Der gelbe Draht (com) des GIRA-Relais muß mit Pin4 (Vcc) des Shelly UNI verbunden werden!
Danke thgoebel , ich habe das versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
Zufällig kam gestern aber noch mein Dad vorbei, der ist "vom Fach" und wußte gleich was ich machen muss.
Der gelbe Draht (com) muss an Pin1 (L) vom UNI, dann funktioniert es.
Vielleicht hatte ich mich in meinem Eingangspost aber auch falsch ausgedrückt was ich erreichen will
Zumindest wird jetzt am UNI der input_0 auf "1" gesetzt wenn es an der Tür klingelt.
Damit ist mein Ziel erreicht und ich bekomme die Info per MQTT an FHEM geliefert.
Auszug aus dem FHEM Log:
Bildschirmfoto 2024-09-13 um 11.39.44.png
Unten auch nochmal das überarbeitete Schaubild wie es jetzt funktioniert.
Danke an alle die mir hier weitergeholfen haben.
LG Michael