    Hallo zusammen

    Ich habe mein haus letztes Jahr bezogen und die Elektrik selber gemacht

    Ich habe alle Schalter als Taster ausgeführt und in den Zählerschrank gezogen

    Die Rolloschalter meistens am Fenster oder z.B. im Bad zum Lichtschalter (Taster)

    den Shelly 2.5 allerdings direkt hinter den Rolloschalter das wäre mir sonst zu viel Kable und Verkabelung gewesen

    Alle Lampenleitungen habe ich in den Zählerschrank gezogen

    Zur ersten Steckdose Pro Zimmer habe ich immer ein 5x1,5mm² bzw 2,5mm² gezogen vom Zählerschrank aus damit man sich helfen kann geschaltete Steckdose usw.

    Im Zählerschrank alles auf Dreistockklemmen und dann mit den Sicherungen und Shellys verdrahtet

    Von den Dreistockklemmen zu den Shellys empfehle ich 1,5mm² Flexibel mit 2,5mm² ist es an den Shellys nicht so einfach an zu klemmen.

    Achja ich habe alles in Rohr verlegt, weil ist mein Haus und ich bin der Elektriker ;)

    Gruß Wolli

    PS. Wie kann ich hier selber ein Problem posten? (habs raus bekommen) thx

    Hi

    Ich habe einen Speedport Router der Telekom und da einfach 3 mal Fritzbox als AccesPoint angeschlossen alle mit gleichem SSID und gleichem PW. so habe ich im ganzen Haus ein super W-Lan

    von den Accespoints bin ich dann per Lan in die Zimmer gegangen und habe je 2 Leitungen für jeden Fernseher genommen und im Büro 4 Lan Leitungen.

    Gegensprechanlage haben die meisten in meiner Straße die Doorbird genommen hat wohl eine gute Cam drin und ist über Lan oder W-Lan wahlweise ansprechbar. Ich selber habe da noch nicht Außer Außen Lampe mit Cam.

    Gruß Wolli

    Hi

    Ich habe mein Haus vor einem Jahr fertig gestellt

    Da habe ich die Elektrik allerdings selber gemacht

    Ich habe alle Schalter , alle Lampen , und die Steckdosenkreis in den Zählerschrank gebracht (alles in Rohr) wäre nicht nötig gewesen mit dem Rohr aber ich habe mir eben alle Möglichkeiten offen gehalten.

    Die Shellys habe ich in den Zählerschrank eingebaut und kann da alles schön verdrahten.

    Als Schalter habe ich Taster genommen so kann ich mir im Zählerschrank die Schalter (Taster) welche ich für welche Lampe oder Steckdose benutze selber aussuchen ohne vorher groß planen zu müssen.

    Bei den Rollos habe ich die Shelly 2.5 genommen und alle bis auf den zum Garten (der geht nicht automatisch zu) gehen bei Sonnenaufgang auf und bei Sonnenuntergang zu .

    Die Markisen über der Terrassenüberdachen steuere ich auch jeweils über Shelly 2.5

    einen Wind und/oder Regensensor an zu schließen sollte auch kein Problem sein ,habe ich allerdings noch nicht gemacht.

    Ps. 1 Shelly 2.5 kann auch als Serienschalter also als 2 x Shelly 1 benutzt werden

    Die Steuerung über RasberryPi und als Beispiel IOBroker ist auch kein Problem aber da bin ich noch nicht eingestiegen Ein Tablet will ich mir auch noch an die Wand hängen.

    Mein Gefrier/Eisschrank hat ein integriertes Tablet aber da ist es mir noch nicht gelungen die Shelly Software drauf zu installieren.

    Ich wünsche dir viel Spaß bei der Verwirklichung deiner Planung und hoffe hier den weiteren Fortgang lesen zu können.

    Wenn du Fragen hast lass hören (lesen) hier im Forum sind einige dabei die echt Ahnung haben.

    Gruß

    Wolli

    Hallo

    Erfahrungen im Forum und in Real Life haben ergeben das Shelly und Taster mit Glimmlämpchen sich nicht vertragen (wegen den Glimmlämpchen) aber wenn man ein Relais dazwischen schaltet sollte es gehen, wenn das Relais nicht durch die Glimmlämpchen beeinflusst wird.

    Jetzt weiter um den Shelly an zu sprechen müsstest du einen Schaltkontakt an der Wohnungstür haben

    ich bin zwar Elektriker aber das stelle ich mir schon etwas schwieriger vor! Der Schaltkontakt müsste im Prinzip Parallel zu einem der Vorhandenen Taster sein. Aber jedes mal wenn du die Tür öffnest geht das Licht an egal ob Hell oder Dunkel (dafür brauchst du aber keinen Shelly)

    Fragen.

    Wozu soll der Shelly sein?

    Bleibt das Licht eine gewisse Zeit an (Treppenhaus Zeit Schalter) oder geht es bei jedem Tasten an oder aus?

    Bist du oder kennst du einen Elektriker das ist da schon angebracht?

    Schaltbild Treppenhaus Zeit Schalter.jpg

    Das sind die wahrscheinlichsten Möglichkeiten für für die bei dir vorhandene Schaltung.

    zu den Tastern kommt dann noch der Kontakt von deiner Tür die Anzahl der Taster ist relativ uninteressant.

    Gruß

    Wolli

    wer eine Leitung Flickt sollte tunlichst die Adern wieder Farbig verbinden und messen sollte man als Fachmann auch bevor man an eine Leitung ran geht.

    Klar die Richtige Lösung wäre die Wand aufhauen damit die Farben stimmen.

    Genau so wäre es richtig garkeine Vorschläge im Forum zu machen damit auch ja kein Laie auf die Idee kommt an Spannung rum zu arbeiten.

    So hier mal die Abgeänderte Zeichnung wie es funktionieren könnte

    Ist nur ein Beispiel nicht das jemand auf die Idee kommt es so zu machen

    da die Drähte ja anders bunt sind als sie sein sollten .

    :);)Schaltung mit Tastern.jpg

    Hi und Frohes neues Jahr

    wenn ich das so richtig sehe hast du 4 Drähte in der Schalterdose

    das reicht auf jeden fall für deine Schaltung

    nur (alle Elektriker und und Moralapostel weg hören und lesen)

    die Farben der Drähte Stimmen dann nicht du brauchst eine Phase (L) für den Shelly und den Taster

    einen Lampendraht der vom Shelly zur Lampe geht und einen N (Neutralleiter)

    und den Tasterdraht der von den anderen Tastern kommt.

    Den Gelb/Grünen wirst du dann aber als N missbrauchen müssen was natürlich nicht erlaubt ist aber der Querschnitt der Adern ist immer gleich ;)und den GN/GE auf keinen fall als Phase oder Tasterdraht oder Lampendraht verwenden und am besten farblich markieren sonst kommt dem nächsten Elektriker der da dran geht das <X.

    Viel Spaß beim Verdrahten

    Gruß Woll-E

    Hi

    Du brauchst am bestehenden Schalter hinter den der Shelly kommt auf jeden fall einen N (Neutral) Leiter sonst funktioniert der Shelly nicht

    wenn du unter dem Schalter noch eine Steckdose hast sollte das kein Problem sein

    wenn du keine Ahnung von Strom hast lass aber besser einen Fachmann ran

    wie jeder weis macht Strom klein, Schwarz und hässlich.

    Soviel ich weis muss dann hinter den neuen Schalter auch ein Shelly welches dann mit dem ersten Shelly kommuniziert am 2ten Shelly braucht du dann nur L und N

    Grüße und Frohes Fest

    Woll-E

    Ein Fachkraft hinzu zu ziehen die nicht zufällig ein Kumpel von dir ist könnte dir einiges an Probleme bringen, weil wenn eine Fachkraft in deiner alten Anlage rum fummelt must du diese auf den neusten Stand bringen lassen und das kann dann ganz schön ins Geld gehen.

    Weiter oben kam jemand auf die Idee den alten Stromstoßschalter drin zu lassen wenn dich das nicht stört denke ich ist das schon eine super Idee.

    Den Orangen am Shelly auf O

    und eine Brücke von da wo der Orange dran war auf SW L1 und N auf Shelly brücken fertig.

    und das am besten im Spannungslosen zustand :)

    Grüße und Frohes Fest

    ok es ist wirklich so wenn Glimmlampen oder wie in Modernen Tastern LED drin sind gehts nicht muste ich bei mir auch wieder raus machen mach mal wie t-600 schon geschrieben.

    Alte Glimmlampen kann man von Außen nicht sehen die sind Schwarz verbrannt also Abdeckungen ab und nachsehen alle möglichen Fehler ausschließen.

    Wenn ich das richtig sehe ist in der unteren Schalterdose noch eine Porzellan klemme drin die lösen sich mal gerne wenn man die Drähte bewegt also raus damit oder wenigstens nochmal nachziehen aber Sicherungen raus da ist alles Blank und eine Lüsterklemme scheint da auch noch drin zu sein am besten alle durch Wago Klemmen ersetzen das Porzellan teil raus dann hast du sogar platz für den Shelly in der dose

    Gruß

    Woll-E

    Versuch mal gegen die Schutzkontakt einer Steckdose zu messen und zweifelsfrei den L1 (Phase ) fest zu stellen (Phase gegen Schutzkontakt = 230V)

    und um den Tasterdraht fest zu stellen (Tasterdraht gegen Schutzkontakt beim tasten =230V)

    wenn die Phase sicher ist kannst du den N raus messen (Phase gegen N = 230V)

    und den Lampendraht Hmmm ( Sicherung raus Phase und Lampendraht verbinden Sicherung rein und das Licht sollte brennen)

    Gruß Woll-E