dss kann dir nur homekit beantworten. Aber warum flashen.
Beiträge von Albatros L-39
-
-
Hallo fitmompjpzdfrujvfy
und Herzlich Willkommen im Forum
welches Problem hast Du denn mit dem SW bzw. um was geht es dir den konkret?
Am SW des shelly ist von hause aus eine Spannung von ca. 130V, dieses ist deshalb damit der Shelly mit positiven oder negativen Potenzial geschaltet werden kann. Was der shelly am SW nicht mag sind Schalter oder Taster mit Kontrollleuchten. Bei der klassischen Anwendung von diesen Kontrollleuchten ist der shelly nicht mehr in der Lage das Eingangssignal am SW auszuwerten, der Schalter hat somit keine Wirkung mehr.
Das einzige was bei der in #1 dargestellten schaltung sicher ist, ist das Du den zustand der Leuchte in der APP des shelly nicht mehr sehen kannst, da der shelly lediglich wie ein Taster wirkt.
Über SW wird kein Strom gezogen.
-
Die Shelly 1L nach Anschlussschema installiert?
Welches Schema wurde angewendet?
-
Dadurch das Du zwei Lampenanschlüsse hast, ist ein Umbau von Wechsel auf Tasterschaltung vorteilhafter. Ich würde die Schaltung dementsprechend ändern. Dann klappt es.
-
Hallo @epic_benz
und Herzlich Willkommen im Forum.
zu 1 Die Adern aus der Mantelleitung kannst Du verwenden.
zu 2 Janein, ist abhängig von der Art der Last und deren Leistung, die Leistung sollte nicht über 300 W liegen.
-
hallo metalcore,
herzlich willkommen im Forum.
Also so wie ich das sehe wird das mit shelly und deinen Rollladenmotoren keine Vereinigung geben.
Der Rademacher Rollladenmotor wird in erster linie über die Funksteuerung bedient, alternative kann über einen zusätzlicher Leitung (braun) bei bedarf ein externer Taster angeschlossen werden.
Über den Taster werden die befehle Auf, Stop, Runter, je nach Position der Rollladen ausgelöst.
-
ich hatte ja schonmal berichtet das meiner bei geschalteter Beleuchtung knappe 50°C erreicht hat, nach etwa 4 min. Auch nach mehreren Schaltvorgängen änderte sich der wert nicht mehr.
Da wird der ein oder andere Shelly deutlich wärmer.
-
mach doch mal eine skitzze deiner jetzigen vetschaltung
-
prüfe mal mit einem duspol ob der N in einer der schalterdosen aufgelegt ist, ich meine das so das du an dem offenen draht misst. Eventuell wäre es besser dies mit einer fachkraft durchzuführen.
Anschlussschema xu shelly 1L findest du im Lexikon.
-
an einem schalter ist sicher eine Dauerphase.
-
-
mit bypass müdste das reibungslos funktionieren. Bypass vielleicht nachträglich angeschlossen in diesem fall shelly 1L vom netz nehmen und wieder anschliessen(neustart auslösen). Weitere möglichkeit wäre, draht von sx abklemmen und mit an O anlegen (versuch).
-
ich hatte das mal als Kreuzschaltung verfasst, etwa so:
-
ja zweifelder sind frei.
-
kannst du mal bitte ein snschlussbild aufzeigen.
-
wobei es auch egal ist ob sw1 oder sw2 genutzt wird.
-
die wechselschalung funktioniert auch wenn nicht an sx sondern ebenfalls an O abgegriffen wird. Hab ich bereits getestet.
-
moin alsk1
direkt über den shelly wohl nicht, da wirst du ein relaise mit wechselkontakt einsetzen müssen.
-
dafür muss du eine routine in alexa erstellen, jeweils für öffnen und schliessen. Alexa hat in der beziehung leider einen kleinen wortschatz.
-
hallo Mike1412
Und herzlich willkommen im forum
Um die shellies mit alexa steuern zu können ist es erforderlich das die geräte mit der cloud verbunden sind. Hast du die cloud eingerichtet und dein shelly dort angemeldet?