ZitatEs ist wohl so, dass für eine exakte Messung die anliegende Spannung der einzelnen Phasen wichtig ist...
Das hatte ich irgendwo gelesen, hab's verstanden - ist Unsinn - danke für die Aufklärung.
Ist jetzt angeschlossen und funktioniert super.
Die "Zangen" hab ich an der Zuleitung zur Garage hinter dem FI angebracht.
VA, VB, VC hinter den Sicherungsautomaten und vor dem FI abgegriffen. 3x 2.5²
N von der "Verteiler-Klemme" (Zuleitung - Haus - Wallbox). 1x 2.5²
Danke für die Hilfe
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Die Anlage ist bei der Rheinischen Netzgesellschaft (RNG) genehmigt und angemeldet.
Die Installation hat ein Meisterbetrieb vorgenommen und die Anmeldung unterzeichnet.
Der Anschluss wurde direkt hinter dem Hauptschalter vorgenommen und mit
3x 32A und FI abgesichert.
Bis zum FI ist 10² und hinter dem FI ist 5x 6² verlegt.