Beiträge von shizophren

    Korrekt, aktuell schaltet der Shelly direkt ab. Ich werde Morgen noch einmal testen.

    Das etwas die Pumpe blockiert kann ich eigentlich ausschließen, denn wenn ich den Stecker direkt an eine normal abgesicherte Steckdose anschließe, springt die Pumpe ohne Murren sofort an und läuft wunderprächtig. Die ist auch noch neu. Die hat beim Wasseransaugstutzen auch noch einen Filter.

    Hoffentlich klappt das mit dem 1PM wirklich besser.

    Ich werde weiter beobachten und berichten.


    Danke an alle für ihr Feedback!

    Gruß G.

    Neues Update:

    Gestern habe ich die Pumpe wieder eingeschaltet.

    Der Shelly zeigte wieder das gleiche verhalten.

    WATT Zahl steigt auf 800 -> 2700 WATT -> Shelly aus.

    Also entweder hat der Shelly eine Macke, oder die Pumpe?

    Die Pumpe hat 1100 WATT. Der Anlaufstrom kann ja kaum 2700 WATT sein, oder?

    Ja das dachten wir auch! ;)

    Leider zeigt die Realität, es funktioniert so nicht! Mit induktiven Lasten ist die Leistung entscheidend geringer, siehe auch dem Shelly 1PM, und die Shellys haben damit so ihre Probleme. Dann kommt die Temperaturabschaltung noch dazu, bei ca. 95°C ist da Schluss.

    Teile die Steuerung auf mehrere Shellys auf:

    -> Pumpe -> Shelly 1PM, besser noch Shelly Plug, Beleuchtung -> Shelly 2.5 (Kanal 2 wird frei für eine weitere Beleuchtung)

    Das könnte ich tatsächlich in Erwägung ziehen. Der Plug fällt raus, da die Ansteuerung im Schaltkasten erfolgt. Der 1PM wäre dafür geeignet.

    Zitat von Guzzi-Charlie

    Ah, nur 12 MInuten. Deshalb wird es auch funktionieren. Da würde mich dann mal der Temperaturverlauf interessieren. Wahrscheinlich liegst Du am Ender der 12 Minuten immer knapp unter der Abschaltgrenze von 95°C.

    Ich werde das heute Abend mal beobachten. Ich habe mir mi ioBroker ein Script geschrieben, dass mir die Daten in Homematic reinschiebt. Ich bin auch gespannt.

    Ich dachte der Shelly könnte Problemlos 2x2300 WATT übertragen?

    Temperatur muss ich nochmal überprüfen.

    Die Pumpe läuft immer nur 12 Minuten Abends beim Bewässern. Das wird automatisch gesteuert. Die ist sonst den ganzen Tag aus.

    Ich möchte nur nicht, dass die Tiefbrunnenpumpe die ganze Zeit läuft und Druck hält, falls an der Bewässerungsanlage mal was undicht wird, läuft dann Literweise das Wasser aus dem Brunnen, wenn es keinem auffällt.

    Hallo zusammen,

    ne, im Hauswirtschaftsraum. Hauptverteilerkasten. Nicht warm.

    Das Problem hat sich aber gerade irgendwie erledigt. Ich habe den Button Type mal hin und zurück geändert und jetzt läufts. Pumpe ist mit ca. 800 WATT stabil.

    Ich werde das mal weiterhin beobachten.

    Das Thema kann zur Not dann auch gelöscht werden.

    Gruß

    Hallo zusammen,

    ich nutze einen Shelly 2.5 im Schaltschrank verbaut um eine Tiefbrunnepumpe und meine Bodenspots auf der Terrasse zu schalten.

    Tiefbrunnepumpe ist Channel 1

    Beleuchtung Channel 2

    Die Beleuchtung funktioniert immer noch tadellos und verbraucht ca. 13 WATT.

    Die Tiefbrunnenpumpe (1100 WATT) macht mir heute aber zu schaffen.

    Sobald ich diese einschalte passiert folgendes:

    Der Shelly springt an - die WATT Zahl dreht hoch auf ca. 700 WATT (Pumpe hat 1100 WATT) und dann geht das Relay in Overpower.

    Manchmal springt es auch an und geht nach einigen Sekunden wieder aus, ohne etwas anzuzeigen.

    Ist der Shelly kaputt?

    Bildschirmfoto 2020-04-27 um 19.12.02.pngBildschirmfoto 2020-04-27 um 19.12.09.png

    Danke für die Rückmeldung.

    Jetzt hab ich aber noch eine Verständnisfrage.


    Wenn ich jetzt am Schalter unten L1 ausschalte, kommt ja kein Strom mehr zum Schalter oben an (Wechsel von grüner zur grauen Linie). Also Licht aus.

    Wenn ich jetzt den Schalter am Schalter oben betätige, wird der Stromkreis ja wieder geschlossen und das Lich geht an.(Wechsel von grüner zur grauer Linie).

    Wenn ich jetzt aber unten das Licht ausmache (Wechsel von grüner zur grauen Linie) und dann per Shelly einschalten will, wie passiert dann die Steuerung am Schalter? Das leuchtet mir gerade nicht so ganz ein. Schaltet dann der Shelly um, so dass im Schalter Oben dann auch wieder auf die graue Linie geschaltet wird?

    Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Sorry, falls ich hier so dämlich Begrifflichkeiten verwende :)

    LG Gregor

    Hallo zusammen,

    ich habe die Verkabelung noch nicht physikalisch überprüft, aber nehmen wir mal an, dass die zwei Lampenphasen an einem Schalter aufliegen.

    Dann sähe das ganze bei einer Doppelwechselschaltung ja so aus:

    2020-01-15 10_41_51-Window.jpg


    Nun ist mir aber nicht ganz klar, wo der Shelly jetzt eingebaut werden müsste?

    Beim Schalter unten oder oben?

    Ich tippe auf unten, weil oben kein direkter L anliegt? Ist das korrekt?

    Des weiteren irritieren mich dann noch die 4 korrospondierenden Schaltleitungen unten.

    2020-01-15 10_45_25-Window.jpg

    Wie müsste ich den Shelly 2.5 jetzt korrekt anklemmen?

    LG Gregor

    Willkommen im Forum.

    Kannst du herausfinden an welchen Schalter der jeweilige Draht zur geschalteten Lampe geht?

    Je nach Konstellation kann nur ein einziger Shelly 2.5 reichen oder eben z.B. 2x Shelly1

    Am Besten ist es wenn du mal die Schalterdosen öffnest und ein paar Fotos vom momentanen Ist-zustand machst. Alles andere wäre ersteinmal nur Rätselraten...

    Danke für den Hinweis. Ich werde das mal überprüfen.

    Korrekt. Ein Schalter mit zwei Tasten die jeweils zwei Lampen steuern, oben und unten.

    Werde das mal checken.

    Hallo shizophren ,
    Willkommen im Forum!:)

    Schau dir mal die Lexikoneiträge an!

    https://smarthome-forum.eu/index.php?atta…ws-shelly1-png/


    Was heißt bei dir Doppelschalter, 2 Wippen eines Schalters oder 2 Schalter in einem 2fach Rahmen?

    Genau, 2 Tasten in einem Schalter also einem Rahmen.

    Sollten die Dinge erfüllt sein, reicht es also einen Shelly z.B. unten einzubauen, wenn von dort die beiden Leiter zu den Lampen gehen, korrekt?

    Und die Bedienung an sich bleibt komplett erhalten (unten, oben) und zusätzlich hätte ich dann noch die Steuerung über Shelly. Sehe ich das richtig?

    Gruß Gregor

    Hallo zusammen,

    ich bin Gestern auf Shelly gestoßen und finde das Produkt super interessant. Aktuell nutze ich viel Homematic / Homematic IP mit einer CCU3.

    Was ich erreichen möchte:

    Ich habe im Flur zwei Lampen. Diese werden durch einen Doppelschalter unten und oben geschaltet über eine Wechselschaltung. Keine Taster.

    Reicht es hier *einen* Shelly mit einem der Doppelschalter zu verbinden? Werden die Zustände dann trotzdem noch erkannt, wenn ein Doppelschalter ohne Shelly betätigt wird? Oder benötige ich pro Doppelschalter einen Shelly 2.5?

    Ich möchte das Ganze dann natürlich noch in Homematic einbinden, was aber kein Problem darstellen sollte.

    Viele Grüße,

    Gregor