Beiträge von apreick

    wird erst nach ca. 20 Sekunden geändert

    ?!? Welche Latenz hat den sonst so dein System in deinem HA

    getestet habe ich mit einem Shelly Plug (gen1) und einem Shelly 1 (gen1) und HA läuft auf einem Raspi5 (LAN) und natürlich die Hauseigene Shelly Integration => Schaltzustand wurde ohne Verzögerung in HA Angezeigt.


    Teste es doch mal bitte in den Entwickler Werkzeugen bei Template (mit deinem energy Sensor) hier gibs dann als Antwort ein true oder false

    und nimm auch mal einen anderen Power Sensor aus deinem System, wie lange dauert es dort?

    Code
    {{ states('sensor.mini1pm_power')|float(0) > 1 }}

    was ich so finde in meinen Aufzeichnungen :P

    war aber nur ein Screenshot im Ordner, da ich das gleich begraben habe

    hier war die interne Stromversorgung am Pin 3,3V zu GIPO32 angeschlossen

    Das ist schon lange her, vergiss mal den Ausschlag vorne.

    hier war wahrscheinlich kein multiplikator aktiviert und sonst keine Anpassungen


    ABER schön zu sehen sind die Schwankungen von min zu max bei gleichbleibender Stromversorgung => unbrauchbar

    image.png

    hier liegt gerade bei mir rum zum Testen PWM Lüfter, soll ich ihn nochmal am VDC testen :)

    Aber noch mal zum 2PM. Wie kann ich den kWh Zähler zurück setzen. Also ich möchte, dass ich jetzt 3 Shelly gleichzeitig bei Null anfangen lasse. Ich will die Verbräuche immer für einen Bestimmten Zyklus messen und festhalten

    mit Helfer Verbrauchszähler mit Zyklus

    image.png


    oder auch mit eigenen Sensoren in der Yaml mit sogenannten Offset Sensoren (Helfer Nummer)

    das geht natürlich auch mit Energy Sensoren (so habe ich meinen virtuellen Strom-Zählerstand in HA gemacht)

    image.png

    Und wenn mir da ein Anbieter ein System anbietet, welches analog messen kann, dann ist meine Erwartung dass man damit auch analog messen kann. Der Anbieter hat eigentlich dafür zu sorgen, dass die Genauigkeit spezifiziert und eingehalten wird. An diesen Parametern kann man dann seine Lösung erarbeiten.

    Ja, das sehe ich auch so => also helfen nur Tickets beim Hersteller (das schlimme ist eigentlich aber das er es weiß)

    Habe vor mehreren Jahren angefangen mich mit Bodenfeuchte Sensoren zu befassen, dann landen wir ja sehr schnell beim analogen Messen (und hier natürlich im unteren Bereich)

    Angefangen hat die Geschichte auch "natürlich" mit Shelly Produkten ;):)

    - Gen1 UNI macht das eigentlich sehr gut (hier wird aber auch der Sensor mit 7V versorgt)

    - Gen2 AddOn viel bei mir immer durch!

    - Gen2 Plus UNI viel bei mir auch durch

    - ESP32 mit seinem Analog zu Digitalsensor ist natürlich auch eine Katastrophe (ESP32 ohne WLAN macht für mich keinen Sin)

    schlussendlich ist bei mir die Lösung ein ESP32 mit ADS1115 :thumbup:


    Zum Diagramm:

    Blau (Dachstudio) ist ein Plus AddOn X( mit viel verbiegen kann er in Homeassistant verwendet werden und man sieht ja das er bei mir noch im Einsatz ist

    Lila ist der Gen1 UNI, ist brauchbar

    Türkis ist der ESP32 mit ADS1115, meine Empfehlung

    Plus UNI darf hier nicht mitspielen (zappelt ähnlich wie PlusAdd On

    image.png


    Hier mal nur meine Erfahrungen aus dem Alltag, ohne eine Messreihe (kann ich eh nicht)

    Ein Schalter zum Schalten mit der Anzeige. ob die Lampe an oder aus ist, wäre perfekt

    Und hier die Lösung:

    image.png

    der virtueller Schalter ist hier auf ON weil mein Power Sensor > 1 ist (in deinem Fall also der vom PM)

    wenn ich diesen virtuellen Schalter auf Off stelle sendet er einen Dienst "switch_on" zu meinem Shelly 1 (bei dir wird ja ein Impuls gesendet, also Auto Off, also immer ein mal ON zum Toggeln)

    Also musst du in deiner configuration.yaml diese einfügen (wenn noch kein anderen Switch dort angelegt wurde!!)

    Anpassen musst du die sensor.mini1pm_power und switch.mini1

    und natürlich den Namen :) "virtual_switch_from_power:" (kannst du aber auch in der WebUI ändern, aber die Entität heißt dann noch so)

    Viel Spaß

    verstehe immer noch nicht die Funktion dieses virtuellen Schalters?

    Zitiere mich mal selber .....

    in deinem Anderen Beitrag setzt du einen mini 1 ein um mit einen Impuls das Licht Ein bzw Aus zu schalten, daher siehst du ja in HA den eigentlichen Zustand deiner Beleuchtung nicht.

    - wird immer dieser Impuls gesendet zum umschalten, also auch an einem externen Schalter? dann könnte man einfach zählen in HA => also alle ungerade AN und gerade AUS (oder auch ähnlich)

    aber gut, jetzt hast du den PM der dir über die Leistung angibt ob licht AN oder Aus ist.

    Der neue Schalter soll also über die Leistung vom PM den Zustand anzeigen UND wenn du diesen in HA betätigst auch einen impuls zum anderen mini 1 senden?

    Auch das sollte eigentlich gehen, muss ich mir aber ansehen (also Zustand über Template und Schalten über Automation)


    Edit: in der neuen HA version 2024/08 sollen Template Helfer auch "Schalter" und mehr können :) (stand heute geht das nur in der YAML)

    Shelly PM Mini Gen3

    Ok, das ist der PM mit seinen Entitäten

    Am seinem SW Eingang ist nichts angeschlossen ? Sonst hättest du ja den Schaltzustand an switch.shelly1minig3_84fce63bf678_switch

    Also kommt der Zustand an sensor.shellypmminig3_ecda3bc26854_power => 0=Off und >0=On

    Das wäre ja kein Problem mit einem Binär Sensor (oder auch Schalter)

    aber ich verstehe immer noch nicht die Funktion dieses virtuellen Schalters? Soll er auch den Schaltzustand deines „Licht“ schalten?

    GuenterP

    Ich wünsche Dir wirklich viel Erfolg 👍 beim Testen eines weiteren DHTx

    Ich hoffe das dann auch das zweite Problem „Schwankungen Temp“ bei Dir nicht auftritt 😉

    Alternativen wurden in mehreren Beiträgen schon aufgezeigt, frage an Dich: was willst Du damit machen? Und wo mit möchtest Du etwas steuern? Welche Hardware/Software ist bei Dir noch vorhanden?

    Jetzt wäre es einfach nur schön, wenn man einen virtuellen Schalter in HA erstellen könnte, der als Schalter fungiert und auch den Schaltzustand der Lampe anzeigt.

    Jetzt wird es ja mal Konkreter 🤗

    - Zeige doch mal bitte alle relevanten Entitäten die du bisher in HA zu dieser „Lampe“ hast

    - ein virtueller Schalter wäre doch wahrscheinlich kein Problem

    - was willst du mit diesem Schalter machen? Einmal steht oben „Schalter fungiert“ ! also ist er ja nicht nur Virtuell, also was soll er jetzt real machen

    Wir waren ja mehrmals auch beim Thema Ausfallsicherheit Script vs Homeassistant 🤗

    Bei meinem jetzigen Projekt spiele ich ja gerade mit einem PWM Lüfter in HA und natürlich hängt der Lüfter an einem ESP32.

    Der ESP32 kann das natürlich auch selber steuern ohne Homeassistant 🤔 das schaue ich mir gerade an (und überwache das gerade nur in HA)

    ESP32 steuert bei > 38,01 Grad den PWM Lüfter auf 30% und bei < 38 Grad auf 0%

    IMG_2659.jpg

    Das geht natürlich dann auch mit Relais und Heizmatten 👍

    Kosten sind auch Unschlagbar:

    4-Fach Relais und 1x ESP32 liegen ca. bei 7€ , 5V Netzteil (USB) sollte ja vorhanden sein

    Interessant wäre dann noch seine AP Kennung und dann darüber seine WebUI, oder?

    Also wlan am Tablet/Handy suchen => Kennung

    Dann verbinden und am Handy/Tablet im Browser diese IP aufrufen

    Code
    http://192.168.33.1

    Dann bist du in der WebUI

    (hier könntest du ihn in dein WLAN holen und dann mit der neuen IP ein FW Update machen)


    Könnte ja ein Fehler in der App sein?