Beiträge von AndreasSchelly

    Hi,

    unter Settings -> Button Type müsste es eigentlich den Detached-Typ geben...

    Habs gerade bei meinem 2.5 nachgeschaut, der ist aber auch im Roller-Modus.

    Grüße

    Hallo,
    ja im Rollershutter Mode gibt es dieses Setting.

    Leider möchte ich keinen Rollladen damit steuern, sondern nur einen Garagentoröffner.
    Input1 = Tor offen Kontakt
    Input2 = Tor geschlossen Kontakt

    Relais1 = Impuls (Taster) für Garagentoröffner (ich weiß der Shelly2.5 ist nicht potentialfrei)

    Die Logik ist in meiner Loxone verbaut.
    Bisher habe ich einen Shelly1 an der Stelle kann jedoch nur einen Input (z.B. Tor geschlossen) anschließen.

    Ich hätte den Shelly gerne so "dumm" wie möglich konfiguriert.

    Hallo,
    ich möchte ein Shelly2.5 einfach ohne interne Logik als zwei Eingänge und zwei Ausgänge per HTTP benutzen.
    Bei der Shelly1 muss ich dazu "Button type detached switch" konfigurieren und dann funktioniert das.
    Beim Shelly2.5 habe ich den Device Type "Relay" konfiguriert. Leider schaltet das entsprechende Relais sofort selbstständig, wenn der dazugehörige ein Eingang aktiv wird.

    Habe ich eine Konfiguration übersehen, oder bietet die Shell2.5 mit Originalsoftware diese funktion nicht?

    Vielen Dank im Voraus
    Gruß
    Andreas