@Muetze , Du hast natürlich Recht! Gemeint war bzw. das hatte ich eigentlich im Kopf, den Schedule Timer für Sensor Active/Inactive. Der Motion-Timer ist die Blindtime, richtig, dieser wird auf die gewünschte Zeit gestellt und läuft runter. Bei Bewegung beginnt er wieder von vorn.
Beiträge von SparkyMaster
-
-
Generation 2-Geräte funktionieren ausschließlich mit MQTT, die Gen. 1-Geräte hatten noch die Option ColoT (CoAP).
-
Hallo lambostefan ,
WILLKOMMEN im Forum!
Die Kombination Shelly Motion und Shelly 1 (PLUS 1) ist ohne weiteres umsetzbar! Ein Timer kann gesetzt werden -> Auto OFF (ON), kein Problem!
-> index.php (1000×563) (smarthome-forum.eu)
Tasterschaltung bleibt bestehen, Stromstoßschalter wird gegen den Shelly 1 (PLUS 1) getauscht. Der Motion schaltet per DDD (Actions) den Shelly.
-
-
Elisa ,
es besteht immer das Restrisiko der "Unverträglichkeit" der LED-Leuchte mit dem Dimmer2, es kann ggf. zum flackern kommen. Laut Datenblatt sollte es aber möglich sein. Der Dimmer arbeitet mit Phasenabschnittssteuerung -> Trailing edge
Es gibt hier eine Liste der nichtfunktionierenden LED-Leuchtmittel. -> index.php (smarthome-forum.eu), diese Leuchte ist augenscheinlich nicht dabei. Im Zweifel Retour. Leuchte vor Festinstallation auf dem Tisch testweise für eine gewisse Zeit mit dem Shelly Dimmer2 verbinden, kalibrieren und einschalten. Bei Erfolg festverbauen.
Die Farbtemperatur ist aber, wie laut Datenblatt, per internem Schalter vorher einzustellen/festzulegen.
-
LEDVANCE hatte ich auch mal, sogar steuerbar über mein überübergeordnetes System Mediola (Visu), brauchte noch nicht mal die App, außer zum Einbinden. Habe diese aber wegen Unzuverlässigkeit rausgeschmissen und ein LED-Stripe mit einem RGBW2 an dieser Stelle installiert.
Elisa , googeln nach "dimmbare Deckenleuchte ohne Dimmer"
Hier mal ein Beispiel:
LED Deckenleuchte PRO weiß 36W 4200lm rund 50cm ColorSwitch 2700K 300, 142,45 € (led-lights24.de)
Datenblatt: EPREL Public website (europa.eu)
-
Hallo Elisa ,
leider funktioniert dies so nicht! Die Leuchte hat schon einen integrierten Controller mit Dimmer enthalten, Wechsel der Farbtemperatur und Helligkeit separat.
Du benötigst eine dimmbare Leuchte ohne Controller/Dimmer in der Leuchte.
Eventuell könnte man die Leuchte intern umbauen, aber dies ist technischer Aufwand. Und ob es dann auch noch funktioniert sei mal dahingestellt.
-
...scheint aber eher am DW2 zu liegen. Also das TRV scheint hier zuverlässig zu reagieren....
Dies habe ich die ganze Zeit versucht zu erklären! Es liegt am DW2!
-
Meint ihr, es hilft, mal ein Support-Ticket zu erstellen, um auch die Nachfrage nach dem Problem zu zeigen?
Je mehr User dieses Problem melden und Nachbesserung fordern, desto besser!
...Das Webinterface steht ja nur zur Verfügung, wenn das Gerät wach ist. Oder wie hattest Du das gemeint?
Genau! Öffne das WebUI und die Actions, mach die URLs auf. Nun öffne Fenster und schließe es wieder, der Status wird geändert und Status wird zum TRV übertragen. Warte bis DW2 im SleepMode, WebUI ist noch geöffnet. Öffne nun das Fenster, Status ändert sich, aber TRV bekommt nix mit.
-
Leute, es funktioniert nicht! Der DW2 muss wach sein, sonst sind seine benötigen Action URLs leer und am TRV kann somit nix weitergereicht werden.
Thema ist Allterco bekannt, ob da aber Abhilfe kommt steht in den Sternen. Es sind alles Gen. 1 Geräte, evtl. wird der Fokus auf Gen. 2 Geräte gelegt.
Ich hoffe es aber, denn sie haben es beworben.
-
schau Dir die URL-Zeilen in den Actions an! Diese sind, wenn DW2 wach ist, gefüllt mit deinen erstellten URLs, nicht aber bei "nur" Statusübermittlung des DW2 im Normalzustand (SleepMode).
1. Der DW2 scheint die IO-Actions nicht immer zuverlässig auszuführen, wenn er zuvor im Sleep-Modus war
2. Das Webinterface des TRV ist nicht zuverlässig erreichbarzu 1. im SleepMode überträgt er keinen Status, weil URL leer. Nur wenn der DW2 "wach" ist ist die Statusübermittlung korrekt und zügig.
zu 2. Da der TRV auch in den SleepMode wechselt ist dieses Verhalten auch nachvollziehbar. Mit IP/status wacht er wieder auf.
-
setze auf den PLUS 2PM oder bei Verteilereinbau auf den PRO 2PM, über kurz oder lang werden die Gen.1-Geräte komplett abgelöst.
-
Mit schaltbar meint tobby_d den TRV, nicht den DW2. Ich ging vom DW2 aus!
Diese Konstellation habe ich selbst getestet, mein Ergebnis siehe oben. Die Cloud-Anbindung spielt hierbei keine Rolle! Nur wenn der DW2 wach ist funktioniert die "Kopplung" TRV-DW2 und die "Fenster offen/geschlossen"-Funktion.
Das Ergebnis hatte ich seinerzeit an Allterco weitergereicht, leider ohne Reaktion.
-
Viel Text ohne konkrete Aussage bzw. Fragestellung!
Einen einfachen 230 VAC Rohrmotor mit Shelly zu steuern ist unkompliziert, siehe Devil #2.
...finde ich auf dieser unübersichtlichen Website keine...
Mitnichten! Es ist alles nach Kategorien sortiert.
Der erste Schritt wäre alle Menüpunkte mit dem Cursor "abzufahren". Es öffnen sich Untermenüs, in denen alle relevanten Infos zu finden sind, sei es Anschlussschemen, Bedienungsanleitungen, Produktinformationen uvm..
ggf. kannst Du auch die Suche bemühen, hier wird man auch fündig.
-
-
Das Problem liegt im Sleep-Modus des DW2!
Im Sleep-Modus werden keine URL's weitergereicht, die Actions sind leer. Erst nach Aufwecken des DW2 sind die eingetragenen URL's wieder da und der TRV reagiert wie gewünscht.
Leider gibt es seitens Allterco hierzu kein Statement oder Abhilfe.
-
Wer weiß etwas über die Planung der Produktzyklen und deren Release zum Verkaufsstart ?
Das weiß wohl nur der CEO von Allterco!
-
Hallo Johannes1207 ,
WILLKOMMEN im Forum!
Die Shelly Geräte sind für den Inneneinsatz konzipiert, also nur IP20.
-
Gibt es für diese Schaltung auch vielleicht ein Schaltbild wie das verkabeln muss?
Mein Vorschlag/Variante:
-
Den genauen Ablauf wissen wir wohl beide nicht. Rollladen stet in der Mitte und man drückt den Taster. Wohin fährt der Rollladen?
Sicher! Aber immer entgegengesetzt der letzten Bedienung.
Mit einem einfachen Taster ist es halt so, kann man mit leben, denke ich. Manch Einer aber wieder auch nicht, jeder nach seinen Wünschen, ist auch gut so! Egal, letztendlich muss ontario00 dies für sich entscheiden welcher Weg eingeschlagen bzw. welcher Aufwand betrieben werden soll.
Das Problem ist doch, kein übergeordnetes System...
War mir bewusst! Hatte ich mich missverständlich ausgedrückt?
...oder der Shelly kennt die Position des Rollladen,...
Braucht man immer die Positionsanzeige bzw. den prozentualen Wert der Öffnung? Ich habe dies seit Jahren, auch mit Homematic-CCU, bisher automatisiert noch nie gebraucht. Meine Rollläden fahren grundsätzlich in die Endposition. Falls dann doch die Sonne mich nervt, wird nur der jeweilige Rollladen gefahren, örtlich bedient. Meine Steuerung/Visualisierung klebt mir nicht am Hintern . Aber auch hier wieder, jeder nach seinem Belieben!