Speist der PV-Wechselrichter wirklich 3-phasig ein? Eine Nennleistung von 5kW wäre auch mit 2 Phasen beherrschbar - und günstiger. Möchtest Du den Hersteller und den Typ nennen?
Das ist ein SMS Sunny Boy SB5000 TL-20.
Von diesem kommen 3 Adern, welche auf den 3 Phasen-Blockklemmen, wo auch die vom Zähler kommenden 3 Phasen Leiter angeschlossen sind, aufgelegt sind
-
Hallo,
Bis eigentlich neu hier, und habe bislang nur Shelly 1 und 2.5 verbaut, also auch dabei ein ziemlicher Neuling.
Von Beruf bin ich industrie-E-Meister.
Ich habe jetzt ein Shelly 3em (3-phasig nach Schaltbild 1 der Anleitung) in den Zählerschrank eingebaut, um die Einspeisung und die Aufnahme aus dem Netz zu messen. Der Wechselrichter der PV-Anlage (5kw) liegt 3Phasig mit auf den Blockklemmen im Zählerschrank.
Jetzt mein Problem:
Im Dunkeln, also ohne PV-Einspeisung sehe ich den Verbrauch aller 3 Phasen mit positiven Werten, also richtig.
Im Hellen, also mit PV-Einspeisung geht nur der Wert der Phase A in einen negativen Wert mit ca 1,6 KW.
Weshalb sehe ich auf den anderen Phasen keine neagativen Werte? Obwohl kaum Strom im Haus gebraucht wird (Phase B 50, und Phase C 170 Watt).
Habe ich noch etwas vergessen einzustellen? Oder woran kann das liegen?