    Also noch mal zurück auf Anfang und nur die Klemme 20 mit L(-) und die Klemme 5 mit N(+) verbunden

    ...

    OK eine NoobFrage...

    Auf den Bilder sehe ich immer wieder L(-) und N(+).

    Es verwirrt mich. L ist doch die (heiße) Phase und N der Neutralleiter. Heißt es DC wird anders geschaltet als AC?

    AC

    Phase auf L und Neutral auf N

    DC

    + (heiß) auf N und Ground auf L? <- sieht eigenartig aus

    Ich würde es gern nur noch mal bestätigt haben dass DC wirklich so angeschlossen wird und eventuell 1-2 Wörter dazu um meine Verwirrung zu beheben.

    Ich will ja bei DC meinen shelly nicht abfackeln

    Ok ich habe endlich den trigger gefunden wie ich es provozieren kann. Verkabelung war falsch....

    Beim Wechselschalter anscheinend die falsch Phase genommen. Shelly ging nur wenn der entfernte Schalter eine bestimmte Schaltposition hatte.

    Danke euch für die Hilfe

    Es ist in einer Schalter (Licht) Dose im Innenraum einer Aussenwand und wenn er mal Online ist dann sehe ich einen Wert von - 58dB <---das ist sehr gut.

    Die anderen funktionierenden Shelly's sind nicht mal 1m davon entfernt.

    Es liegt nicht am WLAN. Ich hätte mit den anderen Shellys, die weitaus schlechter liegen incl. außen an der Aussenwand, ehr ein Problem.

    Das mit dem 5vdc am I ist der einzige Unterschied zu den anderen.

    Bin echt am verzweifeln.

    Es wäre logisch dass L/N getrennt ist von I/O jedoch sehe ich ansonsten nichts.

    Hallo,

    mein Problem ist, dass der Shelly1 zu 70% der Zeit offline ist. Via IP und Cloud nicht erreichbar. Ich habe den Shelly bereits mit einem funktionierenden anderen Shelly ausgetauscht und der Fehler ist NICHT mitgewandert und der Ursprüngliche Shelly funktioniert an der neuen Stelle sehr gut.

    Es liegt somit an der lokalen Gegebenheit. 2 Shellys mit denselben Symptomen/Fehlerbild nur an diesem Standort.

    Ich habe an diesem Standort einen sehr guten WLAN Empfang – es kann also nicht am WLAN hängen.

    IST Zustand:

    L/N Phase 220V AC

    SW nicht angebunden

    I/O 5V DC – könnte ich hochdrehen auf 12V falls es hilft

    IOBroker mit Ping Adapter der den Shelly alle 60 Sekunden abfragt

    Jumper entsprechend auf 220V eingejumpert

    Shelly hat eine feste IP außerhalb des DHCP Bereichs mit einer sehr guten Abdeckung an dem Standort.

    Aktuelle FW wurde eingespielt – half leider nicht.

    Zur Frage

    L/N ist doch getrennt von I/O und zum Betrieb des Shellys ist nur der L/N von Nöten oder bezieht er auch durch I/O seinen Betrieb?

    Diese 5V DC ist der einzige Unterschied zu den anderen funktionierenden Standorten der Shellys.

    Auf allen Anschlussaufzeichnungen war der L und I miteinander verbunden. Darf ich es da überhaupt trennen? Kann man beim L 220VAC und beim I 5VDC anbinden?

    Ich muss mich auf den Shelly verlassen. Warum ist er zu 60% nicht erreichbar? Mal funktioniert er über 4h dann ist er wieder für 9h offline. Woran es liegt keine Ahnung…

    Einzige Unterschied ist diese 5VDC am „I“ statt den 220VAC. Kann es daran liegen?