    so etwas wie controme, wäre die bestmögliche Lösung, die ich mittels Shellys anstreben würde.

    wenn du das so erreichen möchtes, dann musst du schon genau wissen was du wie regelst und steuerst.

    Dir nützt die beste Steuerung nichts, wenn der Hydraulischen Abgleich und die erfordeliche Durchflußmänge nicht stimmen/passen.

    controme hat das sehr gut gelöst. Nur kann nicht jeder mal eben für zwölf Kreise 3500 Euronen hinlegen, auch wenn es gerechfertig ist.

    wenn der hydraulische Abgleich bei dir funktioniert und du bist dir 100% sicher, das das so ist, dann kannst du die Stellmotoren von oben nehmen. Da spricht nichts dagegen.

    wenn nicht, dann habe ich dir die ERGO Stellantriebe empfohlen.

    Die machen den hydraulischen Abgleich automatisch und werden sogar von der BAFA gefördert.

    Da brauchst du über den Abgleich nicht mehr nachdenken und kannst dich voll auf die Shellys / Regelung konzentrieren.

    Stelltmotoren mittels shellys steuern, die Raumtemperatur mittels H&T oder anderen Sensoren erfassen.

    denke daran, das die H&T bei 0,5 Grad schalten und vergesse nicht die Batterien (außer du nimmst die mit Netzteil) meine Empfehlung

    Eventuell sogar die Rücklauftemperatur mittels Addon für Shelly messen und dann anhand dieser Daten die Steuerung machen.

    das messen funktioniert bei mir sehr gut. Dafür eine Steuerung zu bauen, so wie das controme gemacht hat. Da gehört schon einiges Fachwissen und Programmierkenntnisse dazu. Aber machbar.

    aber wenn dies erledigt ist, würde ich mir dann anschauen, was z.B. der ioBroker kann, bzw. es für andere Möglichkeiten gibt, die Heizung zu steuern.

    ich würde voher schauen, ob du eine Möglichkeit findest die deinen Ansprüchen gerecht wird und bezahlbar ist. Abgesehen von den vielen Stunden .........

    ob sich die von mir erwähnten Motoren gut für die Steuerung durch Shellys anbieten, da ich hier im Forum gelesen habe, dass manche die Steuerung mittels Shelly 2.5 gemacht haben

    ich arbeite auch mit einem Shelly2.5, aber nicht für die Stellmotoren sondern für meinen Mischer der den Fußbodenheizkreis versorgt. Hab den Mischer von meiner Heizung entkoppelt und fahre den mit konnstannter Vorlauftemperatur (zur Zeit mit mit 33 Grad) dadurch habe ich eine Oberflächentemperatur von 24-25 Grad 24/7 die Woche und eine Raumtemperatur von 22-23 Grad

    bei kälteren Tage passe ich die konstannte Vorlautemperautur noch an. ( App oder PC ) Automatisch ist in arbeit.. grins

    Bin sehr zu frieden mit meiner FBH. immer gleiche Temperaturen

    sowohl Fußboden als auch die Raumtemperaturen und dadurch auch optimalen Energieverbrauch.

    aber wohl in so einem Fall dieser Stellmotor nicht geeignet wäre, da er, meinem Verständnis nach, ohne Strom automatisch zugehen würde.

    Die Stellmotoren sind in der Regel stromlos geschloßen.

    Das soll ein weiterheizen verhindern, fals du Probleme hast.

    Wenn sie stromlos offen wären, könnte die der Heizkreis weiter heizen also unkontroliert.

    naja, soll ja nur zu Anregegungen beitragen....... ;)

    Sonst gibt es noch einen zentralen Regler im Keller, der zwei Pumpen und wahrscheinlich zwei Ventile (zum Warmwasserspeicher und zum Hauptkreis) bedient (das muß ich noch abklären). Diesen würde ich dann in weiterer folge durch Schellys (1-er) ebenfalls ersetzen wollen.

    kannst ja mal ein Bild schicken

    Dann suche ich mal weitere Wege, bzw. eine offizielle Firmware für eine direkte Steuerung über Homekit.

    Hi,

    offizielle Firmware geht schlecht.....

    mit Homebridge und übergeordnetes System funktioniert es, aber das ist ja nicht dein Ziel

    bei Google "Volito.cz Dimmer 2 HomeKit" finde ich leider nichts...

    vielleicht kannst du mir mal die Seite schicken

    alle wollen helfen :)

    deine Informationen sind nach 14 Antworten immer noch sehr dürftig :(

    wo ist das Problem :/ :?:

    mache ein Bild oder schreib einfach Wandschalter xy..... Hersteller oder ............

    schaltet Hue xy........

    mein Ziehl ist...........

    hier sind schon so viele schöne Lösungen; :) :thumbup:

    nützt aber alles nichts. =O

    Hi,

    ein Mischer mit Feineinstellung.

    wenn bei dir alle gleich lang sind, dann nimmst du den kalibrierten und baust den bei den, der zwei steuert ein.

    Und den anderen kalibrierst du neu.

    Bei mir hat das nicht funktioniert, mit einer Lampe zusätzlich.

    Es war über 4W, aber funktioniert hat es nicht.

    Nur wie in der Beschreibung von "SabMai"

    anders habe ich auch kein Erfolg gehabt

    Hi Martin

    Funktioniert der Betrieb im Rollershuttermodus dann auch obwohl keine Leistungsanzeige vorhanden ist ?

    Bei mir funktioniert das so.

    meine Firmware Version 1.10.0

    nach Leistung geht bei mir auch nicht, weil nur 3 W

    die Lösung von SebMai funktioniert.

    25 W Birne Zeit stoppen und nach Anleitung gehen

    wenn man es genauso macht, hat es bei mir immer beim ersten mal funktioniert

    2,5.jpg

    mein Problem war die Laufzeit, die ist 315 Sekunden und

    die Einstellmöglichkeiten gehen nur bis 120 Sekunden.

    mit einem Befehl aus der Anleitung konnte ich das bis auf 299 Sekunden anpassen

    läuft seit drei Monaten 2 Stellmotoren

    Habe seit ca.2 Jahren die erste Schnur dran. Noch nie gerissen, da die Klappe nicht viel wiegt und sehr leichtgängig ist

    Hi Wuddy,

    ich möchte demnächst das Projekt nachbauen

    Tolles Projekt :thumbup: :)

    hast du eine Artikelnummer von der Schnur oder was genaueres,

    wenn die schon 2 Jahre hält ist doch schon mal was.

    @Ing69 würde sich bestimmt mit freuen ;)

    LG

    alles was ich schreibe, ist meine Meinung anhand deinen Bilder oder Aussagen

    nur zu Info ;)

    Warmwasser 55 ist ok nur nicht kälter, wegen Kleinkind

    Zirkupumpe: nachts abstellen bzw alle zwei Stunden

    Fühler würde ich vor die Pumpe (ohne Differenz) Einstellwert Bsp. 35 Grad gegeben falls anpassen

    dann aus

    das an jedem FBH Kreis messen oder am Mischer?

    erst einmal am Mischer. (Jeder Kreis separat = Deluxe )

    Die Rohr-Längen stehen drauf in Meter, sieht man auf dem Foto bissel schlech

    dann kann ich das berechnen und die Einstellungen durchgeben

    17,2 Rohr ?

    Mischer sind dann nicht geregelt :/

    Der Öl Kessel wird witterungsgeführt oder Festwert geregelt?

    Warmwasser Vorrang ist okay

    Speicher: VS1 130 liter, Heizwasser 24 liter

    Zirku.Pumpe Warmwasser: Vortex Blue5One BWO 155, Regler: H Tronic TS 2125

    (Timer aller 10min bei dif. von 8°c Pumpe ein)

    Speichertemperatur ? 60 Grad

    Zirkupumpe:

    wenn es die R (mit Fühler) ist, die ist selbstlernend das würde ich dann bevorzugen.

    8 Grad dif wo gemessen ? rund um die Uhr ?

    meine Version: wenn möglich die Zirkulation an der letzten Entnahmestelle messen (wenn nicht geht halt am Speicher) und danach die Temperatur ( bei mir z.Z 35 Grad) erreicht ist = Pumpe aus. Nach 21 Uhr komplett aus oder bei bedarf alle zwei Stunden einmal. Zur Zeit noch mit Anwesenheitserkennung.

    Vor und Rücklauf Differenz habe ich vom HK noch nicht Überwacht, nur Warmwasser Zirku.Pumpe mit Shelly1v3 und Addon und der HTronic (vor Shelly Zeit)

    das ist interessant, daran kann man sehen ob die Anlage optimal funktioniert. Für dich ja kein Problem Temperaturen zu messen (Highcharts ;))

    Richtwerte pauschal HK 20 Grad Differenz

    FBH 10 Grad Differenz


    FBH: nichts weiter optimiert

    wenn die Hydraulik und die Pumpe (Durchflussmenge) stimmt,

    dann den Vorlauf so weit wie möglich runter und eine gleichmäßige Vorlauftemperatur in Verbindung mit deinen 22 Grad Raumtemperatur

    einstellen

    da musst du ein wenig experimentieren

    1 Grad weniger = 2-3 % Ersparnis


    Was nicht unwichtig ist, Wasserhärte 28 (GH in °dh) Bereich 3, daher habe ich eine Aqa life von BWT installiert und den Wert auf 12-14 gedrückt.


    Ich vermute das es sehr "lustig" in der Heizung ausschaut, KALK. aber solange wir keine weiches Wasser bekommen, will ich auch keine neue Heizung haben.

    Kommt auf den Speicher an

    eine neue Heizung wird nur noch mit aufbereitetem Wasser befüllt.

    sonst keine Garantie

    Heizkreisverteiler sieht sehr gut aus

    Die Einstellungen kann ich anhand des Bildes natürlich nicht bestimmen

    Rohrlängen und Größe stehen nicht drauf

    sieht aber so erst einmal gut aus

    Ziel: gleichmäßige Temperatur ( rund um die Uhr 24/7 bei dir ) im Fußboden so klein wie möglich um deine 22 Grad zu erreichen

    Über das abschalten der FBH würde ich erst nach drei Tage nachdenken (eher länger)

    Mischer:

    Einstellwert

    FBH: 35°C , HK: 60°C

    Festwert oder geregelt ?

    Pumpeneinstellungen ?

    auf dem Bild ist alles aus :/

    entweder du baust überall Shellys ein und das wird ein super Projekt

    oder wir machen in der Plauderecke weiter ;)

    Also das dauert ewig bis gar nicht...ich komm nicht mehr auf die Seiten der Fritzbox..OK es hängen ca.50 Geräte an der Box..also danke für den Tipp das hat meine Vermutung bestaetigt

    das die 7490 ein wenig langsamer ist, kann ich bestätigen,

    aber "das dauert ewig bis gar nicht"

    bei mir ist es alles im Rahmen gewesen, halt wie immer bei AVM

    von der 7390, dann 7490 und jetzt 5490

    mit aktuell 186 Teilnehmer davon ca. (50 Shelly fester IP und eigenen Bereich)

    PC mit Lan direkt an der FB verbunden

    länger als ca. 20 Sekunden denke ich nicht :/

    Hallo Maik

    gib mal mehr Daten

    Heizungsregelung :?:

    Pufferspeicher :?:

    wie ist deine Vor.- Rücklauf Differenz in der FBH und HK :?:

    oder Standard: 20-25 KW Ölkessel mit 130 Liter WW

    ohne großen Aufwand, kannst du nur optimieren

    ich gehe mal davon aus, das du das schon versucht hast,

    wir haben letztes Jahr mit 66er Temperaturen in der Homematic

    aufgezeichnet (Betatest)

    versuche die FBH zu optimieren, als nicht schon geschehen

    bei den Heizkörpern das gleiche

    Kessel so lange wie möglich, aber nur so viel wie nötig

    laufen lassen (deshalb habe ich ein Pufferspeicher)

    wie beim Auto: optimal eine Strecke konstant mit 80 kmh

    oft anhalten (an / aus) ist nicht so günstig

    im Verbrauch

    Brenner anpassen nach Bedarf

    mehr kannst du nicht machen

    Ach so Warmwasser und die Zirkulation nicht vergessen

    die sind bei mir nicht ohne ;)

    1Grad weniger Vorlauftemperatur = 2-3 % Ersparniss