Beiträge von papete

    Schade, dass ihr das so seht, aber ok.

    Dann will ich das auf dem übergeordneten System lösen.

    Die Steuerung via MQTT geht ja. Kann man via MQTT den btn_type ändern oder ist das nicht vorgesehen?

    Gibt es sonst eine Möglichkeit, eine Fahrtrichtung zu sperren?

    Zyklisch den "Auf"Befehl zu senden wäre für das Relais nichts so angenehm.

    Grüße

    Hi!

    Ich hatte das bereits im Forum schon mal gepostet und möchte es hier als offiziellen Wunsch vortragen:

    Windalarm

    Zitat

    Ein bestimmter Datenpunkt (e.g. xWindalarm) wird von extern per http, MQTT, ect... mit "1" angesteuert.

    Die Folge daraus ist, dass die Shelly's auffahren und sämtliche Befehle für "Ab" ignorieren.

    Sobald der Wind aufhört und die Wetterstation den Datenpunkt xWindalarm mit einer "0" beschreibt, läuft eine Zeitverzögerung ab (Zeit Einstellbar über App/Controlpanel). Nach Ablauf der Zeit wird der "Ab" Befehl wieder freigegeben.

    Grüße

    Vorschlag an die Entwickler :)

    Folgende Funktion wäre echt eine tolle Sache und würde die ohnehin schon super Rollo-Funktion des Shelly's, nochmal etwas weiter aufwerten:

    Ein bestimmter Datenpunkt (e.g. xWindalarm) wird von extern per http, MQTT, ect... mit "1" angesteuert.

    Die Folge daraus ist, dass die Shelly's auffahren und sämtliche Befehle für "Ab" ignorieren.

    Sobald der Wind aufhört und die Wetterstation den Datenpunkt xWindalarm mit einer "0" beschreibt, läuft eine Zeitverzögerung ab (Zeit Einstellbar über App/Controlpanel). Nach Ablauf der Zeit wird der "Ab" Befehl wieder freigegeben.

    Grüße

    Ja, Stromreset hatte ich versucht, aber er wird nicht angenommen.

    Strom An/Aus und 5x Taster gedrückt - keine Reaktion. Vorhin ist einer der "toten" Shellys ohne Bedienung / Tasterdruck oder Zeitplan nach unten gefahren ????


    Ein Wiederbeleben funktioniert nur, wenn der Shelly N+L komplett ab und wieder angeklemmt wird.

    Ja, Stromreset hatte ich versucht, aber er wird nicht angenommen.

    Strom An/Aus und 5x Taster gedrückt - keine Reaktion. Vorhin ist einer der "toten" Shellys ohne Bedienung / Tasterdruck oder Zeitplan nach unten gefahren ????


    Ein Wiederbeleben funktioniert nur, wenn der Shelly N+L komplett ab und wieder angeklemmt wird.

    Okay top :thumbup:

    Eventuell gehört das in einen neuen Thread, aber ich versuche es mal hier auf "kurzem Wege":

    Hatte heute für einige Minuten in ein paar Räumen den Strom raus gemacht. Nach dem wieder zuschalten haben sich leider 2 der verbauten Shelly's nicht mehr im Netzwerk angemeldet.

    Eine manuelle Bedienung über den Rollladentaster ist seitdem auch nicht mehr möglich.

    Ist da was bekannt, dass sich die Shelly's manchmal aufhängen?

    Der Reset über Strom aus/ein + 5x Taster funktioniert leider auch nicht mehr. Als sei der Shelly tot?

    Nachdem ich bei einem Gerät den Taster ausgebaut und für 2 Min. den L abgeklemmt hatte, war alles wieder normal.

    :/echt komisch.

    Okay top :thumbup:

    Eventuell gehört das in einen neuen Thread, aber ich versuche es mal hier auf "kurzem Wege":

    Hatte heute für einige Minuten in ein paar Räumen den Strom raus gemacht. Nach dem wieder zuschalten haben sich leider 2 der verbauten Shelly's nicht mehr im Netzwerk angemeldet.

    Eine manuelle Bedienung über den Rollladentaster ist seitdem auch nicht mehr möglich.

    Ist da was bekannt, dass sich die Shelly's manchmal aufhängen?

    Der Reset über Strom aus/ein + 5x Taster funktioniert leider auch nicht mehr. Als sei der Shelly tot?

    Nachdem ich bei einem Gerät den Taster ausgebaut und für 2 Min. den L abgeklemmt hatte, war alles wieder normal.

    :/echt komisch.

    papete vielen Dank für die Rückmeldung, das hilft uns sehr die Qualität der Shelly-Produkte zu verbessern..

    Nun hat Dimitar mich gefragt, ob du den Status des Shelly nach der fehlgeschlagenen Kalibrierung überprüfen kannst:

    also auf Deutsch: frag ihn, nachdem der Fehler aufgetreten ist, wie der Wert von positioning im /status ist. Sollte zwischen 101 und 104 sein..

    Wärst du bereit das nochmals zu testen und anschließend unter http://<shelly-ip>/status nach dem Wert zu gucken?

    Habe mir eben das ganze nochmal angeschaut.

    1. Der korrekte %-Wert wird angezeigt.

    2. Via Safari die Kalibrierung gestartet.

    3. Shelly klickt 3x und fährt den Rolladen.

    4. ERROR: CALIBRATION FAILED + "current_pos":101

    6. Aktuelle Fahrt via Webinterface gestoppt.

    7. "current_pos":107

    8. mit dem Firefox die Kalibrierung nochmal gestartet.

    9. Kalibrierung läuft ohne Fehler durch

    9. "current_pos":33 (Korrekter %-Wert)

    Ja, ich habe es nochmal nachstellen können.

    Eine mit Firefox erfolgreich kalibrierter Shelly noch mal mit Safari versucht zu kalibrieren: ERROR: CALIBRATION FAILED.

    Sicherheitshalber habe ich das noch mal mit einem anderen Mac wiederholt. Das Ergebnis ist das selbe.

    Es wurde bei beiden Geräten die Version 13.0.4 (15608.4.9.1.3) von Safari auf dem System macOS Catalina 10.15.2 verwendet.

    Der Hammer! Ich habe herausgefunden, dass es am Browser liegt. Hatte ursprünglich Safari verwendet und es jetzt mal mit Firefox probiert! Und Siehe da: Kalibrierung an allen Shelly‘s ohne Fehlermeldung möglich :thumbup::/

    Vielen Dank für die Unterstützung an alle.


    Mit freundlichen Grüßen

    die Motoren und Schalter sind alle identisch, also auch da wo es klappt? dann würde ich mal Geräte tauschen und gucken, ob einer der vermeitlich "Defekten" an der anderen Stelle, wo es klappt, funktioniert und umgekehrt..

    Ich warte noch auf Rückmeldung von Dimitar, eventuell kann der mehr dazu sagen..

    Motoren und Taster sind alle identisch.

    Ich habe festgestellt, dass er trotz der Fehlermeldung die Kalibrierfahrt macht. Nach Abschluss dieser, kann ich einen Prozentwert anfahren.

    Die Fehlermeldung ist trotzdem komisch und die tatsächliche Fahrzeit wird nicht übernommen.

    Nein, geht leider nicht. Es ist auch komisch, dass der Shelly 3x Klackt.?

    Die Antriebe sind von ROMA und die Taster sind gewöhnliche Jung Rollladentaster mit Verriegelung.

    Die ersten beiden lassen sich auch erneut erfolgreich Kalibrieren. (Alle haben die FW 20191216-090135/v1.5.7@c30657ba)