So ich hab dann nochmal ein altes Fritzbox Netzteil an den Shelly gehängt und siehe da es funktioniert. Danke nochmal für die guten Hinweise.
Beiträge von rkuhlemann
-
-
Ich hab jetzt nochmal alles gecheckt:
- Anfahrschutz, also Hindernis im Torbereich, vorhanden und funktioniert bei Gegendruck.
- Keine Lichtschranke
- Spannung ohne vorherige Betätigung mit Multi 20.4V
- Spannung nach Betätigung (Tor rauf/runter) 21.3V danach ist auch erst der Shelly erreichbar
- Zustand mit 21.3V wechselt nach etwa 30 sec wieder zu 20.4V
- Funkmodul hat keine Auswirkung auf Spannungsniveau
- Relais vom Shelly zieht auch kurz an(klicken zu hören), allerdings ohne Funktion. Danach ist der Shelly auch offline
Log vom Shelly wenn Online:
Code{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Pupspiraten","ip":"192.168.31.100","rssi":-54},"cloud":{"enabled":true,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"17:49","unixtime":1627487352,"serial":1,"has_update":false,"mac":"E8DB84ABB107","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20210720-184522/v1.11.0-g6abd92e"},"ram_total":50896,"ram_free":39304,"fs_size":233681,"fs_free":150851,"uptime":39}
Ich denke die Lösung mit dem externen Netzteil wird die Lösung sein.
-
Die ~ sollte ein circa bedeuten. Genutzt wird ein zweipoliger Spannungsprüfer.
- Funkfernbedienungsmodul könnte zusätzlichen Strom ziehen.
- Keine Lichtschranke sowie Anfahrschutz verbaut.
Ich denke ich werde es mit einem externen Netzteil versuchen. Ggf. hab ich noch eine alte Fitzbox rumliegen, die Netzteile sollten 12 V machen, wenn ich mich recht erinnere.
-
Nein sowohl mit als auch ohne Shelly liegen nur ~20 Volt an. Also Spannung bleibt konstant.
-
Steckernetzteil sowie Spannungsregler sind leider nicht im Haus. Allerdings wäre eine 230V Lösung ja auch möglich oder spricht irgendwas dagegen? Andernfalls muss ich erst ein Netzteil besorgen.
-
An der Klemme hängt kein weiterer Verbraucher. Zusätzliche Funkfernbedienung sowie Torsteuerung (Klemme x11) funktionieren einwandfrei.
-
Danke für die Antworten, aber die Brücke ist gesetzt und es funktioniert leider nicht. Allerdings hab ich nochmal gemessen und es kommen auch nur 20,6 Volt am Shelly an. Ist das ein Problem oder kann der Shelly damit umgehen?
-
Moin zusammen,
ich in Newbie in der Nutzung von Shelly's und die Installation meines Shelly one's mit meinem Garagentorantriebes gestaltet sich ein wenig schwieriger als gedacht. Kurz zum Aragentorantrieb, hier handelt es sich um eine Marantec VTA 14-61 (Bedienungsanleitung im Anhang), welchen ich neben dem Wandtastern gerne mit einem Shelly betreiben möchte.
Nach Bedienungsanleitung kann laut Anschlussmöglichkeit 3.6.2/4 ein potentialfreier Kontakt angeschlossen werden. Ich hab das hier mit dem Shelly wie folgt getan:
- N (Shelly) -> Klemme XB50 auf +
- 0 (Shelly) -> Klemme XB50 auf 8
- 1 und L gebrückt (Shelly) -> Klemme XB50 auf B5
App ist wie folgt konfiguriert:
- Settings/Button Typ: Momentary
- Timer/Auto Off: 2 Sec
- Power on Default Mode: Off
Leider bewegt sich das Tor kein Stück. Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Viele GrüßeRainer