchte ich jetzt bei öffnen der Tür nach Sonnenuntergang automatisch die Eingangsbeleuchtung einschalten. Über eine Szene funktioniert es nicht, da hier keine Astrofunktionen zur Verfügung stehen (warum eigentlich?). Auch über die URL Actions klappt es nicht, da hier nicht auf die Leistung eingegangen werden kann. Die einzige Lösung die mir einfällt, ist einen Dummy Shelly zu installieren und diesen mittels Astrofunktion ein- bzw. auszuschalten und diesen Zustand als Wenn Bedingung mit in die Szene des Shelly 1PM zu hängen.

    Hat jemand eine Idee wie man sowas eleganter lösen könnte?

    Vielleicht mit einem Plus 1PM und Skript?

    Ich finde es wirklich praktisch wenn Allterco Astrofunktionen in den Szenen verfügbar machen würde.

    Leistungsabhängiges Schalten des 1 PM via URL Actions wäre auch der Hammer.

    Grüße

    Tritt das während den Schaltungen auf oder auch im stationären Zustand?

    Ich hatte ein ähnliches Problem, ein Shelly 1 PM war häufiger nach dem Ausschalten offline. Grund dafür war ein eine größere Induktivität in Form eines älteren Halogen Trafos. Nachdem ich ihn ausgebaut hatte funktioniert der Shelly einwandfrei.

    Hi, ich habe folgendes Problem, wie muss bei einem Shelly Plus der HTTP Befehl lauten wenn die Weboberfläche per Authentication geschützt ist?

    Bei den "alten" Shellys sieht der Befehl so aus:

    http://username:password@192.168.178.xxx/relay/0?turn=on

    Bei der Plus Serie gibt es keinen username mehr sondern nur noch ein Passwort. Folgendes habe ich versucht:

    http://password@192.168.178.xxx/relay/0?turn=on

    http://admin:password@192.168.178.xxx/relay/0?turn=on

    Funktioniert leider nicht. Jemand eine Idee?

    Hi, anbei eine Skizze wie der Shelly UNI angeschlossen ist/war:

    2021-11-26 15_36_10-Window.png

    Das mit dem BUS-System ist mir bewusst, deswegen der Gira Schaltaktor der aus dem Bussignal einen potentialfreien Kontakt schließt.

    Ich möchte den Uni auch garnicht retten sondern nur

    a) Wissen ob er entgültig defekt ist. (Vermutlich)

    b) ob eine falsche Verdrahtung dazu geführt hat oder ob es einfach nur "Pech" oder eine Spannungsspitze o.ä. war

    Ein neuer Shelly Uni ist bereits unterwegs. Wie gesagt das Ganze hat auch mehrere Wochen einwandfrei funktioniert, auch die Push Nachricht kam zuverlässig.

    Danke Euch!

    Edit: Der Schaltaktor schließt das Relais für 2 sekunden

    Hi zusammen,

    ich hatte bisher einen Shelly Uni in einer Gira Klingel (Gira Steuergrät 128700 und Gira Unterputz Schaltaktor 121100) und er hat bis eben einwandfrei funktioniert. Plötzlich ist er offline.

    Ich habe ihn ausgebaut und mit einem Labornetzteil getestet. Nichts geht, keine LED leuchtet, auch kein reset möglich. Ich finde er wird nach ein paar Sekunden auch ordentlich warm. Hat jemand eine Idee wie ich testen könnte ob der Uni noch zu retten ist?

    Grüße