Feedback: Ich habe das nun umverdrahtet und VB/VC nach der Sicherung angeschlossen. Damit liegt da nur Spannung an im 3p-Betrieb. Allerdings wird eine "Blindspannung" von 63V bzw 21V angezeigt.
evcc zeigt weiterhin 3 Phasen an. Bei sofort laden schaltet die Anzeige auf eine Phase um und merkt dies vermutlich anhand der Ströme. Die Spannung wird scheinbar nicht ausgewertet.
Ich habe ein update gemacht und damit evcc neu gestartet. Anzeige 3p. Ich muß nun bis Mittag warten, bis genügend Überschuß da ist für 1p laden und schauen, ob die Ladung startet. Ich werde diesen Post dann entsprechend ergänzen. Hat zwar nichts mit der Shelly direkt zu tun, aber falls es trotzdem wen interessiert.
EDIT:
Also, er beginnt nicht zu laden. Erst, als ich "Sofot-Laden" gemacht habe und danach auf "PV-Laden" erkennt er, dass es nur 1 Phase ist und lädt ordnunggemäß von der PV-Anlage.
Die Lösung ist in den Einstellungen den Defaulwert für Anzahl Phasen auf 1 zu stellen. Dann fängt er mit einer Phase an. Sind es 3 Phasen, kann evcc das anhand der Ströme erkennen.