Beiträge von Heiko

    Allerdings geht nur ein Zustand, also ZU ODER AUF da der Shelly nur einen Eingang hat und Du könntest in dieser Konfiguration auch keinen physikalischen Schalter an den Shelly anschließen sondern nur über APP oder übergeordnetes System steuern.

    Man könnte auch einen 2. Shelly 1 nehmen, der nur für den Reedkontakt zuständig ist und

    dann über die Aktions gehen.

    Ich habe das allesdings damals noch mit den Sonoff Basic mit ESPeasy gelöst und einem mechanischen Rollenendschalter am GPIO. Funktioniert super, ich sehe für mich auch keinen Grund das auf Shelly umzustellen, macht ja dann auch nichts anderes.

    Hi,

    die Ampere Angaben sind immer ganz gut, aber ich behaupte mal, das die meisten nicht

    Elektrofachleute mehr mit Watt Angaben etwas anfangen könnten.

    Z,B, Heizlüfter 3000W wieviel Ampere hat der ?

    Jeder der in der Schule aufgepasst hat oder der Elektriker ist weiß das.

    P = U x I

    Vielleicht wäre es vorteilhafter die möglichen schaltbaren Leistungen anzugeben.

    Da könnte ein normaler Endverbraucher auch selbst ohne große Fachkenntnisse rechnen..

    Z.B. 50W + 50W + 50 W = 150 W.... usw.

    Und ganz ehrlich, vielleicht geht es ja, aber dauerhaft würde ich keinen Shelly mit der Maximallast

    betreiben, dafür sind mir die geliebten Dinger zu klein.:/

    Auch ein erster Versuch nach dem Einbau von Funkrolladenaktoren (433MHz von Rohrmotor24) über Intertechno-Gateway vor ca. 6 Jahren blieb erfolglos.

    Erst Jetzt, mit den Shellys, habe ich dieses Projekt endlich zum Erfolg führen können. Ich habe also hinter diese "Zentral-Rolladentaster" jeweils einen Shelly 2.5 installiert. Die Befehle dieser Taster werden nun in FHEM eingelesen, dort verarbeitet und per UDP-Befehl an das Intertechno LAN-Gateway weitergegeben. Dieses wiederum steuert dann wie gehabt über 433MHz die einzelnen Rolladenaktoren an. All das funktioniert natürlich ohne Cloud, aber auch ein Zugriff aus der Ferne ist über VPN kein Problem.

    Da ich die Funktionen meiner FHEM-Installation weiter ausgebaut habe verwende ich allerdings fast überhaupt keinen Rolladentaster mehr. Fast alle Rolläden lasse ich inzwischen vollautomatisch per sunset/sunrise (+/- xMinuten) durch FHEM öffnen/schließen.

    Hallo,

    ich will ja keine Reklame machen, nur mit meiner Steuerzentrale ist so etwas ganz einfach zu realisieren auch ohne Cloud.

    Wenn gewünscht auch mit Cloud.

    Und alles auch ohne große Programmierkentnisse, aber wenn man die hat, dann kann das mal richtig abgehen.

    Hi,

    was ist TA bitte ?

    Ich sprach ja nur von normalen Lichtschaltern.

    Taster müssen ja auch eine Spannung verbinden, so das Strom fließen kann.

    Wenn keine Spannung an den Tastern anliegt, kann ja nur der N geschaltet werden, und dann

    beim betätigen fließt ja auch Strom.---

    :/

    mit einem befreundeten Elektriker geprüft:

    Der Shelly kann durch 3 Taster im Treppenhaus getriggert werden. Auch wenn kein Taster gedrückt ist (sogar wenn alle Taster entfernt sind) liegen am Schaltereingang (SW) vom Shelly 230 V sowohl gegen N, als auch gegen PE an. Da mich das so irritiert hat, habe ich den Shelly wieder entfernt und den Eltako erneut inbetrieb genommen. Damit ist alles Bestens. An keinem Tasterdraht liegt ein Spannung an.

    Da mich das Ganze nicht in Ruhe gelassen hat, habe ich einen anderen Eltako (anderer Stromkreis) gegen einen Shelly ersetzt. Auch hier habe ich 230 V am Schaltereingang (SW). Das schalten des Shellys mit einem beliebigen Taster und auch via App/ioBroker funktioniert allerdings tadellos. Allerdings habe ich ein ungutes Gefühl, dass an den Tasterdrähten 230V anliegen.

    Hallo,

    wenn es so ist, wo ist das Problem `?

    An meinen normalen Lichtschaltern liegen an den Drähten auch 230V an.

    Wie ist denn Die Verkabelung mit deinem Eltako ?

    Ist der N geschaltet ?

    Irgendwo muss ja eine Spannung anliegen, denn ohne Spannung kein Strom ....

    Stell doch mal mit deinem Elektiker zusammen ein Stromlaufplan hier als Skizze ein,

    damit man sehen kann wie das angeschlossen ist ,

    wir haben vor ca. 2 Monaten 100 Stk. 1pm bestellt, die kamen binnen 14 Tage und waren in einem Karton... glaub aber nicht, das dieser ausgepolstert ist. Dann haben wir 20 Stk. von electronics.semaf.at/ bestellt, da war der Karton fast gleich groß wie der von Allterco ^^

    Hm....

    klar ist, das bei dem Verand nicht unbedingt alles auf Samthandschuhen getragen wird.

    Deshalb sollte die Versandverpackung schon etwas belastbar sein.

    Ich komme aus dem Bereich der Intralogistk, ich bin Montageleiter für Förderanlagen für einen führenden europäischen Hersteller aus Östereich .

    Wir bauen diese Anlagen für alle führenden Onlineverkäufer von A bis Z und auch alle denkbaren bekannten Weltweit agierenden Unternehmen.von B über M bis P zu V (Auto)

    Und auch den bekanten Paketdiensten.

    Wenn da die Verpackung nicht passt,,, dann gibt es halt Probleme, wenn die Verpackung passt eben keine... alles, kann man nicht berücksichtigen, sonst könnten wir das nicht kostenlos geliefert bekommen von ebay und co z.B.

    Bei den mir bekannten Herstellern , die Versenden, die Wissen um das Thema, auch A und Z federt die Problematik intern ab.

    Aber alles was irgendwie versendet wird, von privat zu privat z.B. ebay verkauf, z.B. das läuft

    bei den Paketdiensten über die Förderanlagen... ( Ich gebe mir mühe beim Verpacken.. andere packen die Sachen in eine "Tüte" und versenden es...;(

    Ich würde das Thema mal dem Versender zuschreiben....

    Hi,

    wie ist das denn jetzt, wenn ich anfange mit der Wohnung renovieren und gleich für 5 bis 600 Euro bestelle, warten die dann so lange bis alles lieferbar ist, oder gibt es da auch Teillieferungen ?