Beiträge von iceman1gb

    Hier die Skizze:

    pasted-from-clipboard.jpg

    G ist der Gong, KT der Klingeltaster. Ganz oben der (vorhandene) Klingeltrafo. Das 12V-Netzteil muß unbedingt stabilisiert sein! Für Hutschienenmontage würde ich dieses (Klick!) empfehlen. Es kann jedoch auch ein Steckernetzteil aus der Bastelkiste (von ausrangierter FritzBox) verwendet werden. Nicht vergessen: Den Shelly 1 auf 12V-Betrieb jumpern! Und die Polarität der Versorgungsspannung beachten!

    Hallo thgoebel,

    Ich wollte mich noch einmal bedanken! Es läuft wunderbar😊

    VG

    Hier die Skizze:

    pasted-from-clipboard.jpg

    G ist der Gong, KT der Klingeltaster. Ganz oben der (vorhandene) Klingeltrafo. Das 12V-Netzteil muß unbedingt stabilisiert sein! Für Hutschienenmontage würde ich dieses (Klick!) empfehlen. Es kann jedoch auch ein Steckernetzteil aus der Bastelkiste (von ausrangierter FritzBox) verwendet werden. Nicht vergessen: Den Shelly 1 auf 12V-Betrieb jumpern! Und die Polarität der Versorgungsspannung beachten!

    Super danke dir. Habe das Hutschienen Netzteil bestellt und werde berichten ob ich es hinbekommen habe!😅

    Aber noch einmal eine wahrscheinlich doofe Frage. Aber du hast in der Zeichnung L auf Gong und dann weiter zum Shelly. Nur zum Verständnis: schließe ich den O vom Shelly an den Blauen vom Gong an oder nehme ich den gleichen Draht der von L in den Gong geht (rot)?

    Nicht wirklich. Der Strom beim Auslösen des Gongs steigt (der Gong wird lauter), die Spannung wird jedoch nach wie vor zusammenbrechen. Und ein Relais wird bei der Lösung mit UNI auf jeden Fall benötigt!

    Okay schade aber da weiß ich Bescheid…Shelly 1 habe ich noch ein paar zuhause 😅

    Wenn du die Zeit hättest wäre das mega wenn du mir eine Zeichnung machen könntest 😊

    Alles klar, danke für das Foto! Da braucht es am Ausgang des Shelly UNI ein Wechselstromrelais, was mit der Betriebsspannung (8V AC?) umgehen kann und nicht mehr als 100mA Ansprechstrom zieht. Und weil mit hoher Wahrscheinlichkeit die Spannung auf der Sekundärseite des Klingeltrafos zusammenbrechen wird, wird der Shelly beim Klingeln neu booten und die WLAN-Verbindung wieder aufbauen. All dies ist nicht lustig und führt zu Frust! In Forum ist dies bereits vielfach diskutiert worden. Am sinnvollsten erscheint mir eine Lösung mit 12V-(DC-)Netzteil und einem Shelly 1. Damit braucht es kein Relais für den Gong und die zusammenbrechende Spannung am Klingeltrafo stört niemanden. Eine Skizze zeichne ich bei Bedarf gerne…

    Aaah okay…hmmm…ich habe den gleichen Klingeltrafo auch mit 12V AC da liegen…wäre das ein unterschied?

    Und hier die Schaltskizze:

    pasted-from-clipboard.jpg

    Die Diode sorgt für eine sichere Erkennung des AC-Klingelsignals. Ich würde mit „Auto-Off“ (1 bis 2 sek.) arbeiten, damit das Signal an den Gong von der Dauer des Tastendrucks entkoppelt wird.

    Hallo thgoebel,

    Ich muss/möchte mich auch mal schnell mit einhacken. Habe nach deinem Schema meinen Klingeltrafo (8V), Gong und Taster angeschlossen. Aber leider ertönt kein Gong. Wenn ich den Taster drücke erkennt der Shelly Uni diesen auch aber es ertönt kein Ton.

    Hast du eventuell noch eine Idee woran es liegen könnte?

    Vielen lieben Dank schon einma