Beiträge von sengscfr

    Danke für den Tipp mit "0s" = unendlich für die "working time".
    Die Kalibrierung habe ich erreicht, indem ich selbst den Endlagenschalter betätigt habe, bevor 300s erreicht wurden.
    Mit der "0s" Einstellung kann ich jetzt über die Kalbrierung mit open/close hinausfahren und zur Gänze schließen bzw. öffnen.
    Grüße, Franz

    Hallo!
    ich habe folgendes Problem:
    Für die Steuerung meiner Markise mit dem Shelly 2.5 brauche ich in etwa 360 s "Working Time".
    Der Shelly selbst erlaubt max. 120s.

    Mit folgendem Befehl: http://192.168.x.x/settings/rolle…xtime_close=300
    kann ich die "Working Time" auf max. 300s stellen. Längere Zeiten ergeben eine Fehlermeldung bei der Eingabe.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeiten die "Working Time" zu erhöhen, sodass eine Kalibrierung möglich ist.
    Danke und Gruß, Franz