    Hi zusammen,

    Nochmal eine abschießende Rückmeldung. Das bestellte Messgerät hat am doch die Erleuchtung gebracht. Ich hatte in allen Problemfällen immer einen Leiter benutzt der nicht belegt war. Also es lagen in den jeweiligen Schalterdose der Wechselschaltungen auf beiden Seiten immer ein nicht gestecktes Braunes Kabel. Und ich war immer davon ausgegangen das dieses in der Dose mit dem Lichtkabel mit Strom versorgt wäre. Jetzt gehen alle Schaltungen. Danke für die vielen Hinweise von euch.

    lass lieber einen fachmann ran.
    nur weil mehrere leuchten geschaltet werden, ist es doch nicht zwingend eine andere schaltung.

    Ja stimmt Wechselschaltung bleibt Wechselschaltung. Nur bei der mit den zwei Leuchten kommen mehr Kabel an ...

    Sorry da habe ich mich falsch ausgedrückt ...

    Man kann doch nicht immer überall einen Fachmann ran lassen. Man muss doch auch selbst mal seinen Horizont erweitern ... Klar Elektrik vielleicht lebensgefährlich aber mit ein wenig Aufmerksamkeit produziert man maximal einen Kurzen.

    Aber ich werde die Themen mal schliessen weil das dann hier doch eher ein Forum für annähernd geschulte Handwerker ist.

    DANKE euch für eure Mühe

    Dirk

    Nein nein, das war kein neuer Beitrag zum gleichen Thema. Es handelte sich hierbei um eine neue Schaltung die mir schon wieder komplett anders als das obige Problem erschien.

    Die obige Schaltung schaltet ja nur 1 Leuchte die im anderen Beitrag schaltet 2 Leuchten.

    Da ich dachte es wären zwei unterschiedliche Probleme habe ich einen neuen Beitrag eröffnet.

    Aber unterm Strich habe ich mich für beide Probleme dazu entschlossen mir erst einmal ein Messgerät zu bestellen.

    Könnt ihr mir da eine Gerät empfehlen? Da ich dieses Gerät nicht jeden Tag nutzen werde, wäre etwas preisgünstiges angebracht ...

    Liebe Grüße

    Dirk

    So ich hatte jetzt leider keinen ordentliches Messgerät zur Hand also habe ich mal mit einem Spannungsprüfer Schraubendreher gemessen:

    Im der Dose oben sind die Lampendrähte! Da hattest du vollkommen recht kingof7eleven.

    Die in der Dose liegende braune freie Leitung hat keine Spannung. Die hatte ich beim anschliessen des Shellies jedoch als Leiter benutzt. Kann ja schonmal nicht klappen wenn der Shelly keinen Permanentstrom hat. So wie ich das sehe ist nur auf der grauen Leitung Saft.

    Würde es funktionieren wenn ich ein zweites Kabel neben grau stecke und dieses auf L und I brücke und die beiden Lampendrähte zusammen in O (mit Brücke) und dann auf den Schalter mit SW verbinde da wo vorher die beiden Lappendrähte gesteckt haben? Auf N dann natürlich noch den Neuralleiter.

    Im Keller am Schalter kommen übrigens 2 Leitungen (1 3adrige und eine 5adrige) an. Im Erdgeschoß müssen es mindestens 3 sein ... Da hier 3 Neutralleiter und 3 Schutzleiter miteinander verbunden rumliegen. Wahrscheinlich jeweils eine Leitung für die Lampen und die 5adrige für die Wechselschaltung.

    Hi Ihr Lieben,

    ich bekomme den Einbau eines Shelly 1 bei einer schnöden Wechselschaltung nicht hin ...

    Die ersten angefügten Bilder zeigen die beiden Dosen mit denen das Licht geschalten werden kann. Es handelt sich hierbei einmal um eine Deckenleuchte im Keller und eine Wandleuchte an der Treppe vom Erdgeschoss runter in den Keller.

    Das Bild mit dem O ist im Erdgeschoss und das Bild mit dem U ist im Untergeschoss.

    Im Erdgeschoß ist der Schalter mit zwei braunen Kabeln (wahrscheinlich weil zwei Lampen angeschlossen sind?) und jeweils einem grauen und einem Schwarzen Kabel bestückt.

    Im Untergeschoss ist der Schalter mit einem braunen Kabeln und jeweils einem grauen und einem Schwarzen Kabel bestückt.

    Ich habe mir dann gedacht, dass ich den Shelly unten im Keller montieren muss.

    Hierbei habe ich dann den in der Dose vorhandenen Neutralleiter an N die in der Dose rumliegende braune Leitung an L und I angeschlossen. Den Schalter habe ich an SW und das braune Kabel welches mit dem Schalter verbunden war an O angeschlossen.IMG_20210818_162642.jpgIMG_20210818_163251.jpg

    Aber leider funktioniert es so nicht ...

    Was mache ich falsch?

    Viele dankbare Grüße

    Dirk

    Wie geschrieben, auf Taster umbauen und glücklich werden. Leider kann der Shelly 2.5 keine Actions aufgrund der Buttons senden. Wenn du das Verhalten beibehalten willst, dann musst du noch einen Shelly (wird vom Platz her nicht gehen oder vielleicht hast du darunter oder darüber noch eine Schalterdose) verbauen, z.B. einen i3 und steuerst den 2.5 per Actions. Dann kannst du vorheriges Verhalten nachstellen.

    Ich denke ich werde mich für die Taster Variante entscheiden. Danke euch allen für eure Antworten.

    Oh OK hatte gedacht wenn ich schreibe das ich den shelly 1 verbaut habe wäre es klar das ich mit neutralleiter gearbeitet habe.

    Das habe ich fälschlicherweise für selbstverständlich gehalten.

    Also ich habe als erstes den Schalter der das Lampenkabel enthält ausfindiggemacht. In der Dose liegt ein braunes ein graues und schwarzes Kabel angeschlossen an einen Standardsschalter. Zusätzlich liegt dort der schutzleiter und die blaue Ader in einer waboklemme.

    Naja und verkabelt habe ich dann den Neutralleiter auf n Leiter auf L und input (I) gebrückt. Das braune Kabel vom Schalter gelöst und in Output (o) gesteckt. Zu Guter letzt dann noch eine Verbindung von SW zum Schalter hergestellt. Den shelly konnte ich dann auch einrichten. Einziges Problem eben, das LED Licht mit 4W Last flackert nach der Installation.

    Zum Thema „flackernde LED-Lampe“: Habe einige LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel in meiner Bastelkiste, die ab Werk flackern! Auch sogenannte „Markenfabrikate“. Das Flackern rührt bei allen von einer fehlerhaften Punktschweißung an den LED-Streifen her - wegen der Klarglas-Ausführung kann man das schön erkennen. Würde empfehlen, bei flackernden Lampen zunächst mal das Leuchtmittel zu tauschen…

    Die Lampe funktioniert ja vor dem Shelly Einbau und nach dem shelly Ausbau einwandfrei. Aber werde mal Skizze und Bilder anfertigen wenn ich den shelly wieder eingebaut habe.

    Also ja ich habe jetzt schon einige shellies hier verbaut. Und ich habe bis dato nur shelly 1 benutzt. Die Besonderheit hier ist das es sich um eine wechselschaltung handelt. Von denen habe ich jetzt aber allerdings auch schon 3 eingerichtet.

    Ich hatte mal gelesen das die shellies nur Verbraucher mit über 20 Watt steuern können und man in Fällen wenn weniger Last da ist einen bypass zusätzlich verbauen soll.

    Die Erhöhung der Last ist jetzt für mich nicht so einfach möglich. Da müsste ich anstatt der Treppenhausleuchte eine andere Lampe abklemmen. Und die Lampe hängt eben sehr sehr hoch da komme ich nicht ohne weiteres dran.

    Hier steht ja das man den anwenden soll wenn Verbraucher weniger als 20 Watt haben :

    Screenshot_20210816_172416.jpg

    Hi Zusammen,

    ich habe zuhause das Problem, dass wir mittlerweile überall LED Lampen haben. Im Treppenhaus komme ich jetzt zu dem Problem, das ich nur eine 4W LED Schalten muss ...

    Geht das mit dem Shelly 1 überhaupt oder benötige ich einen Bypass.

    Die LED Lampe flackert bei mir nur wenn ich diese anschalte.

    Bei dem Bypass steht aber nur das der mit dem Shelly 1L funktioniert. Was kann bzw. muss ich tun?

    Vielen Dank für eure Mühe im Voraus

    NA ich könnte das ja alles verstehen, wenn zwischenzeitlich eine Veränderung über den Shelly stattfinden würde. Aber ich bin ja am Schalter Schalte diesen dann an und kann ihn dann nicht direkt wieder ausstellen ...

    Das finde ich schon ein wenig sonderbar. Und ich bin technisch versiert genug als das ich mir das verhalten logisch herleiten könnte ...

    Macht für mich eben kein Sinn wieso ich durch das betätigen des Schalters einen Stromkreis schliesse und ihn dann durch nochmaligen betätige nicht unterbrechen kann ...

    Nur durch nochmal klicken, was ja durch die Schalterposition auf einen geschlossenen stromkreis hinweisen würde ...

    Lieber vom Web-UI.

    Aber da du Schalter und keine Taster angeschlossen hast, wird das Verhalten normal sein. Der Shelly erwartet Taster (ich glaube, dass Schalter nicht vorgesehen sind).

    Oftmals kann man Schalter mit einer Feder zu einem Taster umbauen (sollte in der Forensuche zu finden sein).

    Simuliere mit den Schaltern einen Taster, in dem du den nur kurz ein- und gleich wieder ausschaltest. Vielleicht kannst du dich auch an die Bedienung gewöhnen. Also jede Aktion benötigt ein/aus, damit die nächste wieder mit kurz ein/aus ausgeführt werden kann.

    ok dann muss ich meine Frau dahingehen schulen ... aber ehrlich gesagt macht ein Taster für mich im Rollobereich nicht so den Sinn. Da würde ich dann eher einen klassischen Schalter erwarten. Aber das ist sicher geschmackssache. Aber schonmal ganz vielen Dank dir ...