    Ich hatte das auch so in Erinnerung, dass die Zangen eigentlich den Anschlüssen zugeordnet sind - allerdings gibt's die Zangen für den EM ja auch einzeln zu kaufen, da kann dann ja auch nichts kalibriert sein - außer der würde generell anders als der 3EM funktionieren... aber ich bin jetzt erst einmal zufrieden.

    Einen Nachtrag habe ich noch: Als ich das ganze nun provisorisch wieder in die Verteilung gestopft hatte, waren auf allen 3 Phasen auf einmal wieder kleinerer Werte im Bereich von 3 bis 5 Watt abzulesen, den Schuldigen habe ich aber gleich gefunden - der Klingeltrafo. Nach Deinem Foto vom Trafo war mir das schnell klar. Jetzt habe ich die Klammern erstmal auf den Boden der Verteilung gelegt, da streut derTrafo nicht hin.

    Ich glaube, das ganze eigenartige Verhalten war eine Kombination aus beidem Zangen und Trafo.

    Aber man sollte es vielleicht im Hinterkopf behalten: Eine Nähe der Messzangen zu Trafos kann zu Problemen führen - und ein Klingeltrafo in der Verteilung ist so selten nicht.

    Hallo zusammen,

    ich habe jetzt noch ein wenig weiter probiert und jetzt funktioniert es. Als erstes habe ich die Anschlüsse von den Sicherung testweise verlängert und die Zangen dann außerhalb der Verteilung angebracht. Da hat sich dann der Wert von Phase B schon mal von -13 Watt auf -4 Watt geändert.

    Dann habe ich - weil ich mittlerweile komplett im Experimentiermodus war - die Zangen A und B getauscht, heißt:

    Ich habe die Zange B aufm 3EM in Anschluß A eingesteckt und um die Phase A gelegt, die Zange A habe ich auf Anschluß B eingesteckt und um Phase B gelegt und auf einmal war alles gut. Ist der Herd ausgeschaltet, zeigen nun alle 3 Phasen das an, was ich erwartet habe: Phase A 2 Watt Standby, Phasen B und C zeigen 0 Watt an.

    Schalte ich den Herd ein, wird auch alles richtig gemessen.

    Ich habe dieZangen dann probehalber nochmal zurückgetauscht und sofort war auf Phase B wieder ein negativer Verbrauch.

    Ich habe jetzt einfach Klammer A mit B und B mit A beschriftet, dann passt es auch wieder mit Optik und Verkabelung. Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung, wieso das Tauschen der Klammern zum Erfolg geführt hat.

    Interessieren würde es mich schon.

    Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Antwort! DIe Kabel der Zangen habe ich nur für das Foto wieder aufgewickelt, damit man das ganze ein bißchen besser erkennen kann. Was die Zuordnung der Anschlüsse betrifft, die ist in Ordnung - das habe ich mehrmals überprüft, man sieht es aufm Foto nur ein bißchen schlecht.

    Am Verbraucher messen ist eher unpraktisch - da müsste ich den Herd ausbauen. Aber ich werde morgen mal die Leitungen von den Sicherungen heraus verlängern und die Zangen außerhalb der Verteilung anbringen. Könnte schon gut sein, daß da irgenwas rein spukt - geht ja doch etwas enger zu.

    Ich bin auf alle Fälle zuversichtlich, das Mysterium zu lüften...

    Hallo,

    ich habe heute einen zweiten brandneuen 3EM zur Verbrauchsmessung des E-Herds in Betrieb genommen. Der erste 3EM misst den Gesamtverbrauch und läuft seit einigen Monaten problemslos.

    Das Problem nun bei dem neuen Gerät: Phasen A und C sind ok. Phase B zeigt im ausgeschaltetem Zustand und selbst im ausgesicherten Zustand des Herdes dauernd einen negativen Wert an.

    Zuerst waren es ca -60 W, nach einem Werksreset -- ohne dass ich an der Verkabelung nochmal etwas geändert hätte -- waren es dann auf einmal -13 W (siehe Screenshot).

    Schalte ich den Herd ein, wird der Wert auf Phase B positiv und zeigt auch den Verbrauch an. Schalte ich wieder alles aus, gehen Phasen A und C auf 0 W und B wieder auf -13 W

    Die Zuordnung der Phasen habe ich mit einem Messgerät überprüft, die Zuordnung der Anschlüsse A, B und C, sowie die Richtung der Klemmen passen ebenfalls.

    Ich wollte auch noch mal eine andere Firmware als die aktuelle ausprobieren, aber in der Filebase gibt es momentan für den 3EM nix...

    Hat jemand eine Idee, was hier falsch sein könnte?