Beiträge von geugen

    Stell mal auf edge bei Button type, damit sollte es dann richtig laufen

    Leider nein. 3-4 Mal konnte ich zwar über Shelly und Handsensor schalten, aber dann ging der Handsensor wieder nicht. Das Teil ist schon komisch...

    Ich war mal unkonventionell und hab eine Glühbirne an L+N am V-TAC angeschlossen. Bei Stromzufuhr hat dieser dann - wie im Normalzustand - AN AUS AN AUS durchgeführt. Allerdings nur in Bezug auf die Glühbirne. Schraube ich die Glühbirne aus, dann schaltet er auch da Küchenlicht. Sieht also alles toll aus, bis Shelly dazu kommt. Dann wiederholen sie die Szenarien von oben. D.h., Handsensor läuft wieder nicht.


    geugen : Danke für die Messwerte zu b)! Damit ist klar, daß der Eingang SW des Shelly durch die Sensor-Elektronik dauerhaft aktiviert wird. Daher ist die Aufgabenstellung nur mittels Koppelrelais oder „Bukowski-Widerstand“ zu lösen. Dazu habe ich geugen eine PM (Konversation) zukommen lassen.

    Danke, ich schaue gleich nach

    ...

    (a) Strom aus! Vertausche den blauen Draht, der zur Klemme N des Shelly führt, mit dem braunen, der zur Klemme L des Shelly führt. Nach Abschluss dieser Aktion geht ein blauer Draht nach Klemme L und ein brauner Draht nach Klemme N des Shelly. Strom ein! Schalten mittels Handsensor und berichten!

    (b) Anschließend: Strom aus! Abklemmen der drei Drähte an der Elektronikeinheit des Handsensors: Klemme L, L‘ und N sind jetzt frei. Bitte mit Multimeter im Ohm-Bereich bis MΩ den Widerstand zwischen Klemme L‘ und N messen und notieren. Anschließend den Widerstand zwischen Klemme L und L‘ messen und notieren. Bitte bei beiden Messungen die Prüfspitzen vertauschen! Es sind somit vier Widerstandswerte zu erwarten.

    Ad a)

    Kabel vertauscht.

    i) Nachdem ich den Strom wieder eingeschaltet habe, habe ich zuerst den Handsensor ausprobiert. Und siehe da: er schaltet das Licht ein und wieder aus.

    ii) Anschließend WebUI vom Shelly gestartet und dort geschaltet. Geht auch.

    iii) Dann wieder den Handsensor ausprobiert: funktioniert leider nicht. Licht über WebUI geschaltet und dann wieder den Handsensor versucht: geht immer noch nicht.

    iv) Wieder vom Strom genommen und erneut verbunden. Es gibt wieder 10-12 Mal klacken (Licht geht dabei an und aus; bei i) war das übrigens auch schon). Letztes Klacken hat ca. 10 Sek auf sich warten lassen. Handsensor geht nicht. Doch dann warte ich ca. 20 Sekunden, probiere erneut und siehe da, Handsensor schaltet Licht ein. Ausschalten erfolgt verzögert beim ersten Mal. Anschließend kann ich das Licht 'normal' über den Handsensor ein und ausschalten.

    v) Nun verbinde ich mich per http://192.168.33.1/status mit dem Shelly und aktualisiere die Seite, nachdem der Handsensor betätigt wurde. "inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":0}] bleibt unverändert.

    Handsensort funktioniert allerdings wieder nicht mehr. D.h., ich kann nun das Licht damit weder ein noch ausschalten.

    Settings im Shelly weiterhin wie bisher:

    pasted-from-clipboard.png


    Ad b)

    Rot an L'

    • Schwarz an N => 1.3
    • Schwarz an L => 5.5-6.3

    Schwarz an L'

    • Rot an N => 0.05
    • Rot an L => 5.3-5.9

    das war nur die vermeintliche Antwort auf deine Frage, er schrieb oben das er über App/webUI die Lampen schalten kann.

    Wir sollten bis heute Abend abwarten wenn er die beiden strings gepostet hat.

    Matze

    Das ist korrekt: das Licht kann ich (nach dem ich den Shelly angeschlossen habe), nur über die App/WebUI schalten. Einen normalen Schalter gibt es gar nicht. Ohne Shelly wurde das Licht durch den Handsensor gesteuert.


    /status hat Folgendes ergeben: einziger (meiner Ansicht relevanter Unterschied) ist "ison":false vs "ison":true

    Ausgeschaltet

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":false,"ssid":"","ip":"192.168.33.1","rssi":0},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"","unixtime":0,"serial":1,"has_update":false,"mac":"E8DB84AB97FB","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20211109-124958/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":50880,"ram_free":39176,"fs_size":233681,"fs_free":151855,"uptime":23705}

    Eingeschaltet

    Code
    {"wifi_sta":{"connected":false,"ssid":"","ip":"192.168.33.1","rssi":0},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"","unixtime":0,"serial":1,"has_update":false,"mac":"E8DB84AB97FB","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20211109-124958/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":50880,"ram_free":38680,"fs_size":233681,"fs_free":151855,"uptime":23765}

    Ein Punkt ist mir eben aufgefallen.

    Normalerweise (ohne Shelly) passiert Folgendes

    • Strom (Sicherung) aus
    • Strom (Sicherung) an
    • VTAC schaltet
      • Licht geht AN AUS AN AUS
      • Dabei hört man auch so ein Klicken/Klacken
    • Anschließend kann man per Handsensor normal schalten

    Aktuell (mit Shelly)

    • Strom (Sicherung) aus
    • Strom (Sicherung) an
    • VTAC schaltet mehrere Male (ca. 5-6)
      • Licht bleibt aus
    • Schalten über Handsensor (wie in obigen Beiträgen beschrieben) geht nicht.
    • Schalten über Shelly WebUI ist möglich

    Ggf. hilft das auch?.

    geugen : SebMai fragt: Ist der Strich (in der Mitte des Schaltsymbols) immer blau, egal, ob der Kreis blau oder weiß ist? Das würde nämlich darauf hinweisen, daß der SW-Eingang dauerhaft aktiviert ist! Noch schöner wäre das mit den beiden Statusabfragen (siehe Beitrag #22) erkennbar.

    Ja, der kleine Strich ist immer blau. Ich hab sicherheitshalber deshalb sowohl ein Screenshot bei eingeschalteten und auch bei ausgeschaltetem Licht erstellt (siehe oben).

    Die Statusabfragen kann ich leider erst später machen, wenn ich von der Arbeit wieder da bin...


    Danke nochmals für all die Unterstützung!!!

    Alle Messwerte (Du hast als Bezugspotential N genutzt?) zeigen, daß die Lampe bei Aktivierung des BWM leuchten sollte (O = 231V bei aktiviertem BWM). Die 114V AC bei nicht aktiviertem BWM sind ok. Noch rätselhafter ist, daß die Lampe über die Cloud/WebUI einzuschalten ist! Mach doch bitte mal Screenshots von den Shelly-Einstellungen im Menüpunkt „Button Type“!

    An den Toggle Button habe ich auch gedacht. Aber da ist - meiner Ansicht nach - alles korrekt.

    shelly1-ausgeschaltet.png

    shelly1-weitere-daten.png


    Und hier ein Screenshot, nachdem man das Licht angeschaltet hat:

    shelly1-eingeschaltet.png

    Ich will das Küchenzeilenlicht im Grunde sowohl über den Handsensor (wie aktuell der Fall), als auch über einen Shelly schalten können. Die initiale Idee war Shelly hinter V-Tag und vor dem Licht zu platzieren (siehe Versuch 1). Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Dann habe ich bzgl. des Addons mit Magnetschalter gelesen und gehofft, dass es hier auch ggf. läuft.

    Der Handsensor ist tief verbaut; da will ich nichts dran ändern.

    sensor-verbaut.png


    Die Kommentare oben haben mich dazu bewogen den Versuch 1 erneut durchzuführen. Als Grundlage habe ich das Schema im Beitrag #10 genommen.

    versuch1-10.png


    Ergebnis:

    • Über den Shelly kann ich das Licht schalten
    • Über den Handsensor nicht. Allerdings! Diesmal höre ich ein Klacken -> Ergo: da passiert was
    • Ich hab die Spannung am Shelly gemessen:
      • L: 231 V
      • SW (Handsensor durch Handbewegung deaktiviert): 114 V
      • SW (Handsensor durch Handbewegung aktiviert): 231 V
      • I: 231 V
      • O: wenn über Shelly eingeschaltet 231 V, sonst 55 mV

    Mal laut gedacht: warum sind es 114 V bei ausgeschaltetem Zustand? Wenn es ohne den Shelly so wäre, dann würde meine Lampe ja immer brennen. Oder liege ich da falsch? Ist der V-TAC jetzt evtl. defekt?

    Auch verstehe ich nicht, warum bei Spannung am Shelly SW = I die Lampe nicht schaltet. Sollte dies nicht normalerweise der Fall sein?

    Ich habe nun etwas rumexperimentiert. Leider immer noch ohne einen finalen Erfolg, aber mit einigen neuen Erkenntnissen.


    Den M-Sensor habe ich auseinandergebaut (siehe folgendes Bild). Leider hat mich das nicht weitergebracht. Also habe ich zwei Versuche unternommen...

    MSensor.png

    leiterbahn.png


    Versuch 1 war den M-Sensor als Switch zu behandeln und den Shelly dahinter (d.h., zw. Switch und Lampe) einzubauen.

    Nachdem alles zusammengesetzt war und Strom eingeschaltet wurde, gabs einige Klickgeräusche vom M-Sensor. Dies ist Standard; die Lampen werden dabei normalerweise immer 1-2 Mal ein- und ausgeschaltet. In meinem Aufbau passierte aber nichts.

    Versuch 2 bestand darin einen Shelly-Addon zu nutzen. Ich hab irgendwo gelesen, dass damit Magnetschalter funktionieren. Die Hoffnung war, dass es ggf. auch mit diesem Sensor läuft.

    Da dem Shelly-Addon kein Schema beigefügt ist, habe ich alle möglichen Kabel-Anschluss-Konstellationen ausprobiert (d.h., bei drei Kabeln 6x). Im Shelly-Adminbereich habe ich den Ext. Switsch eingeschaltet. Folgendes ist rausgekommen:

    Addon zu Kabel 1Addon zu Kabel 2 (- - -)Addon zu Kabel 3 (xxx)Wlan-VerbindungAnzeige ext. Switch
    gelbschwarzrotKEINEausgeschaltet
    gelbrotschwarznormalausgeschaltet
    rotgelbschwarznormaleingeschaltet
    rotschwarzgelbnormalausgeschaltet
    schwarzrotgelbnormalausgeschaltet
    schwarzgelbrotnormlaausgeschaltet

    Damit die obige Tabelle etwas klarer wird, folgend ein Bild, das die rot-schwarz-gelb Kombination zeigt:

    anschluss-bsp.png


    Wenn ich sage, dass der ext. Switch eingeschaltet war, dann meine ich damit dieses Bild im Shelly-Adminbereich:

    ext switch eingeschaltet.png

    Bei "ausgeschaltet" sieht es wie folgt aus:

    ext switch ausgeschaltet.png


    Zusammenfassen:

    • Mithilfe des Shelly-Addons scheint etwas zu passieren.
    • Schalten durch Handbewegung geht allerdings immer noch nicht.

    Hallo zusammen,

    ich hab mir überlegt mein Küchenlicht mithilfe von Shelly zu steuern. Nachdem ich die "Dose" mit dem Schalter aufgemacht habe, gab's dort einen VT-8025 MOTION SENSOR zu sehen.

    Bevor ich da dran gehe (die Stelle ist nämlich sehr schwer zu erreichen) und anfange die Kabel abzuklemmen, wollte ich fragen, ob jemand bereits Erfahrungen mit solchen Sensor-Schaltern hat. Gefühlt würde ich fast sagen, dass ich nur den Sensor selber an den Schelly anschließen brauche. Hab hier allerdings zu wenig Erfahrung, insbesondere bezüglich der drei Kabel am Sensor.

    pasted-from-clipboard.png

    Freue mich aufs Feedback.

    Viele Grüße

    Eugen