Beiträge von chiefe

    Danke.

    Dann weiß ich, was ich zu tun habe.

    An dem Hauptmodul ist ein 24V Netzteil angeschlossen, nehme daher an, dass die Spannung einfach durchgeleitet wird. Werde ich aber messen.

    Vielen Dank für Eure Hilfe

    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.

    Meinst du mit Spannungsteiler mit Poti, ein Potentiometer?

    Mir würden zwei Funktionen reichen

    Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 4,00 V ≤ U ≤ 4,50 V

    Und

    Durchlüftung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 8,00 V ≤ U ≤ 8,50 V

    Ggf noch

    Pausen-Funktion -> Steuerspannung 1,00 V ≤ U ≤ 1,50 V

    Wenn sich das vereinen lässt…


    kann ich auch einfach Widerstände hinter den Shelly setzen, wenn ich dessen Widerstand kennen?

    Vielen Dank für Eure Hilfe

    hallo zusammen,

    ich habe im Haus eine Lüftungsanlage der Firma Inventer.
    Diese wird momentan über eine MZ-One gesteuert.
    Die Lüfter werden auf den Etagen durch ein sogenannten Clust Air Modul zusammengeführt.
    Dieses Clust-Air-Modul hat einen analogen Eingang, um die jeweilige Etage in ein SmartHome System einbinden zu können.

    Im Handbuch steht folgendes:
    Die Steuerspannung sollte eine Aulösung von 10 Bit besitzen. In Abhängigkeit von der Steuerspannung sind nachfolgende acht Funktionen verfügbar.
    Manuelle Steuerung -> Steuerspannung 0,00 V ≤ U ≤ 0,50V
    Pausen-Funktion -> Steuerspannung 1,00 V ≤ U ≤ 1,50 V
    Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 1 -> Steuerspannung 2,00 V ≤ U ≤ 2,50 V
    Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 2 -> Steuerspannung 3,00 V ≤ U ≤ 3,50 V
    Wärmerückgewinnung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 4,00 V ≤ U ≤ 4,50 V
    Durchlüftung Leistungsstufe 1 -> Steuerspannung 6,00 V ≤ U ≤ 6,50 V
    Durchlüftung Leistungsstufe 2 -> Steuerspannung 7,00 V ≤ U ≤ 7,50 V
    Durchlüftung Leistungsstufe 3 -> Steuerspannung 8,00 V ≤ U ≤ 8,50 V

    Das Clust Air Modul wird vom Regler mit einer Versorgungsspannung von 24V versorgt. Da ich eigentlich nur maximale Durchlüftung und maximale Wärmerückgewinnung brauche, dachte ich, dass ich eine Shelly Uni nehmen könnte und jeweils einen Step Down Regler dahinter hänge.

    Würde das gehen?

    Danke