Beiträge von qvc08

    Danke für den Hinweis. Mich wundert nur, warum es bei mir bisher überhaupt funktioniert hat.

    Ob es konträr zur Beschreibung war ist mir nie aufgefallen. Es hat einfach funktioniert.

    Wie dem auch sei, es wurde also in der Shelly FW eine Korrektur diesbezüglich vorgenommen,

    die leider nicht folgenlos blieb. Ich nehme das mal so mit zu Homey.

    Wünsche ein geruhsames Wochenende - mit ohne viel Sturm...

    Ich nutze 5 Shelly 2.5 zur Rolladensteuerung mit Steuerung über Homey Pro.

    D.h. in Homey ist pro Shelly jeweils eine Taste eingerichtet mit der mit jedem Tastendruck eine "Intelligent Action" im Homeyflow ausgelöst wird.

    Der Ablauf ist: runter > Stop > hoch > Stop ....

    Nun habe ich auf allen Shellys die FW auf den neuesten Stand gebracht :20220209/093016v1.11.8.g8c7bb8d.

    Damit ist diese Funktion nicht mehr möglich. Ich höre zwar ein Relais im Shelly bei Tastendruck klicken, nur passiert nichts.

    Brücke ich die Anschlüsse direkt an den Kabeln oder schalte per Webinterface funktioniert alles.

    Steht ein Rollo von den Endständen entfernt, merkt sich das Shelly die letzte Fahrtrichtung und ich kann mit der jeweiligen Taste beim ersten und zweiten Druck in gleicher Richtung fahren und stoppen.

    Nur die jeweilige Umkehr funktioniert nicht (mehr). Sind Endlagen erreicht, funktioniert kein Taster.

    Alle Rollos sind kalibriert. Einzige Änderung ist das FW Update der Shellys. Bis davor lief alles.

    Kann man irgendwie eine ältere FW einspielen und falls ja kann mir jemand einen Tip dazu geben?

    Ich habe leider derzeit wenig Zeit hier das Forum zu durchsuchen (Pflegefall Betreuung)

    Danke für die Hilfe

    Ben

    Ich verwende die 2.5 als Rolloschalter in Kopplung mit Homey,

    bisher wurde mir darin immer Temperatur, Leistung. Energie, Status für beide Relais angezeigt.

    Jetzt fehlt die Temperatur.

    Da ich die Shelly eingebaut habe war die Temp. bei 57 Grad nicht ganz so unwichtig.

    Ist das einen Verschlimmbesserung im FW Update?

    Bildschirmfoto 2021-08-09 um 11.55.48.png

    Bei dem neuen 2.5 fehlt die Temperatur von Beginn an.

    Bei den älteren 2.5 erst seit FW update

    Ich bins schon.

    Ich will das Dings nur nicht wieder ausbauen, war mühsam der Einbau.

    Die Pins waren da, vielleicht hab ich auch nur gepennt.

    Aber dann hätte ich den Reset sofort genutzt ehe lange zu suchen.

    Aber egal, er läuft und das ist die Hauptsache.

    Danke mit den 5x wußte ich noch gar nicht.

    Wobei ich mich schon gewundert habe, denn da war auf der Bodenseite kein Reset mehr zu finden.

    Meine alten 2.5 hatten da unübersehbar den Taster.

    Möglicherweise eingespart, wenn es auch mit 5 mal Ein geht ??

    Hallo, bin neu hier und bitte nicht hauen, falls ich einen passenden Eintrag übersehen habe.

    Habe mir noch einen 2.5 gekauft, ist mein 6. Shelly ich weiß also wie die Einrichtung abläuft.

    Konfig war auch abgeschlossen und funktionstüchtig.

    Nun am vorgesehen Ort eingebaut und wieder unter Strom gesetzt.

    Er wird leider nicht mehr gefunden, sondern hat sich vermutlich zurückgesetzt,

    denn im WLAN ist er wieder mit seinem Netz vorhanden.

    Neuer Einrichtungsversuch, App meldet Fehler: "Gerät konnte nicht in Netzwerk aufgenommen werden".

    Freie DHCP Adressen sind genügend verfügbar.

    Daraufhin direkt mit dem Shelly per Browser verbunden,

    jetzt fehlt mir dazu aber admin und PW Name.

    Gesucht und nichts gefunden.

    Nun die Shelly Admin App auf einem Win Rechner installiert (ich nutze nur Apple)

    Die App findet alle 5 konfigurierten Shelly leider nicht den Neuen.

    Bin ratlos.

    Hat jemand einen Tip für mich?

    ====================

    So schnell kanns gehen :) Ich will den Beitrag für ev. andere Interessenten stehenlassen,

    falls da auch mal sowas passiert.

    Ich habe nochmals das interne Netz im Browser eingegeben.

    Dazu meine von der Ersteinrichtung benutzten Namen für Nutzer und PW verwendet

    und plötzlich war ich in der Oberfläche.

    Der 2.5 hat also die von mir zu Beginn eingerichtete IP verändert in 192.168.33.1,

    sonst aber die gesamte Konfig behalten. Mein Netz ist FB typisch 192.168.178.xxx

    Eine Vergabe einer manuellen IP im 2.5 selbst funktionierte nicht,

    also DHCP aktiviert und sofort bekam das Gerät wieder eine IP der Fritzbox.

    Diese dann wieder auf meine Wunsch IP in der FB geändert und neugestartet.

    Und nun läuft wieder alles, die Shelly Admin findet alle Geräte.

    Wodurch dieser IP Wechsel aber nun ausgelöst wurde würde mich trotzdem interessieren.