Kann einer erkennen, welchen Querschnitt die haben?
Die Leitung zum FI ist 10mm² sowie die Abgangsleitungen auch.
Übrigens, eine Direktmessung (wie es in einem Haushalt üblich ist) geht bis 60A max. alles was darüber hinausgeht wird mit einer Wandlermessung durchgeführt.
Die Absicherung im HAK ist abhängig vom Leitungsquerschnitt zum ZS sowie der Anzahl der WE, die Verdrahtung im ZS wird in der Regel in 10mm² ausgeführt, im Schaltschrankbau (was ZS und UV's sind) ist es zulässig bis zu 2 Querschnitte kleiner zu wählen.
Somit ist deine ZS / UV nach den Bildern richtig ausgeführt worden.
Zu fragen nach Sicherungsgrößen, folgende Ausführungen sind erhältlich und finden Anwendung in Verteilungen: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A als Automat, Schmelzsicherungen 35A, 50A, 63A, 80A,100A, 125A, usw. letztere auch in HAK's.