Beiträge von schote

    auf jeden Fall würde ich alles kontrollieren

    jeden Raum einzeln

    das andere geht für mich überhaupt nicht.

    hab das alles durch

    Meine Räume werden noch mit Tado Raumthermostaten geregelt

    5 Räume mit Shellys versehen und zur Probe seit der Monaten

    Mein Pufferspeicher Kessel 2x Warmwasser Zirkulation

    zeichne ich alle mit Schelly Addon über Homatic auf

    da kann man auch schon sehr viel ablesen

    Achso, Nachtabsenkung:

    Ich habe eine Solaranlage und einen Speichertank. Das passt gut zur Luft-Wärmepumpe. Allerdings nicht, wenn man nachts heizt. Daher mache ich Nachtabsenkung, bis es hell ist. Dann kann ich meinen eigenen Strom nutzen, und habe einen besseren Wirkungsgrad, weil die Außenluft wärmer ist.

    Shellys könnten die Solltemperatur zwischen Sonnenuntergang und Aufgang senken, einfach ihre eigene Config per url ändern. ?

    Dadurch wirst du nie in deinen Räumen eine Kostante Temperatur erreichen ( wenn es kalt ist)

    in der Übergangszeit müßte es doch reichen oder :?:

    dafür aber günstig

    Und ich kann etwas herumspielen und dabei lernen. :)

    ist auch mein Hobby :)

    können die wenigsten verstehen. ;)

    Meine Vorlauftemperatur liegt seit 15 Jahren bei 28 Grad

    bei Minus -17 Grad mit 28 Grad Vorlauf und 23 Grad Raumtemperatur

    für mich schwer vorstellbar

    aber du hast ja eine Lüftung, da kann ich nicht mitreden

    Die Heizkreise in den Schlafräumen habe ich dann etwas zugedreht. Das funktioniert so leidlich

    am Thermostat :?:

    oder am Heizkreisverteiler

    Einen Raum, der aber schon mindestens Solltemperatur hat, will ich nicht heizen. Gar nicht, nicht nur weniger

    dafür ist der Raumthermostat und schaltet bei ß,5 Grad Differenz

    ch würde in einem 2. Schritt auch die Heizung selbst noch smarter machen, etwa den Mischer nach Unterschied zwischen Vor und Rücklauf steuern usw.

    Den habe ich von meiner Heizung getrennt

    und steuere den mit Shelly 2,5 und noch mit einem Festwert

    zur Zeit 28 Grad + / - 0,5 Grad

    Unterschied zwischen Vor und Rücklauf steuern usw.

    Die zeichne ich auch auf

    fahre mein Mischer aber nach meinen Heizkreisverteiler Vorlauf

    Nein, aber womöglich die ganze Nacht. Kurz lüften muss hier keiner, habe eine Lüftungsanlage. Wenn die Frau aber meint, die Temperatur durch Fenster auf regulieren zu müssen (schläft momentan bei der 2jährigen), dann muss ja nun auch nicht zum Fenster raus geheizt werden.

    meiner Meinung nach, gibt es für diese Konstelation keine Regelung ( außer deiner Frau )

    entweder mit Frauchen ein Gesprächen ....grins, wenn es nicht klappt 90% ;)

    dann nichts machen an der Regelung (die Anlage so optimieren das sie mit ganz wenig Vorlauftemperatur auskommt)

    selbst wenn, wie willst du das Regel......... :?:

    spätestens, wenn das Fenster wieder zu gemacht wird (weil es zu kalt geworden ist) fängt der Fußboden an zu heizen und wann kommt die Wärme :/:?: oh oh was da wohl Frauchen sagt....

    Die lokalen Shellies im Heizkreisverteiler bekommen alle einen Temperatursensor, angebracht an dem einen oder an den mehreren Rückläufen, und zeichnen somit Temperaturkurven auf

    wenn denn alle, sonst macht das keinen Sinn

    Wenn ich nun 24V-Stellantriebe(*) verwende, könnte ich sie auch mit Shelly UNI ansteuern, vermutlich mit zusätzlichen Relais' zum Schalten der Antriebe. Jeder UNI müste ja sogar zwei Heizkreise schalten, sowie 2x3 digitale Temperatursensoren für die Rückläufe lesen können. Das wäre unschlagbar günstig!

    wenn du alles aufzeichnen / überwachen / regeln und steuern möchtest, dann gebe ich dir recht :thumbup:

    wenn nicht, dann ist das eine optimale Lösung

    es wird nur nichts aufgezeichnet

    ego.jpgego 1.jpg

    wird sogar mit 20% gefördert und brauchst über Hydraulik nicht mehr nach zu denken ;)

    Womöglich könnten die sogar die Solltemperatur astronomisch gesteuert variieren und somit eine Nachtabsenkung realisieren.

    wie stellst du dir das vor :?:

    Es ist sehr viel möglich :)

    nur eine Nachtabsenkung :/ Kann ich mir einfach nicht vorstellen

    dann lieber alles optimieren

    Vorlauftemperatur so klein wie nötig

    in Verbindung mit Raumtemperatur / Außentemperatur

    ich zeichne deshalb ein Raum mit zwei Heizkreise 24/7

    die Woche auf und werte das dann aus

    Meine maximale Vorlauftemperatur liegt bis jetzt bei 37 Grad

    mein Kollege bei 34 Grad <X

    also habe ich noch ein Ziel zu erreichen........ :)

    Ok, die lokale Regelung wäre vielleicht etwas besser, aber so eine Fußbodenheizung ist ja sowieso sehr träge.


    Ach und Abschaltung bei Fenster Offen hätte ich gleich mit ?

    Moin, was willst du bei offenen Fenster die Fußbodenheizung abschalten :?:

    Macht doch kein Sinn, oder wie lange ist das Fenster offen :/

    Fenster auf = Stellantrieb zu, 3-5 Stunden später.......

    Wie hasst du das mit den Fühlern gemacht?

    Hab einen 90Grad Bogen ausgetauscht

    1/2" T-Stück rein (Rotguß)

    noch eine Hanverlägerung (damit es genau passt)

    da die Tauchhülse rein

    Zirkulation habe ich ja nur die Fittinge und MSVR Rohre ...?

    die Pumpe wird meistens mit Rotguß Formteile montiert

    Kugelventil - Pumpe - Rückschlagventil - Kugelventil (1/2")

    vor dem ersten Ventil T-Stück rein

    MSVR anpassen

    fertig

    Warmwasser Ausgang = genauso

    Mein Speicher steht im Nebengebäude und da habe ich alles mögliche versucht

    klassische Zeitschaltuhr = nicht zu frieden (zu viel sinnlos)

    einfach Schalter an aus = geht garnicht

    Bewegungsmelder. = nicht zu frieden (zu viel sinnlos)

    Taster mit Nachlauf. = schon besser, aber es dauert trotzdem

    und Komfort ist was anderes

    Zirkupumpe mit Thermostat Temperatur wählbar, bei mir 30 Grad

    (da gab es noch kein Shelly und Addon)

    Pumpe schaltet bei erreichen aus.

    Mehrere Zeitschalten je nach Gewohnheit / Bedarf

    = bin ich mit zu frieden, sowohl Preis und Komfort

    jetzt Zeitschalten von der Heizung getrennt

    und 1x Schelly 1PM für für die Zirkupumpe

    und 1x Schelly1 / Addon 3 Fühler 1x Zirkulation (Rücklauf)

    1x Warmwasser (Speicher)

    1x Zirkulation (Vorlauf)

    bin jetzt noch beim optimieren mit Anwesenheit und Sprachsteuerung (außerhalb der Zeiten)

    für mich ist das mit Addon viel komfortabler

    da kann ich mir die ganzen Kurven anschauen und optimieren

    Kaufe einen Rollenschalter oder Reedkontakt (Schließer) mit Magnet

    Er hat doch schon einen, der sogar schon funktioniert, wozu denn noch einen :/

    Oder verstehe ich was falsch :?:


    Also wie ich beschrieben habe ist der Rollenendschalter mit 230V betrieben wobei dadurch bei offenem Tor durch die blaue Lampe angezeigt wird dass das Tor offen ist.

    da kann er doch sehen, ob auf oder zu

    auch aus der Ferne :/

    wäre das nicht doppelt gemoppelt :?: