Beiträge von hbrui

    DNS: nicht notwendig (ist aber bei einer Fristbox auch IP Router)

    Oh doch, DNS ist wichtig. Anderenfalls kann der Shelly keine Netzwerknamen auflösen und weder Zeitserver noch die Shelly Cloud kontaktieren. DNS ist dafür zuständig, dass aus "api.shelly.cloud" die IP-Adresse "23.251.142.183" wird. Mit Namen können Geräte im Netz nichts anfangen, die sind nur dazu da, dass sich das der Mensch leichter merken kann. Die Geräte brauchen nur IP-Adressen für die Kommunikation.

    Solange es keine Probleme mit dem DHCP-Server gibt, würde ich immer DHCP vorziehen. Bei Geräten, die ich auch mal ansprechen muss, wie die Shellys, natürlich mit statischer Vergabe immer derselben Adresse an den Shelly, so wie es Loetauge im Post über mir geschrieben hat.

    In der App wird nur "unbrauchbar" angegeben. Wenn du aber direkt die Weboberfläche vom Shelly aufrufst (über IP-Adresse aus lokalem Netzwerk), dann siehst du einen Wert unter Settings -> Device Info -> WiFi RSSI. So ab -85 dBm wird es kritisch, wobei mein Balkonkraftwerk (eher Garagendachkraftwerk) auch im Grenzbereich schwankend so zwischen -85 und -90 dBm am Shelly 1PM läuft. Das reicht gerade noch, dass es zuverlässig die Daten in die Cloud bringt.

    Edit:

    Eben nochmal kontrolliert: die App behauptet bei allen meinen 4 Shellys, dass die Empfangsstärke unbrauchbar ist. Der 3EM im Sicherungskasten im Keller hat aber eigentlich immer um die -81 dBm und wird auch in der Firewall (die verwaltet bei mit die Accesspoints) mit 37% Signalstärke angezeigt. Die anderen drei Shellys sind im Außenbereich und haben keinen so tollen Empfang. Sorgenkind ist der neueste von allen, der Shelly 1. Ist direkt neben dem 1PM an der Solaranlage, hat aber immer ein schwächeres Signal als der 1PM.

    shelly_empfang.png

    Zum testen mag die lokale Konfiguration mal ganz nett sein, ansonsten hat statisches DHCP deutliche Vorteile. Endgeräte müssen nicht umständlich manuell konfiguriert werden, wobei sich leicht mal ein Tippfehler einschleicht. Außerdem hat man nur eine zentrale Instanz, die das Netzwerk verwaltet. Damit werden doppelte IP-Vergaben zuverlässig ausgeschlossen. Sollte mal ein Gerät getauscht werden müssen, einfach die MAC im DHCP-Server (= oft der Router) ändern und schon hat das Austauschgerät an der vertrauten Stelle die vertraute und bekannte IP.

    Also alle Vorteile von DHCP und dennoch feste IP-Adressen, um die Endgeräte mal direkt ansprechen zu können. Mach ich generell so bei mir im Netzwerk. Echte lokal fest konfigurierte IPs haben nur die Firewall, meine Switche und das TK-System.

    To my knowledge this problem only occured on the first firmware upgrade from a very old version to a current one. And not on all devices, just a few records here on the forum. Following updates should work flawlessly.

    It's a "backup" in case the first WIFI is not available or down. That's why Allterco chose this name.

    In your case it will do what you desire. Enter your second WIFI there and you can use the plug in both locations.

    Just being curious: is there a reason why you use different SSIDs in both locations? Different network addresses, sure. Otherwise VPN wouldn't work. But using the same SSID does not do any harm and you can take your mobile devices with just one configuration to either location.

    Sorry to break this to you but you need to exchange the device and clamps. Had the same issue as I wrote above.

    Probably the 3em looses calibration data on some firmware updates if the original firmware is a very old one. This can not be reversed by customers. The unit needs to be sent back.

    To avoid this problem I'd advise you to upgrade with intermediate steps from the firmware archive if your exchanged devide also has a very old firmware.

    War die Anzeige mit lauter leeren Werten nur nach dem Umdrehen der Klemmen oder war da vielleicht ein Firmwareupdate dazwischen?

    Hatte ich nämlich bei meinem und wurde inzwischen mehrfach im Forum berichtet. Firmwareupdate führt bei manchen Shellys mit sehr alter Werksfirmware genau zu dem Phänomen und kann dann nicht mehr behoben werden. Muss dann getauscht werden.

    Edit: Hier mein Thema dazu Nagelneuer Shelly EM3 zeigt nach Firmwareupdate keine Werte mehr an

    Das von dir oben gepostete Anschlussdiagramm gilt nur, wenn du eine Phase hast und drei an dieser einen Phase angeschlossene Verbraucher oder Stromkreise messen willst.

    Wenn du z.B. den Verbrauch des ganzen Hauses im Sicherungskasten bei normalem Dreiphasenanschluss messen willst, dann müssen die 3 Klemmen je auf eine Phase und die Eingänge VA, VB und VC von der entsprechenden Phase gespeist werden (z.B. parallel auf die drei Sicherungen vom E-Herd). Wenn dann noch die Richtung der Klemmen richtig beachtet wurde, ergibt es positive Werte für Verbrauch und negative Werte für Einspeisung durch z.B. PV-Anlage.

    on my notebook, now with IP 192.168.33.2; Shelly EM after factory reset, in AP mode, has now IP 192.168.33.1

    That's what I was talking about. You do not have internet connection.

    When using localhost as the ota source, this can never work. "http://192.168.33.1/ota?url=http:/…/SHEM_build.zip" tells your Shelly EM to look on his own webserver for the update file. But the file is on your notebook.

    "http://192.168.33.1/ota?url=http:/…/SHEM_build.zip" may work, if you run a webserver on your notebook whitch provides the firmware file at the specified path.

    "http://192.168.33.1/ota?url=http:/…/SHEM_build.zip" only works, if you have internet connection.

    My suggestion: from your setting access the internal webserver at 192.168.33.1 and configure the Shelly EM to connect to your wifi. Internet & Security -> Wifi mode - client -> Connect the Shelly device to an existing WiFi Network. If you have a DHCP-server in your network (in home environments mostly active on your router), the shelly will get IP-settings assigned automatically. Otherwise you can specify a static IP and GW+DNS. Now check your DHCP server, what IP was assigned to the Shelly or use the manually assigned IP. From there you can update by using "http://<shelly IP>/ota?url=http://archive.smarthome-forum.eu/v1.11.7/SHEM_build.zip". No need to use the app or connect to shelly cloud.

    Is your device connected to the network and has internet access? Class C network 192.168.33.0 looks like the local WLAN accesspoint from your shelly device. You do not need Shelly cloud to update your Shelly devices, but they must be able to access the update server. You can even setup a webserver in your LAN and provide the update file locally. When using "http://192.168.33.2/ota?url=http:/…/SHEM_build.zip" to update your device is looking for archive.smarthome-forum.eu as the update location.

    Ich hab auch dummerweise ein Update gemacht und die App reagiert träge bis gar nicht und das Handy wird heiß. Also hängt irgendein Prozess und belastet den Prozessor. Soweit ich überhaupt in die App reinkam habe ich viele kosmetische Änderungen gesehen, ohne dass das die Funktionalität wirklich verbessert. Ich habe nichts zum schalten, nur Verbrauchsmessung. Aber das geht aktuell nicht, weil ich nicht in die Grafiken reinkomme. Da hängt sich die App vorher auf.

    Wie bei den Firmwareupdates: testet das jemand, oder wird die neue Software einfach mal auf die Kunden losgelassen?

    Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon Version), Android 11.

    Ich hab das selber nicht versucht, weil mir die Angabe aus der Shelly Cloud reicht, aber du kannst ein Managementsystem wie ioBroker, HomeAssistant, NodeRed oder dergleicher mal austesten. Du brauchst aber dazu eingene Hardware, die wieder Strom verbraucht. Die Shellies liefern ihre Daten nahezu in Echtzeit, vielleicht kann das ein Managementsysten dann auch entsprechend auswerten.

    An meinem Balkonkraftwerk hab ich einen Shelly 1PM laufen. Nachdem ich dann feststellen musste, dass die 10 Jahres Garantie auf meinen Wechselrichter nur gegeben ist, wenn ich die Cloud des Herstellers incl. der Überwachungshardware nutze, hab ich das noch zusätzlich. Schau ich in die Shelly Cloud, dann seh ich jede Wolke sich direkt auf die produzierte Wattzahl auswirken. Das Herstellersystem kann zwar sogar die Leistung der einzelnen Solarmodule (hab 2) anzeigen, aktualisiert sich aber nur alle 5 Minuten. Am Ende stimmen jedoch die Tageswerte der produzierten Energie beider Systeme überein.

    Klar könnte man das grafisch noch etwas feiner darstellen, aber produzierte Energie pro Stunde beim Shelly reicht an sich schon aus, um zu sehen, was läuft. Bei deinem ersten Screenshot siehst du auch nur die aktuelle Abgabe in Watt, der Shelly (2. Screenshot) gibt eben die Energie in Wh in der Stunde von 10-11 Uhr an. Wenn Du das genauer willst, musst du wohl auf die Shelly Cloud verzichten.

    Edit:

    Zum EM noch: der zeigt auch nur Stundenwerte an. Zumindest der 3EM, den einfachen EM hab ich nicht. Hier ein Screenshot vom 3EM, sind halt 3 Kurven für die Phasen und eine für die Summe.

    3em.png

    Hallo und willkommen im Forum

    was sich mir nicht erschließt ist der Wunsch nach einem Neustart. Lass doch den Shelly durchlaufen, stört doch nicht. Schaltaktionen kannst du nach Zeit mit der Cloud über den Timer oder mittels Szenen ausführen lassen, da muss der Shelly nicht neu starten. Lokal geht das mit dem Timer, solange der Shelly eine Internetverbindung zur Zeitsynchronisation hat (oder ein lokaler NTP-Server verfügbar ist). Mit der Shelly Cloud kannst du auch Szenen nutzen. Alternativ kann lokal ein übergeordnetes Managementsystem (ioBroker o.ä.) sehr viel möglich machen.

    Zu Frage 2 kann ich leider nicht helfen.

    Es saldieren nicht alle Zähler. Von meinem hab ich mal ein wenig Datenblätter gesucht, und es ist Einstellungssache des Messstellenbetreibers. Der könnte Eintarif nur Bezug, Zweitarif nur Bezug sowie Zweirichtungszähler. Außerdem kann man einstellen, ob saldiert werden soll oder nicht. Natürlich kann ich als Endbenutzer diese Einstellungen nicht vornehmen. Daher bin ich sehr froh, dass meiner saldiert.

    https://my.shelly.cloud/ eben mal mit dem Chrome aufgerufen und alles funktioniert wie es soll. Wobei ich den Chrome nur zum Testen nehme und daher keine Datenschutzeinstellungen vorgenommen habe. Aber auch mit dem Firefox selbst im privaten Tab, der ja recht restriktiv ist, funktioniert die Seite. uMatrix meldet, dass shelly.cloud sowie shelly-30-eu.shelly.cloud Cookies setzen und my.shelly.cloud massenhaft Skripte (99+) ausführt. Hast du vielleicht zu restriktive Einstellungen?

    Ich hab die Balkonanlage erst seit Anfang August, aber seit dem kann ich die Daten in der Cloud abrufen und es gibt auch einen Reiter "jährlich" (vgl. Screenshot oben). Also mit dem 1PM geht das. Den Shelly EM hab ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass der ähnlich ist wie der Shelly 3EM, damit geht das ähnlich und auch über mind. ein Jahr. Der 3EM hat sogar einen lokalen Speicher für ein Jahr, falls die Verbindung zur Cloud ausfällt (zumindest laut Datenblatt). Der 1PM speichert nichts lokal. Der einfache EM hat laut Webseite (365 day built-in energy history) auch einen lokalen Einjahresspeicher.

    Schau einfach meinen oberen Screenshot an, dann siehst du den Verlauf im Oktober. Wetter war sehr wechselhaft, deswegen die stark unterschiedlichen Tageswerte. Wenn man mit der Maus auf eine Säule im Diagramm fährt wird in einem Popup angezeigt, wieviel an dem Tag produziert wurde. Man sieht es grob auch an der Skala. Am 22. Oktober habe ich z.B. 2,38 kWh Ernte bekommen. Schau hier (Anzeige aus den Cloudwerten meines 1PM an der Solaranlage):

    oktober21.jpg

    Wie die Anzeige im Shelly EM genau aussieht, kann ich nicht sagen. Die vom 3EM sieht etwas anders aus, ist aber von der Auswertung ähnlich.

    Alleine die Aussage, dass der Wechselrichter auf allen drei Phasen einspeist, erwartete ich nicht von jemandem mit Fachkenntnissen! Anschluss dieser Mikrowechselrichter erfolgt immer einphasig. Auch die von dir verwendete Wielandsteckdose ist mir bisher nur einphasig begegnet. Dass du vielleicht Glück hast und dein Stromzähler saldiert ist etwas anderes und auch nicht bei allen Zählern gegeben. Daher meine obige Annahme.

    Wie schon von Muetze geschrieben, es ist keinerlei Installation erforderlich. Einfach die Adresse my.shelly.cloud aufrufen, Sprache auswählen und dann einloggen bzw. neuen Account erstellen, falls noch keiner besteht. Im Browser lassen sich allerdings keine neuen Geräte hinzufügen, das geht nur mit der Handyapp. Zum Abfragen der Historie reicht ein einfacher Browser.

    1PM ist direkt im Leitungsweg einzuschleifen, das ist richtig. Allerdings ist die Messung nicht so genau wie beim EM. Beim 1PM wird die Spannung nicht gemessen. Du stellst 220V plus einen Korrekturfaktor ein. Der EM misst die Spannung selbst und wird mit der Klemme um das Kabel vom Wechselrichter gelegt (nur Phase). Das kann auch hinter der Wieland Dose geschehen. Ich würde heute vermutlich den EM nehmen, aber bei Installation der Balkonanlage habe ich eben in verschiedenen PV-Foren gelesen und da wurde mehrfach der PlugS und der 1PM genannt. Nachdem ich VDE-konforme Festverdrahtung wollte, habe ich den 1PM genommen. Mit rund 17 € bei Amazon damals auch recht günstig. Den EM kannte ich damals noch nicht wirklich. Vorteil vom 1PM ist, dass ich die Solaranlage auch mal ausschalten kann, falls das nötig sein sollte. Das ginge mit dem EM nicht. Aber du kannst ja notfalls ausstecken.

    Edit: 3 Beiträge zwischen Beginn meiner Tipperei und Screenshots basteln und abschicken. Ich habe direkt auf #2 geantwortet!

    Solaraktiv, warum machst du einen neues Thema auf, wenn doch im alten eigentlich schon alles gesagt wurde. Nach der Art deiner Fragen schätze ich, dass die ganze Sache mit einer Elektroinstallation für dich eher Neuland ist. Daher erinnere ich gerne nochmal daran, dass auch die Spannung von 230 V aus unseren normalen Steckdosen tödlich sein kann und nicht unterschätzt werden sollte.

    Für ein Balkonkraftwerk eignen sich Shelly 1PM, Shelly EM und Shelly PlugS. Wobei der PlugS nur so "halblegal" ist, weil in D nach VDE wohl kein Schuko zulässig ist, obgleich das problemlos und gefahrlos geht. Ja, man kann die Steckerkontakte ohne Gefahr anlangen, es sei denn du schaffst es innerhalb 20ms ab abstecken die Kontakte anzulangen. Nachdem du laut dem oben verlinkten Thema eine Wieland Einspeisesteckdose hast, kann der 1PM (von einem Elektriker!) in die Dose eingeschleift werden. Der EM braucht eine Spannungsversorgung zum arbeiten, gemessen wird mit der Klemme an der Phase vom Wechselrichter (nur Phase, nicht das ganze Kabel).

    Egal welcher Shelly zum Einsatz kommt, du brauchst an der Stelle WLAN Empfang, damit du auf die Geräte zugreifen kannst. Klappt auch ohne Cloud, aber dann siehst du nur die aktuelle Leistung. Wenn Du auch eine Aufzeichnung und Auswertung über Zeit willst, dann kannst du entweder die Shelly Cloud einfach und ohne zusätzliche Hardware oder ein Verwaltungssystem wie ioBroker o.ä. auf zusätzlicher Hardware verwenden.

    Shelly Cloud kann über die Handyapp oder über den Browser (my.shelly.cloud) abgefragt werden. Geräte hinzufügen geht nur über die Handyapp! Man kann die App zwar auf Deutsch stellen, aber viele Dinge sind dann dennoch noch Englisch. Wobei das nicht stört, weil die Bedienung sehr einfach ist. Ich hab mein Balkonkraftwerk fest verdrahtet und dabei den Shelly 1PM nach dem Wechselrichter eingebaut. Hier ein paar screenshots, wie das aussieht (auf Solaranlage achten, das andere ist ein 3EM im Sicherungskasten). In der App sieht das Menü identisch aus, also alles Englisch. Braucht man aber nach der Einrichtung nicht mehr.

    App sieht so aus:

    Screenshot_20211101-142306_Shelly.jpg

    Browseransicht ist diese:

    shelly-browser.jpg

    Und die Auswertung der Solaranlage im Browser sieht dann so aus:

    shelly-browser-solar.jpg

    Nachtrag: hab den Beitrag gefunden, in dem steht, dass ohne Kalibrierung keine Werte angezeigt werden

    @Dietmar.Hoch hat das hier geschrieben: RE: suche Original Firmware

    Deswegen meine Vermutung, dass das gelegentlich beim Firmwareupdate auch passieren kann. Zumindest hat sich mein Gerät nach dem Update genau so verhalten. Ganz normal reagiert und auch Firmwareupdates /-downgrades machen lassen, aber keine Werte angezeigt.

    Einen Verdacht habe ich inzwischen: irgendwer hat geschrieben, dass er eine alternative Firmware geflasht hat und als er zur originalen zurück wollte, zeigte der 3EM dasselbe Verhalten wie bei diesem Fehler. Also Gerät reagiert und Firmwarestände können geändert werden, aber es gibt keine Werte aus. Derjenige hatte ein Kabel für die serielle Schnittstelle, über das auch die Firmware geflasht wurde und so konnte er über die Konsole eine Fehlermeldung finden, dass die Kalibrierung fehlt.

    Nachdem die 3EM im Werk auf die mitgelieferten Klemmen kalibriert werden kann es ja sein, dass bei uns das Problem aufgetreten ist, dass beim Update von der sehr alten Auslieferungsfirmware auf die aktuelle die Kalibrierung gelöscht wurde. Dann zeigt der 3EM keine Werte mehr an. Mein Austauschgerät hatte, wie oben beschrieben, eine Firmware 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18, klingt schon stark nach Werkskalibrierung. Mit dem manuellen Update von der Auslieferungsfirmware auf 1.9 und dann auf die 1.11 ging alles. Seitdem habe ich kein Update mehr eingespielt. Mit der 1.11.4 wurden hier im Forum einige Probleme geschildert, deswegen sind meine beiden Shellys (3EM und 1PM) noch auf der 1.11.0 und laufen problemlos.

    Wie auch immer, sowas sollte nicht passieren dürfen. Da muss bei neuen Firmwareständen darauf geachtet werden, dass ein Update auch von sehr alten Ständen problemlos läuft. Oder ggf. vorher eine Mindestversion fordern, so dass man gezwungen ist, den Zwischenschritt zu machen, den ich manuell gemacht habe.

    Well, your meter says 1 phase 2 wires and suitable for up to 80 amp. So your grid connection is 1 phase only with not more than 80 amps max current. The second wire is ground. Looks like you do not have PE (protective earth) in your installation. My advice is selecting a clamp that can read at least your max current occuring at any time.

    The shelly-3em can be mounted like any other fuse (not in your case as the breaker box is full) and connects from one of the fuses to the shelly. The smaller shelly-em I personally don't know, but probably also just connected to one of the fuses. You don't need an extra wall outlet. But a trained professional should install that. Maybe your plan might work, powering the shelly by an extra cable from your socket and the reading clamp just attached to the phase coming from the meter. This way you might install it by yourself, but beware: 220 volts can be deadly! And you said you don't feel good messing with electricity or electric installations.