    Hab mir mal einen weiteren Shelly angeschaut im Büro:

    Code
    "tmp":{"tC":74.61,"tF":166.30, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal"

    Gehäusetemperatur 74.61 Grad Celsius - oder mache ich einen Denkfehler?

    Der ist zugänglich hinter Büchern in einem Schrank in einer AP-Dose.
    Habe leider kein Thermometer da aber geschätzt hat der nicht mehr als 30 Grad.

    Was sind denn das für angaben?

    Gr. Bernd

    Hallo an alle Hier
    ich habe mal geschaut

    Der Drucker hat ein Einschaltstrom von bis zu 1000W
    im Stand-by zieht er nichts messbares im Betrieb ca. 120W
    Am Anderen Kanal 2 Monitore und der Laptop noch bisschen Kleinzeug
    so ca. 100W im normalen Betrieb ... denke wenn der Laptop lädt noch etwas mehr.
    Generell dürfte ich noch weit von der maximallast entfernt sein ... Temperatur bekomme ich auch nur Normal angezeigt.

    Hallo Rolf danke nochmals für den Input!

    Ich werde mal ein "Snubber" bestellen und mal schauen ob sich ggf. etwas ändert, wenn ich mit einem Gerät Probleme bekomme.

    Mir stellt sich da halt die Frage warum passiert das wenn die Geräte schon eine Stunde laufen oder so?

    Wie hilft der Snubber dabei?
    Als Hilfe bei Einschaltspitzen - OK kann ich ggf. nachvollziehen
    Aber so irgendwann mittendrinn ?!

    Kannste hierzu noch etwas schreiben?

    Gr. Bernd

    Naja "Bekannt" nicht direkt, aber man liest immer wieder von Problemen mit dem Shelly2.5 im Zusammenhang mit Relaybetrieb. Im Shuttermode sind die Problem andersartig gelagert.

    Um am 2.5er eine Last zu betreiben muss das relay dauerhaft aktiviert sein, das scheint in seltenen Fällen aber so, das es immer wieder zu kurzen "Aussetzern" kommt, sprich, das der Stromkreis zur Last kurz unterbrochen wird.

    Genaue Gründe konnte ich bis jetzt nicht lesen, aber meistens waren elektronische Schaltnetzteile als Last angeschlossen, blöd wenn es ein PC ist der dann aprupt ausgeschaltet wird.

    Vll sollten wir mal eine Umfrage zu dem Nutzungsverhalten der User beim 2.5er im Relaymode starten um den Grad der Schwere des Problems zu erhalten.

    Hallo Loetauge du hast das genau so beschrieben wie es sich darstellt ... schaltet kurz ab und wieder ein.
    Ich Arbeite nur mit einem Laptop da hilft der Akku des gleichen.
    Angeschlossen sind jeweils auch Monitore welche auch ein Netzteil haben.

    Das ist so gesehen bei denen die Gemeinsamkeit.
    Teilweise sind es Lampen und auch ein Drucker und TV sowie Satreceiver sind dabei ...
    Dort ist aber bisher Ruhe.

    Auch habe ich jetzt seit ca. 3 Monaten nach dem Tausch des ersten ruhe.

    Die Lastgrenze für induktive Last beim Shelly Dimmer2 liegt bei 150W. Du wirst da recht nahe dran sein, weshalb der Shelly warm wird und der Übertemperaturschutz auslöst.

    Die Temperatur lässt sich über http://<ip-des-shelly>/status auslesen.

    Danke thgoebel für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das darüber auslesen will sehe ich nur "

    Code
    "overtemperature":false" 

    Das hilft mir nicht wirklich weiter.
    Denke wenn ich den Fehler angezeigt bekomme und die Temp auch in der app oder über den Browser direkt zu sehen ist,
    dann sehe ich dort im Status auch einen Wert.

    Ich habe die Ausgänge getauscht keine Veränderung
    Dann den Shelly getauscht mit anderem (Crosstausch)
    Problem war dann im anderen Raum an den Steckdoesen.
    Also neues Shelly eingebaut - Problem gelöst!

    Mitlerweile macht in einem Anderen Raum ein Shelly die gleichen Probleme.
    Ich habe insgesamt 6 Shelly 2,5 verbaut.

    Hier ist nun das Zweite Shelly aus einer Lieferung von 4 defekt!

    Ist das Problem bekannt?

    Gr. Bernd

    Hallo Forum,

    ich habe einen Shelly 2 Dimmer eingebaut für die Beleuchtung des Esszimmers.

    Angeschlossen habe ich eine Lampe mit Schienensystem mit einem Eisentrafo.

    Wenn ich einschalte funktioniert alles gut kann dimmen usw. ein Ausschalten.

    Nur ist es so, dass er nach einer Zeit abschaltet und angezeigt wird Overtemp und eine Temperatur die dann langsam absinkt.
    Der Trafo ist in Ordnung. Shelly steht auf Leading Edge (Phasenanschnitt).
    Last ca. 130W die angezeigt werden.

    1. Woran kann das liegen mit der Übertemperatur?
    2. kann man sich die Temperatur auch irgendwo anschauen?

    Grüße Bernd

    Hallo Board,
    Mittlerweile habe ich heraus gefunden, dass die Probleme erst starten wenn ich beide Kanäle einschalte.
    Kanal 1 ist mit PC/Laptop Monitore usw.
    Läuft Ok auch über Tage.
    Wenn ich Kanal 2 dazu schalte gehen irgendwann die Probleme los.
    An diesem Kanal hängt nur ein Drucker ...

    Ich werde die Steckdosen mal aufschrauben und die Kanäle tauschen und dann schauen was passiert.

    Hallo Board,
    ich benutze eine shelly 2,5 um 5 Steckdosen ein und aus zu schalten
    1x 3 Stück
    1x 2 stück
    Die Leistung die gezogen wird ist gering.
    Es hängen 2 Monitore und ein Drucker und manchmal 2 Laptop dran

    Nun zum Problem:

    Der Shelly schaltet immer mal wieder beide Kanäle ab und sofort wieder an.
    dauer des Spiels weniger als eine Sekunde.
    Allerdings kommt das dann einige male in Folge so.
    D.h. für 15 - 20 Minuten schaltet ständig der Shelly kurz ab,
    Teilweise 2x pro Minute.

    Mir ist es jetzt gerade wieder aufgefallen sitze seit 4 Stunden am PC ... die ganze Zeit war ruhe jetzt geht es los ...
    Stromangabe des Shellys ca. 6W für 2 Monitore und einen Laptop - was ich als zu gering ansehe!
    Netzteile der Monitore max. 1A 35W bei 14V Ausgang der Laptop hat ein 65W Netzteil 1,3A
    Der Drucker wird auch mit 6W im Standby angezeigt.
    Auch die CSV Datei im Download zeigt ca. diesen Wert an (Summe)

    Hat jemand einen Tipp? oder Idee?
    Das Ganze ist seit ca. einem Jahr so geschaltet.
    Ist der Shelly vielleicht einfach nur defekt?

    Gruß
    Der Schierhoge

    Hallo Forum,

    in Betrieb mit 4x Phillips "CorePro LED Spot" (Schlafzimmer)

    GU10 5W 350 Lumen 2700K

    Leichtes Flackern zwischen 3% und 35%
    Nicht arg störend.
    Ab ca. 20% kaum noch zu sehen...bzw. festzustellen...

    Bei 2 auf 3% ist ein großer Sprung an der Helligkeit.

    Kalibrierung wurde durchgeführt ... mehrfach ohne Veränderung

    :) Gruß Bernd

    Hallo Forum,

    Um was für einen Dimmer handelt es sich denn?

    Phasen An- oder Abschnitt?
    oder beides?
    Dieses habe ich gefunden:


    "Unterstützte Lichtarten - Glühlampen und Halogenlichtquellen

    1-220 W, dimmbare LED 50-200 VA / 1 W - 200 W, ferromagnetische
    Transformatoren 50-150 VA mit resistiv-induktiven Lasten"

    Würde ja fast bedeuten beides!
    Gibt es da einen Parameter um diesen zu programmieren?

    Ich habe im Esszimmer noch so eine Schienenlampe mit Eisenkerntravo. 7x 12V G4 mit 10W (bzw. 1x davon 20W)
    Also in Summe 80W

    Für indirekte Beleuchtung 3x 12V G4 Lampen (10W) an einem elektronischen Travo
    Also 30W

    Hängelampe mit 3x 230V G9 Lampen mit 25W
    Also 75 W
    Diese würde ich gerne durch 3x 3W LED G9 austauschen (ggf. 5W)
    d.h. ich hätte nur 9W Verbraucher.
    Mein heutiger Dimmer (Homatic) hat da ein Problem damit. (Brauche einen PTC zusätzlich)

    Würde jetzt der Dimmer 2 in allen 3 Fällen Funktionieren? :/

    Hallo Forum,

    ich habe hier eine Wechselschaltung und in der Dose des ersten Wechselschalters L und N liegen und vom 2 Wechselschalter nur die Ader zur Lampe. An die Verteilerdosen ist leider nicht ran zu kommen.

    Folgendes habe ich mir überlegt um den Bypass nicht an der Lampe zu haben. (siehe Skizze mit jeweils -"Edge Switch" was ich hier gefunden habe)

    1. Würde das so Funktionieren? (Ich möchte die Schalter behalten und nicht auf Taster wechseln)

    2. Was passiert wenn man einen Bypass hat und die Lampe über 20 Watt Leistung hat?

    3. Was ist wenn es eine Niedervolt Lampe ist, also ein Travo so gesehen ein Verbraucher ist?

    (Heute ist hier eine Lampe mit 5x G4 5W 12V an einem Eisenkerntravo- in der Lampe)

    Ich hätte so gesehen ausreichend Adern an jedem Schalter bzw. in der Dose liegen...


    Skizze Wechsel Shelly 1 L.JPG

    Mal eine Frage in die Runde ... dieses könnte ich so machen, da leider nur 2 Drähte zwischen den Wechselschalter liegen und die Verteilerdosen nicht geöffnet werden dürfen (Die Farbe auf der Raufaser gibt es nicht mehr die drüber ist)
    Wenn ich jetzt den Bypass auch noch in die Dose 1 setze (da gibt es auch eine N Leitung)
    würde sagen spielt keine Rolle ... ich habe aber noch keinen Bypass verbaut ... darf der auch bei über 20W bleiben bzw. betrieben werden ...