Yep, dieses Vorgehen meinte ich.
Ich hab mich jetzt breitschlagen lassen und die Ziel-Adresse der Updates für die konkreten Shelly-Adressen freigegeben. Auch für die Gen1-Geräte, und ja, es ist komfortabler ... Trotzdem heiße ich das nicht gut.
Yep, dieses Vorgehen meinte ich.
Ich hab mich jetzt breitschlagen lassen und die Ziel-Adresse der Updates für die konkreten Shelly-Adressen freigegeben. Auch für die Gen1-Geräte, und ja, es ist komfortabler ... Trotzdem heiße ich das nicht gut.
Manchmal hasse ich das 21. Jahrhundert auch. Warum muss alles immer nur in der Cloud richtig funktionieren?
Statt IP localhost
Soweit ich das heute ausprobieren konnte, funktioniert beim 1Plus jetzt nur die IP (127.0.0.1), nicht mehr localhost ...
Hallo!
Ich stehe kurz davor, 20 Shelly Plus 1 ins Netz aufzunehmen. Da mein IoT-Netz normalerweise keinen Internetzugriff hat, würde ich die Geräte gerne auf althergebrachte Weise OTA vom lokalen Webserver updaten statt dafür auch noch an der Firewall rumfrickeln zu müssen.
Gibt's da schon was oder muss ich mal den Proxy anwerfen, um zu gucken, wo die Images herkommen?
Grüße
Leute, ist gut jetzt. Wo gehobelt wird, fallen Späne.
Ich bin mir völlig bewusst, was passiert ist und was hätte passieren können. Kein Grund, den Oberlehrer auszupacken, da ich schwer davon ausgehe, dass das jedem hier schonmal passiert ist.
Was glaubt ihr, wie oft ich schon andere an die fünf Sicherheitsregeln erinnert habe? Nobody's perfect.
Nochmal: ist alles bekannt, Fehler passieren.
Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass an einem Relais derartige Dinge vor sich gehen ...
Jener, welcher noch nie eine gewischt bekommen hat, werfe den ersten Stein.
Danke für die Erläuterung, dann kann ich mir die Fehlersuche sparen!
Edit:
Keine Sorge, das ist nicht mein erster Stromschlag und ich bin mir der Gefahren durchaus bewusst. Und ab sofort werden dann halt auch die SW mit Klemmen gesichert.
Hallo!
Ich habe hier fünf Shelly 2.5 an fünf mechanischen Rollladenmotoren in vier Dosen in Betrieb. Ein zentraler Taster versorgt die Relais mit dem Auf-/Ab-Impuls, d.h. alle L, N, PE, SW1 und SW2 sind parallelgeschaltet.
Ich hatte nun einige Drähte an zwei Shellys abgeklemmt und zur Seite gelegt, da ich in deren Dose etwas Platz schaffen musste, L war weiterhin fingersicher angeschlossen.
Ich habe dann beim Berühren eines SW und des N eine geschossen bekommen und die anderen Motoren der noch angeschlossenen Shellys fingen an, loszulaufen.
Habe dann den Taster durchgemessen, der hatte keinen Durchgang im offenen Zustand. Zwischen N und SW in der Dose lagen jedoch zwischen 3 und 99V Spannung an, ohne dass ich da ein Muster erkennen konnte.
Ist das üblich, dass am Ausgang eines Relais noch Restspannung anliegt und ich durch Brücken von SW und N (nicht L!) einen Stromstoß erzeuge, der die anderen Relais schließt oder sollte ich die angeschlossenen Shellys der Reihe nach durchmessen, ob der Fehler auf ein einzelnes Gerät eingrenzbar ist?
Gruß Marco