Eine Temperatur kann ich dir da nicht nennen, aber ich frage mich, wieso das für dich Relevanz haben soll? Musst du die im Betrieb anfassen können? Wegschmelzen tun sie nämlich sicher nicht. Und ansonsten passiert da sicher auch nichts.
Kabeltrommeln liegen (komplett abgewickelt!) ja auch oft mal in der Sonne unter Hochlast, so ein Kabel hält schon einiges aus.
Die Umgebungstemperatur für normale NYM-J 3x1,5mm² (ich gehe mal davon aus, das solches verlegt ist) sollte nicht höher als 30°C sein.Selbst dann würde ich die Sicherung auf Maximal 10A ändern!
Die Leitung kann zwar bis 70°C aushalten, hier ist aber die Eigenerwärmung und der steigende Widerstand zu berücksichtigen. Da die Leitungen ja im Hitzestaubereich und sonnenerwärmten Bereich sind.
Ein NYM-J in einer Umgebungstemperatur von 55°C und Verlegung in Luftraum, darf nur noch mit 6A abgesichert werden! Deswegen sollte man NYM durch solche Bereiche nicht verlegen.
Eine Verlegung in Bereichen über 35°C halte ich für NYM nicht sinnvoll.