Hallo Hummingbird77,
ich gehe nicht davon aus, daß die UV von einem Elektriker gebaut worden ist oder?
Ein RCD für alle Sicherungen.
Mehrere RCDs setzen und für die Steuerung einen eigenen RCD-LS setzen, dann
ist die Steuerung immer noch aktiv auch wenn im Rest des Hauses alles duster
ist bei der jetzigen Verschaltung.
Sieht aus wie ein zweispaltiger fünfreihiger Verteilerschrank, bitte die Feldgröße beachten und
nur innerhalb eines Feldes arbeiten, d.h. in einer Reihe nur 12 REG Plätze.
Auch werden die Nullleiteranschlüsse der Shellys direkt oben auf die Klemmen gelegt.
Da diese ja doch die Nullleitersammelschiene mit dem RCD verbunden sind.
Nur was mir so als erstes aufgefallen ist.
Und bitte bringt euch nicht um beim arbeiten an der Elektroanlage.
MfG