Der Status des Detached Inputs lässt sich bei mir mit Firmware 1.9.3 auch ohne MQTT über CoAP auslesen shelly.0.SHSW-1#XXXXXX#1.Relay0.Input
Beiträge von yannick
-
-
Nein, ist leider nicht egal, da es ein Gong ist. Ist ein Grothe UP-GONG 120ws. Hier gibt es die Anleitung: https://www.grothe.de/out/media/iba_…_2018-06-07.pdf
Dort steht: Bei Versorgung mit Gleichspannung ist darauf zu achten, dass Klemmen C1 und C2 mit (+) getriggert wird.
-
Danke für die Antwort. Leider sehr schade, wunder mich auch. Meist kann man bein den ESPs ja mit Pullups und Pulldowns in beide Richtungen arbeiten. Verkabelung ändern ist leide rnicht so einfach möglich, da ich einen Grothe UP Gong habe der zwingend + als Trigger verlangt.
-
Der erste Teil ist korrekt!
Da die interne Verschaltung von L und SW potentialabhängig ist, ist bei 230 VAC SW = L, bei Kleinspannung DC SW = - (Minus)
Ich würde den Shelly gerne mit 12V DC betreiben. An SW würde ich dann gerne den Klingeltaster, der +12V ausgibt wenn er gedrückt wird, anschließen. Funktioniert das? Lese überall nur, dass als SW - also GND angelegt werden soll.
-
Naja, der ESP8266 hat deutlich mehr Power als ein 8bit Arduino und was es da schon teilweise für komplexe Projekte für gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ESP mit mehr als 5 HTTP Requests ein Problem haben sollte, vor allem wenn das ganze asynchron programmiert ist. Früher waren schließliche alle CPUs Single Cores und da konnte man auch augenscheinlich "parallel" Dinge ausführen.
Allerdings bin ich auch kein embedded Programmierer. Falls ich eine Antwort von Allterco bekomme, poste ich diese hier auf jeden Fall.
-
Danke, hab mal eine Anfrage gestellt, ob man nicht einfach ein Gesamtlimit für alle URL Aktions zusammen machen kann und nicht pro Aktion nur 5 URLs auch wenn man die anderen Aktions gar nicht benutzt. Vielleicht nehmen sie sich ja was davon an. Ich melde mich hier, wenn ich eine Antwort erhalte.
-
Danke für den Tipp. So könnte man es machen. Leider habe ich vor dem Shelly einen Standardrollotaster mit zwei Wippen (hoch und runter) verbaut. Da klappt das mit dem zusammenklemmen der Eingänge leider nicht. Werd dann wohl oder übel erstmal eine Aufteilung mit Long und Short Pressed machen müssen. Eventuell erstelle ich mal ein Feature Request bei Allterco.
-
War auch nur nochmal als Tipp gedacht, falls irgendjemand über google oder so genau auf diesen Thread kommt und es dann vielleicht falsch anklemmt.
-
Hier sollte vielleicht noch darauf hingewiesen werden, dass es zu Hitzeproblemen kommen kann wenn Schalter verwendet werden und der Eingang nicht mit dem äußeren rechten Leiter übereinstimmt! Siehe: !!!Achtung!!! Geänderte Verdrahtung Shelly i3 bei 230V
Also am besten die Eingänge mit N beschalten und den Rest nach Beschriftung anklemmen.
-
Ich steuer mit einem Shelly i3 gleichzeit per URL mehrere Shelly 2.5 an denen Rollos hängen an. Der i3 sitzt quasi als Zentralrollotatser im Flur. Der Shelly 2.5 sitzen hinter den normalen Rollotastern. Ich habe in dem i3 5 URLs der Shellys 2.5 gleichzeitig eingetragen können. Das funktioniert ohne Probleme und auch nahezu ohne Verzögerung.
Mein Problem ist jetzt nur, dass ich 7 Rollos habe und nicht nur 5. Leider lassen sich aber nur 5 eintragen. Hat dafür jemand eine Lösung? Ich könnte natürlich 2 Rollos auf Long Pressed legen, aber das ist leider etwas unschön. Über MQTT und so geht es natürlich auch, aber so finde ich es eigentlich sehr praktisch.
-
Antwort vom Shelly Support:
ZitatDear Sir/Madam,
Thank you for reaching us. Unfortunately the memory of Shelly RGBW2 does not allow to integrade such a fucntion. But our developers are working on optimization of the firmware in order to be able to add more function like transition time.
Kind regards, Shelly Support Team
-
Vielen Dank! Hab mal ein Ticket erstellt. Mal schauen was sie antworten.
-
Vielen Dank für die Antwort. Vielleicht kann man das ja auf die Wunsch-Liste für neue Firmware-Versionen setzen.
-
Hallo zusammen,
gibt es die Möglichkeit beim RGBW2 einen DIM On bzw. DIM Off einzustellen, so dass wenn ich den Strip einschalte nicht gleich 100% Helligkeit vorliegt, sondern er lanmgsam hochdimmt und beim ausschalten halt nicht direkt auf 0%, sondern langsam wieder runter dimmt?
Mein RGBW2 ist leider noch unterwegs und aus der Doku bin ich nicht so richtig schlau geworden.
Viele Dank.
-
Hallo zusammen,
gibt es beim Plug nicht die Möglichkeit die LEDs zu deaktivieren? Beim Plug S kann man das ja relativ einfach über die App machen, aber beim Plug wird mir der Menüpunkt leider nicht angezeigt.