Beiträge von Bene0815

    Ach soweit wollte ich gar nicht gehen die Lampen umzubauen...

    Lampen:

    LED-Deckenlampen, 3-Stufig Dimmbar über Schalter mit Memory Funktion

    Shelly’s:

    Shelly 1, aktuellste Firmware, Tasten-/Schaltentyp auf Momentary

    Der Taster ist von Gira.

    Wenn ich jetzt entsprechend oft drücke (an/aus/an…) werden auch die Dimmstufen durchgeschaltet. Wenn ich aber nach der vorgegebenen Zeit erneut „schalte“, funktioniert die Memory Funktion der Lampe nicht. Muss ich am Shelly noch irgendwas einstellen? Weil eigentlich sollte ja hier die Funktion mit dem Shelly wie bei einem normalen Wippenschalter gegeben sein.

    Vielleicht hat wer ne Idee :)

    Das Problem war tatsächlich relativ einfach. Der Hinweis Wolfgang hatte den richtigen Tipp geliefert. Ich hab noch mal die Dosen gecheckt und die Phase 2 und 3 getauscht. Die ursprünglich an den Shelly´s angebrachten Phasen zeigen mit dem Phasenprüfer eine "Spannung" an sobald diese geschaltet wurden, führten aber keinen Strom. Jetzt mit den richtigen Phasen funktioniert alles einwandfrei.

    Dafür hab ich noch ein anderes Thema, kennt sich wer mit 3-Stufen dimmbaren LED Lampen aus!? 8o

    Zu 1. Der Shelly Dimmer 2 soll eine Steckdose schalten und dimmen, an der immer nur eine Stehlampe angeschlossen ist.

    Zu 2. Vom Schalter im OG geht es auf den Dachboden, also eine Etage höher wenn man so will, in eine Abzweigdose. Hier ist das Shelly verbaut und von da geht es mit einem Kabel weiter (ca. 3 m) bevor es dann wieder ins OG zurück in die Steckdose geht.

    Hey liebe Leute,

    bei mir hat sich folgendes Problem aufgetan. Ich habe heute mal alle neu im Haus installierten Shelly´s in betrieb genommen und eingerichtet. Das Problem besteht besteht bei einem Shelly 1 und einem Shelly Dimmer 2. Über die App / Webinterface und den Taster lassen sich die Shelly´s schalten und mit dem Phasenprüfer ist auch ersichtlich, dass an den jeweiligen Phasen eine Spannung anliegt, aber leider funktionieren keine Geräte an diesen Steckdosen.

    Ich habe 2 Steckdosen, die direkt nebeneinander liegen. Zu diesen Steckdosen wurde ein 5x1,5 Kabel gelegt. Steckdose 1 ist klassisch mit einer Dauerphase (L1) verdrahtet und funktioniert einwandfrei. Steckdose 2 wird über einen Schalter mit Shelly 1 bzw. Shelly Dimmer 2 geschaltet. Die Phase L2 kommt entsprechend vom Ausgang des Shellys, N und PE wurden in den Dosen gebrückt.

    Beide Shellys haben die aktuellste Firmware. Sie wurden einmal komplett neu verdrahtet, mehrfach neugestartet, in den Werkszustand zurückgesetzt und genau so wie alle restlichen Shelly´s im Haus konfiguriert, leider alles ohne erfolg. Vielleicht hat jemand ne Idee oder eine Lösung.

    Vielen Dank im Voraus.

    Gruß

    Bene

    Hey liebe Leute,

    bei mir hat sich folgendes Problem aufgetan. Ich habe heute mal alle neu im Haus installierten Shelly´s in betrieb genommen und eingerichtet. Jetzt hab ich bei einem Shelly 2.5 für die Rolllade das Problem, dass mir das gar nicht erst unter "Netzwerken" angezeigt wird und ich auf dieses nicht zum Einrichten zugreifen kann.

    Hab das Shelly auch schon mehrfach vom Strom getrennt, leider aber ohne Erfolg. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. :)

    Gruß

    Bene

    Hallo liebe Leute,

    leider hab ich nichts passendes gefunden, deswegen eröffne ich mit meinem Problem einfach mal ein neues Thema.

    Ich habe mir eine neue Deckenlampe besorgt. Diese hat eine Fernbedienung und hat einen eingebauten Dimmer. Für meine Schaltung ist bereits ein Shelly Dimmer 2 verbaut. Ich habe die Lampe noch nicht installiert und getestet, aber im Laden wurde mir vom Verkäufer eröffnet, dass die Lampe sich über "Dimmer" nicht dimmen lässt.

    Gibt es eine Möglichkeit zur Realisierung, dass der Shelly Dimmer 2 oder ein anderes Shelly-Modul die Fernbedienung ersetzt?

    Danke im Voraus für die Hilfe. :)

    Hallo zusammen, ich klinke mich an dieser Stelle einfach mal ein, da ich ein ähnliches Problem habe und auf der Suche nach einer Lösung bin.

    Ich habe Esszimmer als Durchgangsraum einen Taster an der Tür und einen weiteren im Bereich des Wohnzimmers. Das Shelly ist im Keller im Kabelkanal verdrahtet. Ich habe den Shelly Dimmer 2 so verdrahtet wie den Shelly 1 in der Taster-Schaltung (Stromstoßschalter). Ist die Funktion des Shelly Dimmer 2 so überhaupt möglich?

    VG

    Bene