Kann ich SW1/SW2 auch mit Phase schalten oder muss ich Sx dafür benutzen ?
Beiträge von 1Henne
-
-
50% runter geht. Mit „und so“ weiß ich nicht was du meinst.
Im Haus haben wir übrigens Wechselstrom. Technisch gesehen ist N und L das gleiche. Beide sind 50x pro Sekunde positiv.
walta
Dass man sagen kann das zb die Leinwand 50% zu sein soll also halb ausgefahren oder 100% heist Komplet ausgefahren
-
-
Ich möchte meine Leinwand smart machen welche einen Kaltgeräte Stecker besitzt welchen man ja um drehen kann und so N und L vertauscht macht das dem Shelly irgend wie Probleme ? Kann es sein das wenn man dann runter sagt die Leinwand hoch fährt Wenn es gedreht ist ?
In der Leinwand ist ein Handels üblicher Rollladen Motor verbaut
-
Ich würde behaupten, dass man mit einem Voltmeter, zwischen eben dieser Phase, welche den funktionierenden Dimmer speist und einem der weiteren braunen Drähte, 400V messen kann.
Ja
-
Der Shelly erwärmt sich auch fiel schneller wenn Strom über den Schalter in den Shelly fliest ist mir so eben aufgefallen. Also wenn “input“: 1 ist erwärmt er sich schneller Als wenn “input“: 0 ist und die Lampe per Software einschaltet wird erwärmt er sich nicht
-
Beim Shelly war auch Trailing Edge aus gewählt und damit kalibriert
-
Ich würde das auf jeden Fall abklären, Typenschild kann da helfen.
Laut Rechnung ist die Lampe dimmbar
-
Demzufolge würde ich mutmassen, dass bei dem einen Shelly der jeweils stirbt, in eine bestehende Wechselschaltung eingegriffen wurde und dabei auf die schon "in der Nähe" vorhandene Phase zurückgegriffen wurde, obwohl über einen oder beide Korrespondierenden der ehemaligen Wechselschaltung, eine "fremde" Phase auf den Dimmer durchgeleitet wird.
Ich denke, hier müssen Dosen ausgeräumt und gemessen werden.
Habe jetzt genau die gleiche Phase wie von der Lampe wo der Shelly noch nie geflogen ist
-
Ich gehe Davon aus da wir diese auch seit über 10 Jahren mit einem Busch Jäger Dimmer Gedimt haben
-
Die beiden N Leiter werden auch aus der untersten Dose ab gezwackt
-
LED Lampe und die Beiden Shelly’s haben die selbe Phase ist in der untersten Dose mit ner Wago klemme an geklemmt
-
Hallo wir haben jetzt insgesamt 4 Shelly dimmer gekauft der erste flog nach einer Stunde hoch auf 100% Helligkeit, der 2 hat von Anfang an nicht funktioniert und der 3 flog gerade nach 2 Wochen hoch auf 60% Helligkeit, der 4 läuft gerade noch Einwand frei.
Wir haben 2 Lampen deswegen 2 Dimmer in einer Dose.
Die Dimmer wurden immer kalibriert wo keine überladungs Meldung Kamen, außerdem nutzt die Lampe wo die 2 Shelly’s ihren Geist auf gaben maximal nur 29 W. beide starben wahrscheinlich an der Lampe da sie am meisten genutzt wird von den beiden
-
Bei Home Bridge kann ich dir helfen, nutze einfach das verifizierte Plugin namens Shelly https://github.com/alexryd/homebridge-shelly