jo, sind ja parallel, allerdings passen zwei drähte nicht wirklich unter eine klemme des shelly.
Beiträge von Albatros L-39
-
-
schon die app von bticino ausprobiert, wenn es dir nur um die mitteilung aufs handy geht und der kommunikation mit der türstation
-
nicht wirklich, da hilft nur ausprobieren
-
unter bestimmten voraussetzungen funktioniert es auch mit einer kreuzschaltung, wobei eine umrüstung auf taster ehr auf zu bauen ist.
-
Einschaltstrombegrenzer z.B. von eQ-3 den ESB1
wird in reihe mit der Last geschaltet.
-
-
laut seinem ist-zustand wird es nicht nach schaltungsschema gehen, sondern nur wie unter #15 beschrieben! Er muss die Phase vom ersten schalter mitschleppen oder umgekehrt den Lampendraht somit fehlt fürs schema ein draht.
-
nein, durch leichtes klopfen aufs gehäuse gehts wieder, aber wird nicht immer funktionieren. schalte einen einschaltstrombegrenzer vor das hilft meist.
-
hallo rolf1
was ist denn bei dir unter einstellungen Time Zone and GEO-Location eingetragen? gegebenfalls die GEO-Daten mal prüfen. und wie steht es mit der Internetverbindung.
-
-
hallo Teratox
ich versuch dir das man zu erklären, lös dich mal ein wenig vom dem schaltungsschema.
Du musst an jedem schalter die Phase bringen, also vom ersten schalter einen korrespondieren abklemmen und diesen mit Phase verbinden und am 2 schalter auf legen (vermutlich mit L oder wie im schaltungsschema L1 gekennzeichnet). Den zweiten Korrespondieren vom ersten schalter an sw1 anklemmen. Den korrespondieren vom 2 schalter an sw2 anklemmen. Phase von shelly 1L anklemmen und N, Lampendraht on O, sx wird nicht belegt und es sollte laufen.
Andernfalls lieber einen Fachmann kommen lassen, der kanns.
-
Hallo elektrikpe2
so wie sich das liest, ist der schaltkontakt deines shelly 1L kleben geblieben (leider ein problem des Shelly 1L).
Was für eine Last hast Du am shelly 1L angeschlossen, eventuell hilft dir ein einschaltstrombegrenzer.
-
jap so ist es wenn stromkreis durch defekte leuchte unterbrochen ist.
-
-
-
ja das ist wie mit dem Lenkrad links oder rechts .....
-
-
-
-
Wie SparkyMaster
schon schrieb, steht alles im Lexikon unter shelly1 oder shelly 1L beschrieben (Anschlussschaltschema)
Ich würde aber empfehlen den shelly 1 anstelle eines shelly 1L zu verwenden. Da der shelly 1L Probleme mit Spannungsspitzen von Lasten hat (Kontakt kann kleben bleiben) und keinen potenzialfreien Schaltkontakt hat.