Ich hatte das auch so in Erinnerung, dass die Zangen eigentlich den Anschlüssen zugeordnet sind - allerdings gibt's die Zangen für den EM ja auch einzeln zu kaufen, da kann dann ja auch nichts kalibriert sein - außer der würde generell anders als der 3EM funktionieren... aber ich bin jetzt erst einmal zufrieden.
Einen Nachtrag habe ich noch: Als ich das ganze nun provisorisch wieder in die Verteilung gestopft hatte, waren auf allen 3 Phasen auf einmal wieder kleinerer Werte im Bereich von 3 bis 5 Watt abzulesen, den Schuldigen habe ich aber gleich gefunden - der Klingeltrafo. Nach Deinem Foto vom Trafo war mir das schnell klar. Jetzt habe ich die Klammern erstmal auf den Boden der Verteilung gelegt, da streut derTrafo nicht hin.
Ich glaube, das ganze eigenartige Verhalten war eine Kombination aus beidem Zangen und Trafo.
Aber man sollte es vielleicht im Hinterkopf behalten: Eine Nähe der Messzangen zu Trafos kann zu Problemen führen - und ein Klingeltrafo in der Verteilung ist so selten nicht.