Beiträge von TJ-Dirk

    Es läuft!!

    Ein ganz großer Dank an thgoebel für den großartigen Support. Er hat Unstimmigkeiten in der Anleitung entdeckt und mich die Anlage nochmal durchmessen lassen.

    Vielleicht beschreibt er ja nochmals den Fehler genauer. Ich musste jedenfalls von Klemme 3 auf 4 wechseln, da offensichtlich die Anleitung nicht stimmig mit der Platinenbelegung ist.

    DANKE für den großartigen Support!!

    Habe mir eine 230v Zustandsanzeige gekauft und sie an Klemme 3 und 4 angeschlossen. Die LED Zustandsanzeige schaltet korrekt.

    Aber auch ohne diese Zustandsanzeige schaltet der Shelly nicht korrekt.

    Der Shelly zeigt je nach Einstellung (invert Input) trotz Öffung oder Schließung des Tores immer aktiv an oder halt nicht.

    Gibt es im Shelly ein Fehler LOG?

    Hallo Nochmals und sorry, falls ich nerve...

    Die Variante mit dem Bukowski Draht werde ich ausprobieren.

    Ich habe aber nochmal eine grundsätzliche Verständnisfrage, die mir beim Messen aufgefallen ist.

    Nochmals mein Setting:

    Shelly bekommt anschlussgetreu L und N 230v und teilt sich die Stromeinspeisung mit der Torsteuerung, also kein Abgriff von der Platine etc...

    An Klemme 3 und 4 ist kein Verbraucher, die Steuerung so eingestellt das bei offenem Tor der Zustand AUF dauerhaft angezeigt wird. Messung wie oben: Tor auf 230v. Tor zu 0V.

    Von Klemme 3 (L geschaltet) habe ich den Draht in SW geführt.

    Muss dann bei offenem Tor nicht zwischen N vom Shelly und der Klemme 3 230v anliegen?!? Multimeter zeigt 0v an.

    Oder muss ich Klemme 4 N ebenfalls mit Shelly N verbinden, damit mir der Status angezeigt wird?

    Sorry für die vielleicht blöde Frage.

    VG

    Dirk

    Kleine Rückmeldung mal von mir nach längerer Zeit.

    Shelly Plus 1 ist jetzt verdrahtet, wie oben angegeben und die Torsteuerung auf "Dauerlicht" bei Tor auf eingestellt. Von Klemme 3 habe ich mir den geschalteten L auf den SW gelegt.

    ABER:

    Es funktioniert scheinbar nicht. der Status ändert sich nicht, wenn das Hoftor sich schließt. ?(

    Die Kontroll LED auf der Platine der Hoftorsteuerung zeigt mir eigentlich an, dass die Warnlichtfunktion korrekt angesteuert wird. Zur Sicherheit messe ich morgen nochmals an Klemme 3 und 4 nach.

    Shelly ist als Detached Switch eingestellt. Wahlweise auch mal als Button mit detached Einstellung. Aber immer das gleiche Ergebnis.

    Mit meinem Mein Garagentor (Hörman Promatic 2) habe ich ja eine ähnliche Konstellation. Da funktioniert es mit einem Shelly 1 (keine 230V) ohne Probleme. Ich kann schalten, egal mit welchem Gerät und der Status wird einwandfrei übertragen.

    Hi,

    Die Aussage Tor zu im freien und 230v ist nicht so dolle verstehe ich nicht. 😳

    Das Warnlicht ist über die Torsteuerung programmierbar. Es gibt da mehrere Möglichkeiten.

    Anleitung: An den Klemmen 3 und 4 kann ein Licht- /

    Warnlicht angeschlossen werden.

    Über Menü [b2] wird die Funktion des Licht- /

    Warnlichtausgangs eingestellt.

    Es erfolgt stets eine Daueransteuerung, für ein

    Warnlicht muss daher ein selbstblinkendes

    Warnlicht angeschlossen werden.

    Im Menü kann ich dort u.a. auch Zustandsanzeige Tor in Endlage AUF oder ZU als Option wählen.

    Wie oben schon beschrieben Kleinspannung auch nur mit Umwegen erreichbar.

    VG

    Kleine Rückmeldung von mir:

    Shelly Plus 1 installiert, im 230v Betrieb und über das Relais die Schalterfunktion der Klemmen 25/26 umgesetzt.

    Auto Off auf 2 Sekunden. Button Mode gewählt und SW auf detached gestellt.

    Das funktioniert schonmal😊

    Im nächsten Schritt würde ich jetzt, um den Status des Hoftors zu erhalten, Klemme 3 (Warnlicht 230v; L geschaltet) an SW anschließen. Richtig gedacht?

    Einziger Wehrmutstropfen: Das Openhab Shelly Binding unterstützt die Plus Geräte (noch) nicht.

    Danke schonmal bis hierher für die Unterstützung 👍🏻

    Hallo ins Forum,

    Ich heiße Dirk und bin seit kurzem in Sachen Hausautomation unterwegs. Angefangen mit Tasmota, bin ich nun bei Shelly und Homeserver per Raspberry und Openhab gelandet, mit Einbindung Google Home. Da funktionieren bereits viele nette Gimmicks, wie sonnenstandsabhängige Außenbeleuchtung und Temperatur gesteuerte Tränkenheizung für Tiere per Rules in Openhab.

    Nun habe ich ein neues Hoftor einbauen lassen, zweiflüglig mit Steuerung über Funktaster und stationär einem Codeschloss.

    Das möchte ich nun über einen Shelly per Google Home über Openhab steuern.

    Herauszubekommen habe ich, dass ich das ja über das potentialfreie Relais des Shelly1 machen kann, an den Klemmen 25 und 26 der Torsteuerung, siehe Anleitung. Da dürfen ja keine 230v laufen. Der Shelly wäre dann als Taster (Auto Off 2sec) eingestellt. Den Shelly selbst würde ich mit 230v laufen lassen.

    Jetzt die Fragestellung: ich kann den Shelly ja im detached Modus laufen lassen und am SW Eingang das Signal des Hoftor es abfangen, welches am Ausgang Klemme 3 den Leiter für ein nicht vorhandenes Warnlicht (230v AC) ausgibt, oder? Das würde ich auf Dauersignal im Menü umstellen und hätte so auch gleich den Status des Hoftors.

    Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder ist das so umsetzbar?

    Viele Grüße und danke für die Unterstützung!

    Dirk