    Was ich noch prüfen würde, geht der 2,5er Offline nach dem Verfahren, sprich ist danach für kurze Zeit nicht erreichbar und die Uptime wird zurück gesetzt auf 0.

    htttp://ipshelly/status uptime ganz unten.

    Der neu verbaute Shelly geht nicht offline - zählt ganz normal weiter.

    Temperatur liegt laut Statusbericht bei 59-60°C - vermutlich also nicht unnatürlich

    Referenz von den übrigen verbauten Shellys auch so bei 50-60°C

    Habe bei dem Erstatz jetzt in den Sicherheitseinstellungen den max.-Wert auf 200 Watt gestellt und werden mir noch die RC-Löschlieder bestellen und einschleifen.

    Ein Forumsmitglied hat sich bereit erklärt, dem defekten Shelly mal technisch auf den Zahn fühlen.

    Mal schauen was dabei herauskommt. Bericht folgt! ;)

    An dieser Stelle erst mal vielen Dank für die rasendschnelle Hilfe von euch allen! :)

    Bei Shelly sind die RC-Snubber (nichts anderes als ein RC-Glied) am günstigsten, falls du eh bestellst:

    https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wif…home-automation

    Anschluss ist dort skizziert, am besten möglichst dicht am Motor an beiden Phasen zum N jeweils einen setzen. Kann zumindest nicht schaden und wenn dadurch nur der Abrissfunke besser gelöscht wird und die Relais schont.

    Das schneint mit im Moment die sinnigste Lösung - werde mir die Teile mal bestellen. Die Zuleitungen vom Rollo sind Unterputz verlegt, so dass ich da erst an der Unterputzdose im Schalter drankomme.

    Die RC-Snubber werden dann einfach vor/zwischen die beiden Zuleitungen von 01 und 02 am Shelly platziert?

    So verstehe ich zumindest die Skizze hier: https://shop.shelly.cloud/image/cache/ca…N-1200x1200.jpg


    Hängen noch andere Verbraucher auf der Leitung? die z.B. Nachts oder Früh vor dem Auffahren des Rollos aktiv werden oder waren?

    Spannungsversorgung wurde gemessen?

    auch beim Verfahren hoch wie runter?

    Wenn das Rollo noch ganz unten war, ist er ja gleich am Anfang gestorben oder war schon defekt. (beim Abfahren, bzw. Anhalten gestorben, oder durch einen anderes externes Ereignis.

    In der Schalterreihe sitzen noch ein Stromstoßschalter, sowie Außenbeleuchtung und Außensteckdose. Diese sind aber quasi seit dem der Shelly verbaut wurde nicht verwendet worden. Die Außensteckdosen vielleicht 4-5 mal, wobei ich da kein zeitlichen Zusammenhang mit dem Ableben des Shellys erkennen kann.

    Spannung habe ich noch keine gemessen, aber das werde ich beim nächsten Shelly mal machen.

    So weit ich mich erinnern kann, gingen die Rollos morgen dann einfach nicht mehr auf. Vollständiges Schließen am Abend ging noch.


    Was ich noch prüfen würde, geht der 2,5er Offline nach dem Verfahren, sprich ist danach für kurze Zeit nicht erreichbar und die Uptime wird zurück gesetzt auf 0.

    htttp://ipshelly/status uptime ganz unten.

    Müsste ich mal schauen, wenn ein neuer Shelly verbaut ist.

    Vorstellen kann ich es mir ebenfalls nicht, aber da anscheinend Platz vorhanden ist und die RC-Snubber fast nichts kosten, würde ich diese vorsorglich installieren.

    Auch Spannung messen würde ich empfehlen. Selten lösen sich N-Verbindungen. Löst sich z.b. der N in der HV zum HAK, dann sind die Verbraucher auf einmal Spannungsteiler für 400V. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen. Es würden dann auch mehrere Geräte spinnen.

    Da es sich hier um einen "unverbastelten" Neubau handelt, gehe ich grundsätzlich ert mal davon aus, dass im Verteiler erst mal alles in Ordnung ist. Sollte das mit dem RC-Snubber nicht weiterhelfen, werde ich mal den Elektriker konsultieren. :)

    Die anderen Rollos laufen alle problemlos - bisher null Ausfälle oder defekte.

    Also wenn er Last heben soll. Wie schauen da die Werte aus, wenn er auf Zug ist (Auf).

    Ist der Panzer ein Stück aufgefahren oder ganz unten geblieben (komplett geschlossen) wenn defekt.

    Wenn der Shelly nicht mehr funktionierte, war der Rollo komplett unten. Zwischen den Lamellen war kein Tageslicht zu erkennen.

    Um die Werte auszulesen muss ich die Tage mal einen Ersatz verbauen. Reiche ich dann nach.

    Wenn der Shelly2.5 abraucht, wo/wie steht dann der Rollopanzer? Immer an der gleichen Stelle (z.B immer ganz unten)?

    Ja, bisher ist es mir immer morgens aufgefallen, wenn der Rollladen nicht mehr morgens hochfährt.


    Wenn der Kontakt des einen Relais kleben bleibt, fährt die Jalousie evtl. in die Endlage und bleibt dort stehen, weil der Endschalter anspricht.

    Wäre dem so, würde sich an diesem Zustand nichts mehr ändern, solange der Kontakt klebt.

    Der Shelly wurde jedoch das zweite Relais schließen und man müsste es klacken hören. Wenn der Motor keine eigene Elektronik hat, dann würde er brummen.

    Unser Rollladen liegt bei 450W und dort klebten die Kontakte auch Mal aufgrund einer Fehlbedienung (häufiges schnelles Schalten).

    Wäre schon interessant zu wissen, was er dann nicht mehr macht. Ist er per Web-UI noch erreichbar? Klackert er beim schalten noch? Ein paar Infos wären gut. Raucht ab ohne Geruch und Schmauchspuren ist schon seltsam.

    Nach meinen Informationen steuert der Somfy ILMO die Endlagen elektronisch an. Es sind also keine Endlagen manuell festgelegt worden.

    Habe eben vor dem Test mit L und N an der Steckdose auch noch mal ordentlich auf das Gehäuse geklopft. An dem Shelly tut sich nichts mehr.

    In montiertem Zustand in der Unterputzdose kommt auch am Jalousieschalter nichts mehr an. Es hilft also immer nur ein neuer Shelly oder Rückbau nur auf den Schalter.


    Kommt an auf der Weboberfläche noch an Nutzungsdaten, wenn der Shelly abgeraucht ist? So dass man sehen kann, was zu dem Dekekt geführt haben könnte.


    Ich schalte auch gerne zwei passende R/C- Glieder, wenn jemand mir da noch mal einen Rat geben kann, was und wohin.

    Bisschen Platz wäre in der tiefen Hohlwanddose noch. ^^

    Hast du mal, unter gegebener Vorischt, versucht, einen der ausgebauten Shellies mittels kurzem Stück Kabel, mit Stecker, diesen fliegend anzuschliessen, um zu sehen, ob er noch/wieder läuft.

    Da brennt nicht mal mehr die LED auf der Rückseite - der Resetknopf klackt auch nicht mehr.

    Habe ich gerade auch noch mal mit dem defekten Shelly mit L und N an der Steckdose getestet.

    Da du ja kalibrieren kannst, könntest du ja normal kalibrieren und danach ein Koppelrelais dazwischenschalten, falls es daran liegt.

    Dafürsprechen würde, dass immer der des grössten Antriebs sich verabschiedet.

    Ja, die Shellys haben grundsätzlich immer ca. 2 Wochen bis 2 Monate funktioniert. Also einrichten und kalibrieren sind kein Problem.

    Glaube, alle Defekte waren auch morgens beim Öffnen.

    Schalter oder Taster?

    Schmauchspuren innen oder außen?

    Danke für die schnelle Antwort.


    Es sind Busch Jäger Jalousie-Schalter verbaut


    Bei keinem der Shellys habe ich einen Schmorgeruch oder Schmauchspuren festgestellt.

    Hatte auch die Gehäuse mal geöffnet und nichts gesehen.

    Werde von dem letzten terminierten Shelly mal im Laufe des Wochenendes Bilder hochladen.

    Hallo,

    habe ein wiederkehrenes Problem mit dem Shelly 2.5. Nach ein paar Tagen bzw. Wochen

    erleidet dieser einen Totalausfall - selbst der Unterputz-Schalter hinter dem Shelly funktioniert dann nicht mehr.

    Kurz zur Ausgangslage: In 2019 wurden im gesamten Haus Somfy ILMO Rolladenantriebe verbaut.

    In diesem Jahr habe ich alle Antriebe/Schalter mit den Shellys 2.5 nachgerüstet. Das funktioniert auch alles ohne Probleme.

    In einem Raum haben wir 3 bodentiefe Fenster. Bei dem breitesten Fenster mit 3x2 m fällt alle paar Tage bzw.

    Wochen der Shelly aus - da geht dann selbst der Unterputzschalter nicht mehr.

    Das Fenster hat aus Stabilitätsgründen einen Rolladenpanzer aus Aluminium - alle anderen einen Kunststoffpanzer.

    Die 2x2m Fenster haben einen Kunststoffpanzer. Aufnahmenleistung im Betrieb laut Shelly bei ca. 130-140 Watt.

    Der Problem-Rolladen hat im Betrieb auch "nur" einen Bedarf an ca. 180 Watt zum Öffnen/Schließen.

    Mittlerweile hat der Rolladen 4-5 Shellys 2.5 verschlissen. Lebensdauer von 2 Wochen bis 2 Monate.

    Hatte am Wippschalter mal von außen (am Blech ohne die Kunststoffschaltwippe) die Temperatur gemessen - lag bei knapp über 30°C.

    Ein Temperaturproblem sehe ich da jetzt ad hoc nicht.


    An welcher Stelle kann man noch ansetzen bzw. hat jemand eine Idee um das Problem zu lösen?