Hallo Bernd
danke für die Informationen
Das Leuchtmittel kann ich ausschließen zwei mal alle 4 G4 12V erneuert.
Das Relai 1 (Licht) hat 230 AC und 16,7VDC
Die Relais 2 (Gebläsestufe1) hat 92 AC und 16,7VDC
Die Relais 3 (Gebläsestufe2) hat 130 AC und 16,7VDC
Die Relais 4 (Gebläsestufe3) hat 184 AC und 16,7VDC
Die Relais 5 (Gebläsestufe4) hat 234 AC und 16,7VDC
geschaltet wird über den 16,7VDC
bei Licht gehen 230 AC in die Leistungselektronik Stecker 1 ( Bild )
und Klemme 3 (Bild) zum LeuchtmittelLeistungselektronik neu 754_autoscaled.jpg
Stecker 2 nur zum dimmen. Wenn er ab ist, geht Licht trotzdem, nur halt ohne zu dimmen.
Was ich gerade noch teste: Stecker 2 abziehen ohne Dimmer
mal sehen ob dann das flackern weg ist
Sollte die Relaisspule direkt mit 12VDC angesteuert werden (messen), dann könntest Du natürlich einen Shelly 1 direkt von der Steuerungsplatine aus ansteuern
Da die Relais mit 12VDC direkt angesteuert werden, müsste deine vorgeschlagene Variante doch funktionieren.
Dann könnte ich doch sogar ein passenden LED Trafo mit Leuchtmittel installieren, oder liege ich da falsch?